Erdwärmetauscher für Wärmepumpe
|
2 Beiträge
• Seite 1 von 1
Hallo,
mittlerweile sind wir etwas weiter in der Planung unseres Neubaus und haben auch eine Heizlastberechnung mit etwa 4,9 kW Heizlast bei -12°C und daher mit der geplanten Tecalor 303 Integral eine Bivalenzpunkt in der Gegend von -6°C (für ganz kalte Tage gibt es auch noch einen Kamin). Damit wir den auch tatsächlich erreichen (und auch zur Vorkühlung der Zuluft im Sommer) möchten wir einen Erdwärmetauscher installieren. Also nicht nur für die KWL (das ist wohl ziemlich gängig) sondern eben auch für die WP mit ihren 1000 m³/h. Ich denke da an vier 250er Rohre parallel von gut 20m Länge, zwei links ums Haus, zwei rechts herum. Gibt etwa 1,4 m/s Strömungsgeschwindigkeit, nach diversen Quellen sollten 20m schon gut die Hälfte des theoretisch maximal möglichen Ertrags bringen, Ansaugung also von der gegenüberliegenden Hausecke.
Laut Heizungsbauer soll die Tecalor es ohne Zusatzventilator schaffen, die Luft durch den EWT zu ziehen. Dank der relativ niedrigen Geschwindigkeit rechne ich mit Druckverlusten in der Größenordnung von 10-15 Pa. Ok?
Ist das nun eine plausible Auslegung, wären andere Konzepte sinnfälliger, oder sollten wir den EWT eine Nummer kleiner planen und nur die KWL durchziehen? Standard-KG-Rohr oder Hekatherm (4x250er oder 6x200er) oder XXX? Traut sich jemand eine Preisprognose abzugeben? Hat jemand Erfahrung mit www.luftladen.de (ist mir gerade eher zufällig aus Google gefallen)?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ciao,
Manuel
mittlerweile sind wir etwas weiter in der Planung unseres Neubaus und haben auch eine Heizlastberechnung mit etwa 4,9 kW Heizlast bei -12°C und daher mit der geplanten Tecalor 303 Integral eine Bivalenzpunkt in der Gegend von -6°C (für ganz kalte Tage gibt es auch noch einen Kamin). Damit wir den auch tatsächlich erreichen (und auch zur Vorkühlung der Zuluft im Sommer) möchten wir einen Erdwärmetauscher installieren. Also nicht nur für die KWL (das ist wohl ziemlich gängig) sondern eben auch für die WP mit ihren 1000 m³/h. Ich denke da an vier 250er Rohre parallel von gut 20m Länge, zwei links ums Haus, zwei rechts herum. Gibt etwa 1,4 m/s Strömungsgeschwindigkeit, nach diversen Quellen sollten 20m schon gut die Hälfte des theoretisch maximal möglichen Ertrags bringen, Ansaugung also von der gegenüberliegenden Hausecke.
Laut Heizungsbauer soll die Tecalor es ohne Zusatzventilator schaffen, die Luft durch den EWT zu ziehen. Dank der relativ niedrigen Geschwindigkeit rechne ich mit Druckverlusten in der Größenordnung von 10-15 Pa. Ok?
Ist das nun eine plausible Auslegung, wären andere Konzepte sinnfälliger, oder sollten wir den EWT eine Nummer kleiner planen und nur die KWL durchziehen? Standard-KG-Rohr oder Hekatherm (4x250er oder 6x200er) oder XXX? Traut sich jemand eine Preisprognose abzugeben? Hat jemand Erfahrung mit www.luftladen.de (ist mir gerade eher zufällig aus Google gefallen)?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ciao,
Manuel
- Thomas Heufers

- Aktivität:sehr hoch
-
- Beiträge: 2094
- Registriert: 21.07.2006 14:22
- Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 5 times
- Kontotyp: Dienstleister
- Erfahrung: 4-8 Jahre
- Interessensgebiet: Energiesparendes Bauen
- Land: Deutschland
Die Ansaugung für die Wärmepumpe über einen Luft-Erdwärmetauscher ist vom Hersteller
nicht freigegeben, wegen des erhöhten Ansaugwiderstands.
Bleibt die Frage, ob das auch wirtschaftlich Sinn macht. Da der Großteil des Wärmebereitstellung bei Plusgraden stattfindet, kann es auch sein, dass man mit diesem Systemaufbau überhaupt keine Ersparnis hat.
Die Verlegung eines 250 mm KG-Rohr ist relativ teuer, 250er KG ist kein Standardrohr. Vergleich mal die Preise pro laufenden Meter und für die Bogenstücke zwischen 200er und 250er KG-Rohr.
Wir selber haben für den reinen Winterbetrieb ein Luft-Erdwärmetauscher (40 Meter mit 200 mm KG-Rohr). Bei -15° Celsius Außentemperatur kommt die Luft im Haus mit +3° Celsius am KWL-Zuluftkanal an.
Gruß
Thomas Heufers
Bleibt die Frage, ob das auch wirtschaftlich Sinn macht. Da der Großteil des Wärmebereitstellung bei Plusgraden stattfindet, kann es auch sein, dass man mit diesem Systemaufbau überhaupt keine Ersparnis hat.
Die Verlegung eines 250 mm KG-Rohr ist relativ teuer, 250er KG ist kein Standardrohr. Vergleich mal die Preise pro laufenden Meter und für die Bogenstücke zwischen 200er und 250er KG-Rohr.
Wir selber haben für den reinen Winterbetrieb ein Luft-Erdwärmetauscher (40 Meter mit 200 mm KG-Rohr). Bei -15° Celsius Außentemperatur kommt die Luft im Haus mit +3° Celsius am KWL-Zuluftkanal an.
Gruß
Thomas Heufers
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/
http://ecotec-energiespartechnik.de/
http://energiesparprojekte.info/
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/
http://ecotec-energiespartechnik.de/
http://energiesparprojekte.info/
2 Beiträge
• Seite 1 von 1
Zurück zu Geothermie & Wärmepumpen
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Zugriffe
- Letzter Beitrag
-
- Luft / Wasser Wärmepumpe oder Sole Wärmepumpe
1, 2von Cmajere » 02.07.2009 13:38 - 23 Antworten
- 12503 Zugriffe
- Letzter Beitrag von Cmajere

06.07.2009 13:14
- Luft / Wasser Wärmepumpe oder Sole Wärmepumpe
-
- Luft-Wärmepumpe oder Grundwasser-Wärmepumpe?
von bergfan-12 » 05.06.2006 20:01 - 3 Antworten
- 13073 Zugriffe
- Letzter Beitrag von Gast

09.06.2006 21:30
- Luft-Wärmepumpe oder Grundwasser-Wärmepumpe?
-
- Wärmepumpe und Bo 0/w 35°C?
von Börner » 31.08.2005 16:49 - 2 Antworten
- 7669 Zugriffe
- Letzter Beitrag von Mistradur

12.09.2005 20:37
- Wärmepumpe und Bo 0/w 35°C?
-
- Wärmepumpe ECO -Neu-
von kora » 07.03.2006 21:12 - 1 Antworten
- 4210 Zugriffe
- Letzter Beitrag von Quehl

08.03.2006 13:46
- Wärmepumpe ECO -Neu-
-
- Wärmepumpe
von Gast » 31.03.2006 07:14 - 6 Antworten
- 7630 Zugriffe
- Letzter Beitrag von Gast

21.04.2006 22:09
- Wärmepumpe