Beitragvon Protos » 23.12.2009 12:43 Uhr

Hallo

Nun ist die 2. kalte Periode um und ich kann nur über die mangelhafte Steuerung der Daikin Altherma LWP berichten.

Bis etwa -4°C AT reicht die Kompressorleistung aus und die Vorlauftemperatur wird mit -0,5K Abweichung vom Sollwert eingehalten.

Bei tieferen Aussentemperaturen allerdings macht die Steuerung schlapp. Die Reserveheizung mit 2x 4,5kW Leistung werden nur sporadisch und zufällig dazu geschaltet. Im Ergebnis führt das dazu, dass bis 7K VLT fehlen, also nur 38°C anstelle von 45°C bei den -17°C AT, die es in den letzten Tagen gab.

Haben andere Forumsteilnehmer ähnliche Erlebnisse?

mfg

Protos
mfg
Protos
--------------------------------------
Verschwendung stoppen durch Hydraulischen Abgleich und korrekt dimensionierte Verdichter!

Protos
Aktivität: neu
Beiträge: 8
Registriert: 20.11.2009 07:51
Lob gegeben: 0 Mal
Lob erhalten: 0 Mal

Beitragvon Protos » 22.07.2010 15:42 Uhr

Inzwischen ist die Ursache ermittelt.

Die TAB 2007 schreibt vor, dass der Heizstab nur 6 mal pro Stunde eingeschaltet werden darf.

Nach kurzem Ein wird immer eine 10 Minuten Pause eingelegt und die lange Pause führt dazu, dass die Vorlauftemperatur in den Keller geht.

Solch eine primitive Steuerung hätte ich nicht erwartet. Der Verdichter ist HighEnd und der Heizstab schlimmer als mit der Hand betrieben.

mfg
Protos
--------------------------------------
Verschwendung stoppen durch Hydraulischen Abgleich und korrekt dimensionierte Verdichter!

Zurück zu Geothermie & Wärmepumpen



Seit 2001 online, über 35.000 Beiträge
a n z e i g e n
 

  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag



Sie lesen gerade die Forendiskussion: Daikin Altherma mit mangelhafter Steuerung