energieportal24 Startseite Aktuelle News und Pressemeldungen Förderkonditionen 2013 energieffiziente Gebäudesanierung Grundlagenwissen nach Thema Veranstaltungen: Messen, Seminare, Kongresstermine Tools, Onlinerechner und Newsletter Marktplatz für Endverbraucher Diskusssionsforum Marktplatz für Gewerbetreibende forum

Neubau KFW 55 mit THZ 303 und hohem Stromverbrauch

Erdwärme, Wärmepumpe, Bohrungen, Sonden...
Seit 2001 online, über 35.000 Beiträge
Aktivität: neu
Beiträge: 6
Registriert: 02.04.2012 15:32
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Beitragvon Timi » 04.04.2012 08:55 Uhr

Hallo Ihr,
Ich bräuchte mal bitte euren Rat, bzw. eure Hilfe.
Wir sind im Nov 2011 in unser ca. 160 qm großes (voll unterkellert) KFW 55 holzständerbauweise Haus eingezogen. Wir haben die Heizung THZ 303 (Tecalor ist ja baugleich mit Stiebel Eltron).
Mit kontrollierte Be- und Entlüftung

Ich habe im Jan. mal damit angefangen Wochenweise den Stromverbrauch zu notieren.
Da bin ich dann fast vom Hocker gefallen. In der letzten Jan. Woche und der ersten Feb. Woche hat die Heizung, samt Warmwasser ca. 353 KWH (in der Woche!!) verbraucht.
Gut ich weiß, es war sehr kalt, hatte teilw. glaube ich -20 Grad. Und ich weiß auch, dass die Heizung aus der Umgebungsluft dann nat. keine Wärme mehr gewinnen kann (Bivalenzpunkt) und mit Strom heizt.

Aber auf diesen Verbrauch war ich jetzt nicht vorbereitet. In den „normalkalten Wochen“ lag. der Wochenverbrauch so bei 150 KWH und aktuell ist er bei ca. 65 KWH pro Woche.

Hier mal die Werte wie meine Heizung eingestellt ist:
RT-Tag: 20.0; RT-Nacht: 17.00
WW-Soll-Tag: 40,9; WW-Soll-Nacht: 36,7;

Könnt ihr mir dazu ein paar Infos geben, wir haben auch einen Holzofen, der aber nicht am Kreislauf angeschlossen ist, hatte auch in den kalten Wochen oft angeschürt,… hat ja aber scheinbar nichts gebracht. Kann ich die Anlage besser einstellen? Oder soll ich die RT-Tag, runterschalten und mit dem Ofen die gewünschte RT herstellen??

Und eine Frage ganz am Rande noch, habe gesehen, dass bei der Anlage WW-Temp-Legionellen auf 10.0 Grad eingestellt ist,… passt das so, dass kann ich glaube ich gar nicht ändern, dazu braucht man das Fachmann-Login.

Wäre Super wenn ihr mir ein bisschen weiterhelfen könnt 
Vielen Dank
Timi
EXPERTE
Aktivität:sehr hoch
Benutzeravatar
Beiträge: 2073
Registriert: 21.07.2006 14:22
Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Has thanked: 0 time
Been thanked: 5 times
Kontotyp: Dienstleister
Erfahrung: 4-8 Jahre
Interessensgebiet: Energiesparendes Bauen
Land: Deutschland

Beitragvon Thomas Heufers » 04.04.2012 13:46 Uhr

Wirf mal einen Blick auf die Einstellungen der Steuerung deiner Wärmepumpe!
In folgendem PDF sind die Einstellungen unseres Referenzobjekts (Energiesparhaus KfW 40 vglb. KfW Effizienzhaus 55) mit 135 m² Wohnfläche hinterlegt.
http://www.ecotec-energiesparhaus.de/fi ... 03-SOL.pdf


Wie ist bei deiner Heizungssteuerung die Heizkurve und der Fußpunkt eingestellt?
Tendenziell sollte die Heizkurve bei einem KfW Effizienzhaus 55, ausschließlich mit Fußbodenheizung beheizt, flach eingestellt sein.

Wie wird die Wärme in deinem Haus an den Raum abgegeben? Nur über Fußbodenheizung und/oder/auch über Heizkörper?

