sfdamija
Beiträge: 3
Registriert: 25.07.2019 07:55
Lob gegeben: 1 Mal
Lob erhalten: 0 Mal
Kontotyp: Industrie
Erfahrung: 0 Jahre
Interessensgebiet: Sanitär-/ Heizungs-/ Klimatechnik
Land: Deutschland

Beitragvon sfdamija » 25.07.2019 08:15 Uhr

Hallo zusammen,
im Rahmen meiner Bachelorarbeit soll ich ein neues Heizungssystem für ein Unternehmen bestimmen. Zur Zeit wird dort mit 2 zentralen Heißwasserkesseln von je 4,6MW geheizt. Im Nahwärmenetz sind unteranderem 6 Produktionshallen (Gießerei etc) und 4 Bürogebäude, die mit der Wärme versorgt werden.
Ich habe mir überlegt auf ein dezentrales System umzusteigen, d.h. das jeder Wärmeabnehmer eine eigene Heizung bekommt. Dazu bräuchte ich aber von jedem Gebäude die Heizlast. Und da laufe ich irgendwie gegen die Wand. Ich habe überschlägig die Heizlast der Gebäude mit der Seite http://www.dassler-online.de/wbd.htm berechnet. Ich komme aber auf eine Gesamtheizlast von knapp 15 MW!!! Wie oben erwähnt haben die Kessel aber nur eine Nennleistung von 4,6MW also passt es doch vorne und hinten nicht...
Das Problem ist das manche Hallen (z.B. 12770m²) zum Teil aus Lager (keine Lufterhitzer) und Produktion (Lufterhitzer) bestehen und dazwischen keine Wand ist.
Hat jemand vielleicht einen Anhaltspunkt was ich falsch mache oder kann mir anderweitig helfen damit ich voran komme?
Stehe da schon seit paar Tagen auf dem Schlauch...

energieprojekt
EXPERTE
Aktivität:sehr hoch
Benutzeravatar
Beiträge: 1600
Registriert: 23.04.2014 10:17
Wohnort: Westerwald
Lob gegeben: 12 Mal
Lob erhalten: 191 Mal
Kontotyp: Dienstleister
Erfahrung: > 13 Jahre
Interessensgebiet: Sanitär-/ Heizungs-/ Klimatechnik
Land: Deutschland

Beitragvon energieprojekt » 26.07.2019 12:45 Uhr

Hallo sfdamija, willkommen hier im Forum.
Eine Sache fällt mir direkt auf im 2ten Satz sprichst du von 2 Wärmeerzeugern zu je 4,6 MW, das macht in Summe 9,2 also schon deutlich näher an deinen errechneten 15 dran.
Dann müsstest du uns schon sagen mit welchen werten du rechnest.
Deinen Link kannst du für eine verlässliche Berechnung in die Tonne kloppen,hier hilft nur eine vernünftige auf belastbare Grundlagen aufgebaute Berechnung.
Tendenziell würde ich in einem solchen Projekt immer ein zentrales System machen und vorallem Abwärme (zb Gießerei) nutzen.
Solch ein Konzept verlangt Erfahrung, ich mache den Job zb erst 40 Jahre und lerne trotzdem immer noch dazu.
Welche Grundlagenkenntnisse hast du die dir ermöglichen hier ein vernünftiges (und umsetzbares) Ergebnis in deine Bachellorarbeit zu erreichen ?
Wie willst du die Heizlast eines Gebäudes anhand dieses Links ermitteln ?

Gruß Udo von www.energieprojekt.biz