> ... den Nachteil das man ca. pro m² beheitze Fläche 2 m² Flächenkollektor braucht.
Diese Zahl kann man so nicht stehen lassen. Bei einem Flächenkollektor sollte man max. ca. 20 W/m2 Entzugsleistung planen (U.u. muß bei unpassenden Boden eine Bodenverbesserung durchgeführt werden damit der Boden das Regenwasser durchläßt aber auch nicht versiegelt. Je nach Dämmstandard des Hauses bedeutet es das pro m2 Wohnfläche 1/2 - 5 m2 Kollektorfläche nötig ist.
> Um dies ganze zu umgehen verlegt man ca. 1000m Rohre schlaufenförmig in einen Graben der ca. 2,5 bis 3 m tief und ca. 25-30 m lang ist je nach benötigter Energie.
Hm. Ob das wirklich die gleiche Entzugsleistung wie eine 6000-8000 € Bohrung hat? Wenn dieser Graben zu klein ist (ich denke 25-30m reichen nicht gegenüber den 120 m einer Borhung). Und wenn die Kollektorgröße zu klein ist (gilt für alle Typen ob Bohrung, Fläche, ...) sinkt die Temperatur im Erdreich und der "Wirkungsgrad" der WP nimmt ab und der Stromverbrauch zu.
> Voretil: Herstellungskosten - Nachteil: niedrige Vorlauftemperatur und deshalb nur bei einer Fußbodenheizung zu nutzen ..
Jede Wärmepumpe sollte mit Fußbodenheizung betrieben werden um den "Wirkungsgrad" der WP hoch zu halten und damit die Stromkosten gering.
Aber zurück zu Fragesteller:
Du kannst ja eine Vollkostenanalyse machen mit den Kosten einer Wärmepumpe verglichen zu Gas. Mehrkosten für Fußbodenheizung bei WP nur ansetzen wenn man bei Gas keine genommen hätte. Hierbei sollten bei Gas nicht Miet, Anschlußkosten und Kaminkosten vergessen werden. Bei einer Wärmempumpe nicht die Kosten des zusätzlichen Stromzählers. Anschließend setzt du bei beiden Heizarten vermutliche jährliche Steigerungsraten von 5-20% an (wobei die Steigerungsraten in den letzten Jahren bei Gas höher war als bei Strom).
Da du eh noch nicht gebaut hast so würde ich dir eh Raten das Haus mindestens nach KfW 40, noch besser nach Passivhausstandard zu bauen. Denn jede KWh die du gar nicht zum Heizen benötigst ist eingespartes Geld und mach bei einer WP die nötige Kollektorfläche kleiner.