Wie ist der Bivalenzpunkt eingestellt?
Unsere Kunden haben generell den Bivalenzpunkt bei der THZ oder LWZ auf -10° Celsius eingestellt. Bei dieser Einstellung läuft die Luft-/Wasser-Wärmepumpe THZ 303 Sol im Referenzobjekt in Detmold bis -17° Celsius ohne Zuschaltung des Elektroheizstabes.

Nutze dieses Howto zur Feinabstimmung deiner Heizungssteuerung!
Tipp - Optimales Einstellen der Heizung - Fusspunkt und Heizkurve
http://www.ecotec-energiesparhaus.de/fi ... eizung.pdf

Unter folgendem Link sind Verbauchswerte unserer Luft-/Wasser-Wärmepumpe tecalor THZ 303 Sol tagesgenau aufgeführt.
http://www.ecotec-energiesparhaus.de/?i ... &monat=sum
Das sollte dir als Orientierung für die Einschätzung deines Verbrauchs weiterhelfen.

Gruß

Thomas Heufers


KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/
http://ecotec-energiespartechnik.de/
http://energiesparprojekte.info/
Aktivität: neu
Beiträge: 6
Registriert: 02.04.2012 15:32
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Beitragvon Timi » 04.04.2012 19:47 Uhr

Hallo,

super! danke schon mal für die vielen Links zu den Übersichten.

Habe an meiner Anlage mal nachgesehen:

Heizkurve (Steigung 0.6) Fußp. (0 K) die Grundeinstellungen wurde scheinbar nicht geändert.

Die Wärme wird nur über Fußbodenheizung abgegeben, keine HK.

Der Bivalenzpunkt ist bei 0 Grad eingestellt,.. also auch Standardeinstellung.

Grrr, sollte das nicht die Heizungsfirma "sinnvoll" einstellen?

Ein glück das ich wenigstens ITler bin, und mich im Menü recht gut zurechtfinde...

OK. würde dann erst mal so vorgehen, habe mir die Parameterliste aus dem Ref.objekt ausgedruckt, würde die Werte jetzt erst mal so übernehmen, danach kann man ja über das Howto zur Feinabstimmung noch ein bisschen tunen?

Ist das so der beste Weg????

.... hab immer noch sooo nen Hals wenn ich mir die Vergleichswerte anschaue,....das geht ja auch "richtig günstig" die Heizungsfirma war eh der "Heuler",... ärgere mich gerade echt darüber! Vor allem muss man nach dem Hausbau eh auf jeden Cent schauen.

Gruß
Timi
Aktivität: neu
Beiträge: 6
Registriert: 02.04.2012 15:32
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Beitragvon Timi » 04.04.2012 20:21 Uhr

Nachtrag, ... habe jetzt schon mal ein bisschen die Liste abgearbeitet.

Ein, zwei Fragen hätte ich noch:

P14 da gibt es nicht den Wert K sondern Grad, habe jetzt auch auf 6,5 Grad gestellt.
Max NE-StufeHZ (hoffe das ist P31) habe ich auf 1 gestellt.

P47 Wiedereinschaltverzögerung Verdichter habe ich noch nicht gefunden,...
mal schauen wo der Punkt ist.
EXPERTE
Aktivität:sehr hoch
Benutzeravatar
Beiträge: 2073
Registriert: 21.07.2006 14:22
Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Has thanked: 0 time
Been thanked: 5 times
Kontotyp: Dienstleister
Erfahrung: 4-8 Jahre
Interessensgebiet: Energiesparendes Bauen
Land: Deutschland

Beitragvon Thomas Heufers » 04.04.2012 20:53 Uhr

Unsere THZ ist aus 2004. Die Steuerung ist zwischenzeitlich mehrfach modifiziert worden. Es kann also sein, dass bestimmte Einstellungen in der neueren Steuerung nicht mehr möglich sind oder andere Bezeichnungen verwandt werden.

Das Prinzip ist bei allen Heizungsanlagen das Gleiche.
Es muss der niedrigste Fußpunkt und die Heizkurve mit der geringsten Steigung ermittelt werden. Das muss und kann nur vom Anwender über den gesamten Witterungsverlauf ermittelt werden. Wie hier beschrieben .. http://www.ecotec-energiesparhaus.de/fi ... eizung.pdf

Gruß

Thomas Heufers


KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/
http://ecotec-energiespartechnik.de/
http://energiesparprojekte.info/

Zurück zu Geothermie & Wärmepumpen



 

  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag



Sie lesen gerade die Forendiskussion: Neubau KFW 55 mit THZ 303 und hohem Stromverbrauch