Thema: Warmwasserbereitung mit Sole-/Wasser-Wärmepumpe

|

Bohrneuling

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 14.09.2011,
Beiträge: 7
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
60% Heizkosten sparen:
JUNKERS Wärmepumpen


Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Wir planen derzeit ein EFH für 5-6 Personen mit ca. 250 qm Wohnfläche, das mittels Sole-/Wasser-Wärmepumpe beheizt werden soll, zudem kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Das Haus ist als KfW 55 Haus konzeptioniert, wird aber infolge einiger Optimierungen eher KfW 40-Standard erreichen. Statiker und Heizungsbauer kamen unabhängig voneinander auf eine Heizlast von 11-12 kW.

Da eine Fussbodenheizung installiert werden wird, zudem Sonnenkollektoren (Südausrichtung der Dachflächen) zum Einsatz kommen, schlägt der Heizungsbauer einen Pufferspeicher ca. 800l mit Frischwasserstation vor um a) die Taktung der Wärmepumpe gering zu halten und b) Kapazitäten für die Sonnenkollektoren zu haben.

Da wir durch die unterschiedlichen Temperaturanforderungen für FBH (Vorlauf ca. 28°C) und die Warmwasserbereitung (ca. 50°C, um Frischwasser mit 45°C zu zapfen) den Puffer ja ständig auf 50°C halten müssen, stellt sich mir die Frage, ob die Wärmepumpe damit nich ineffizient wird.

Welche Möglichkeiten hätte man um das System zu optimieren? Wie geht man ansonsten mit dem Problem der unterschiedlichen Temperaturanforderungen um?
Voraussichtlich werden die Komponenten von Weishaupt kommen.

Vielen Dank für Eure zahlreichen Tipps!

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Bohrneuling hat Folgendes geschrieben:

Das Haus ist als KfW 55 Haus konzeptioniert, wird aber infolge einiger Optimierungen eher KfW 40-Standard erreichen. Statiker und Heizungsbauer kamen unabhängig voneinander auf eine Heizlast von 11-12 kW.


Das ist aber ein Scherz und wurde grausam schöngerechnet um die KfW-Kriterien zu erfüllen Mehr als 7-8 kW Heizlast sollte das Haus eigentlich nicht haben. Wie sehen die U-Werte aus?

Bohrneuling hat Folgendes geschrieben:
schlägt der Heizungsbauer einen Pufferspeicher ca. 800l mit Frischwasserstation vor um a) die Taktung der Wärmepumpe gering zu halten und b) Kapazitäten für die Sonnenkollektoren zu haben.

Da wir durch die unterschiedlichen Temperaturanforderungen für FBH (Vorlauf ca. 28°C) und die Warmwasserbereitung (ca. 50°C, um Frischwasser mit 45°C zu zapfen) den Puffer ja ständig auf 50°C halten müssen, stellt sich mir die Frage, ob die Wärmepumpe damit nich ineffizient wird.


Wenn der Heizungsbauer eine Puffer benötigt um das Takten zu reduzieren, dann würde ich mir einen anderen Suchen.
Pufferspeicher für Solar ok, dann würde ich ihn aber vielleicht noch etwas größer ausfallen lassen. Die FBH sollte direkt von der WP gespeist werden, hier kann der Pufferspeicher zur Unterstützung helfen. Die Frischwasserstation würde ich vom Pufferspeicher trennen. damit Sie sowohl Solar (wenn genug Wärme vorhanden ist), als auch von der WP versorgt werden kann. Den Pufferspeicher nie über die WP aufheizen.

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
Bohrneuling

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 14.09.2011,
Beiträge: 7
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Danke, roro für die Antwort

Fürs Schönrechnen besteht eigentlich kein Anlass, da ich keine Kfw-Mittel beantrage, sondern nur diesen Standard erreichen will.

U-Werte sind: Wand: Ursprünglich 0,20 (damit haben Statiker und Heizungsbauer gerechnet, um auf 12 KW zu kommen), durch bessere Dämmung erreichen wir jetzt aber 0,18 W/m²K
Boden: 0,18
Dach: 0,17 mit Ausnahme der Gaubenwände (4,2 qm): 0,24.

Wie kann ich die Frischwasserstation parallel Solar und über WP bedienen, ohne über den Pufferspeicher zu gehen?

Heizungsbauer arbeitet mit Weishaupt zusammen, ich dachte eigentlich, die verfügen über genug Expertise!

Wäre es sinnvoll auf die Sonnenkollektoren zu verzichten, bekommt man das dann regeltechnisch besser hin? Wie wird dann das Problem der verschiedenen Temperaturanforderungen gelöst?

Nach oben
Bohrneuling

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 14.09.2011,
Beiträge: 7
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
U-Wert der Fenster ist ca. 1,0

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Ich kann roro nur zustimmen, man sollte von dem hohen Energiebedarf runterkommen. Das Geld in die Technik und den langfristig höheren Energieverbrauch zu stecken, ist der falsche Ansatz. Confused

Wenn du deine Gebäudehülle so verbesserst, dass am Ende nur noch 7 kW Wärmelast rauskommen, hast du das Richtige getan. Spar dir die thermische Solaranlage und reduzier deinen Warmwasser-Speicher auf ein ökonomisches Volumen (200 - 300 Liter). Wink

Je nach Ausgangsbedingungenn ist diese energiesparende Umsetzung des Neubauvorhabens sogar ohne finanziellen Mehraufwand oder mit geringen Mehraufwand möglich. Gerade beim Neubau bietet sich diese Alternative gut an, da Investitionen in die stärker gedämmte Gebäudehülle immer unterproportional mehr kosten. Wink

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Bohrneuling hat Folgendes geschrieben:

U-Werte sind: Wand: Ursprünglich 0,20 (damit haben Statiker und Heizungsbauer gerechnet, um auf 12 KW zu kommen), durch bessere Dämmung erreichen wir jetzt aber 0,18 W/m²K
Boden: 0,18
Dach: 0,17 mit Ausnahme der Gaubenwände (4,2 qm): 0,24.


Bei diesen Werten wundert mich aber die hohe Heizlast. Wie sieht der U-Wert gesamt aus?
Hast Du eine ungünstige Hausgeometrie, oder bist Du klimatisch in einer exponierten Lage?
Bei diesen U-Werten sollte eigentlich nie eine solche Heizlast herauskommen.

Bohrneuling hat Folgendes geschrieben:
Wie wird dann das Problem der verschiedenen Temperaturanforderungen gelöst?


Wo ist das Problem?

Es gibt einen Speicher für WW => hohe Temperatur.
Bei der FBH speist die WP direkt die FBH =>niedrige Temperatur.

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
Bohrneuling

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 14.09.2011,
Beiträge: 7
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
So schlecht ist doch aber die Gebäudehülle gar nicht?!

24cm HolzfaserDämmstoff auf dem Dach, 36,5 Wände mit Lamda-Wert 0,07 (bester derzeit Verfügbarer Poroton T7, WDVS wollten wir nicht, haben dafür aber dennoch nicht an der Außenwand gespart. Mit U-Wert 0,18 erreichen wir ja dennoch fast Passivhausstandard. Mit einer dickeren Wandstärke gibts Probleme mit dem Baufenster auf dem Grundstück) Keller ist unter der Bodenplatte isoliert. Fenster mit Dreifachverglasung. Der Baukörper ist kompakt mit annähernd quadratischem Grundriss, wir benötigen Allerdings eine Gaube, weil im OG drei Kinderzimmer unterzubringen waren und keine 2-stöckige Bebauung erlaubt ist. Der Grundriss ist durch den Zuschnitt des Baugrundstückes auch weitgehend vorgegeben. Die kontrollierte Wohnraumlüftung trägt ebenfalls zur Effizienz bei. Der Jahresprimärenergiebedarf Q"p beträgt 26,8 kWh/m²a. Lt. EnEV-Nachweis beträgt der Heizwärmebedarf 35,66 kWh/m²a und wird in Höhe von 31,89 KWh/m²a bereits durch die Lüftungsanlage gedeckt.
Bei der Berechnung des max. Wärmebedarfes wird seitens des Statikers von folgendem Parametern ausgegangen: Spez. Wärmeverlust HT 0,277 W/m²K ergibt für das Gebäude 6,22 kW. zzgl. Wärmeverlust durch Luftwechsel 6,12 kW.

Sind diese Werte plausibel oder kann es sein, dass seitens Statiker, der die EnEV-Berechnungen macht und alle Bauteile detailliert in seinem Nachweis auflistet und/oder Heizungsplaner zu hohe Reserven eingeplant wurden?

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Bohrneuling hat Folgendes geschrieben:
... Mit U-Wert 0,18 erreichen wir ja dennoch fast Passivhausstandard. ...
Mit einer 32 cm starken Wand im Holzrahmenbau erreichen wir einen U-Wert 0,16 W/m²K und das zu moderaten Herstellungskosten, der T7 ist ja bekannterweise nicht billig. Von einem Passivhausstandard (kleiner 0,15 W/m²K der Außenwand) kann man bei der genannten Wärmelast und den genannten Gebäudeparametern wohl noch nicht sprechen.

Bitte geh nichts zu blauäugig an die Sache ran.

Bei U-Werten unter 0,12 W/m²K der Außenwand etc. wird es richtig interessant. Dann liegen die Energiekosten bei optimaler Planung unter 2,50 Euro/m² beheizter Wohnfläche pro Jahr. Den Komfort einer hoch wärmegedämmten Gebäudehülle möchte ich übrigens nicht mehr missen.

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
Bohrneuling

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 14.09.2011,
Beiträge: 7
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Wollte auch nicht behaupten, dass es ein Passivhaus ist. Aber von schlechten Wärmedämmstandards kann man bei der Ausführung ja auch nicht sprechen. Will man monolithisch bauen, was sicherlich auch eine Glaubensfrage ist, ginge allenfalls noch etwas durch dickere Wandstärken.

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Bohrneuling hat Folgendes geschrieben:
Spez. Wärmeverlust HT 0,277 W/m²K ergibt für das Gebäude 6,22 kW. zzgl. Wärmeverlust durch Luftwechsel 6,12 kW.


Ein Ht von 0,277 kommt mir nicht ganz plausibel vor, aber ich kenne die Geometrie und den Glasanteil nicht. Ich selbst habe vor 7 Jahren gebaut und etwas schlechtere Werte bei den Einzelelementen und vor allem nur 2fach-Verglasung und komme auf ein Ht von 0,26.
Wie sieht Dein A/V-Verhältnis aus, und wie groß ist Deine Hüllfläche.
Wieso wird eigentlich eine so großer Wärmeverlust durch Luftwechsel angenommen, wenn Du eine Lüftungsanlage hast?

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
Bohrneuling

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 14.09.2011,
Beiträge: 7
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Warmwasser mit Wärmepumpen

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Im EnEV-Nachweis steht bzgl. Lüftungsverlust:
Luftwechsel
Lüftungsverluste Qv 16789 kWh/a
Luftvolumen: 938.2 m³
Luftwechselrate: 0.60 h-1
Art der Lüftung: maschinelle Lüftung mit Wärmetauscher
Nutzungsfaktor des Abluft-Zuluft-Wärmetauschersystems hv: 0 %
Anlagenluftwechsel nAnl: 0.40 h-1
Luftwechsel infolge Undichtheiten inkl. Fensteröffnungen nx: 0.20 h-1
Die genaue Berechnung der Lüftungsanlage erfolgt über die DIN 4701-10 Anlagenverordnung, dort werden auch mögliche
Wärmerückgewinne berücksichtigt.
Die Luftwechselverluste des Gebäudes sind weiterhin über die DIN 4108-06 zu berücksichtigen.

Luftwechselverlust : 191.4 [W/K] ergibt 6.12 kW. Ich kann mit der Zahl wenig anfangen.

Bzgl. Gebäudegeometrie haben wir das Problem, dass das Haus am Hang liegt und wir daher nicht ohne Keller bauen können. Es gelten folgende Parameter:
Volumen und Flächen
Gebäudevolumen Ve : 1234.5 m³
Gebäudehüllfläche A : 702.3 m²
A/Ve : 0.569 1/m
Außenwandfläche AAW : 417.5 m²
Fensterfläche AW : 78.1 m²
Fensterflächenanteil f : 15.8 %

Habe das Gefühl, dass bei der Heizlast-Berechnung sehr viel mit Pauschalen gerechnet wurde.

Nach oben

Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.

Name/ Firma
Ihre e-Mail
(Ihre Mailadresse wird nicht veröffentlicht!)
Bewertung
Kategorie
Bezug
Titel
Ihr Text
Anzahl Zeichen: 0 (mind. 150 Zeichen!)
Spamschutz
E-Mail Erinnerung bei neuen Kommentaren zu diesem Artikel



Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Wie gut funktioniert die Wärmepumpe? Betriebsleiter Geothermie & Wärmepumpen 0 27.04.2012 14:14 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Erdwärmetauscher für Wärmepumpe iagmanu Geothermie & Wärmepumpen 1 20.03.2012 12:17 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Korrekte EInstellung der Wärmepumpe ? Markus31 Geothermie & Wärmepumpen 0 13.03.2012 08:05 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Umstieg Öl/Holz auf Wärmepumpe/Holz Bigtieger Geothermie & Wärmepumpen 5 12.03.2012 17:36 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Luft-Wärmepumpe mit hohen Kosten Markus31 Geothermie & Wärmepumpen 4 10.03.2012 11:24 Letzten Beitrag anzeigen





ÄHNLICHES IM WISSENSBEREICH