Hallo,
meine Sole-WP von Buderus ist sowohl für die Heizkreise als auch für die Warmwasserbereitung zuständig. Das die WW-Bereitung ja das unliebste ist, was eine WP macht, wollte ich euch fragen, wie lange die Laufzeit pro Tag bei euren Anlagen ist, und wie oft sie einschaltet um das BW zu erwärmen. Welche Temperaturen habt ihr eingestellt (bei uns 45°C WP ein und 47°C WP aus). Wir haben eine 4 Personen Haushalt und einen 400 Liter Speicher. Wir haben KEINE Solaranlage.

Nach oben
THZ403SOL

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 03.01.2012,
Beiträge: 7
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Wir haben einen 200l Speicher und eine LWP. EIngestellt sind 41°C mit 4°C Hysterese. WW wird nur zwischen 15-24 Uhr bereitet. In der Zeit springt der Verdichter 1-2mal an. Wenn jemand badet dann noch ein drittes mal.
Wenn der Boiler kalt ist läuft er ca 45 Minuten, wenn innerhalb der Hysteresen geheizt werden muss, dann ca 20 Minuten.

MfG

Nach oben
Michael123

Erfahrung: **
Anmeldedatum: 04.01.2012,
Beiträge: 17
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo,
wir haben einen 400Liter Boiler, um eine genügend grosse Wärmetauscherfläche zu haben. 300 Liter hätten mit Sicherheit auch gereicht... Die Daten sind annähernd identisch mit meinen. Bedeutet die Hysterese von 41°C, dass die WP von 37°C bis 41°C arbeitet? Warum diese Zeiten? Ich habe eine Sperrzeit von 22:00 bis 5:30. Ab 5:30 wird das "erste" warme Wasser in der Dusche benötigt. Damit kann die Laufzeit indirekt verlängert werden. In welcher Höhe, in Relation zum Boiler, sitzt der Fühler? Bei mir sitzt er ziemlich weit oben. Die Position hat einen großen Einfluss auf die Dauer der Laufzeit und die Einschalthäufigkeit, habe ich so zumindest festgestellt.

Nach oben
THZ403SOL

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 03.01.2012,
Beiträge: 7
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Es bedeutet eine Soll-Temp. von 41°C, wobei der Verdichter bei 37°C anspringt und bei 45°C ausgeht. Ich lasse das Wasser nur zwischen 15-24Uhr aufbereiten, weil nachmittags die Außentemp. der Luft meistens am höchsten ist und dann in den Abend hinein oft warmes Wasser gebraucht wird. Zwischen 24-15 Uhr wird bei uns kaum noch Warmwasser benötigt also soll der Verdichter auch nicht unnötig WW aufbereiten.

Der Fühler sitzt im unteren Drittel (ist ja auch ein kleiner 200l Boiler) und somit wird fast das ganze Volumen auf Soll gehalten. Deswegen kann ich mir eine Sperrzeit von 24:00 bis 15:00 erlauben.

Ich habe noch einen solaren Wärmetauscher und während der Verdichtersperrzeit von 24-15 Uhr kann Solar den Boiler beladen.

Nach oben
Michael123

Erfahrung: **
Anmeldedatum: 04.01.2012,
Beiträge: 17
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Im schlechtesten Fall kommt an der Zapfstelle dann eventuell nur noch 35°C an? Da habe ich in unserer Familie aber schon Kritik geerntet, wenn die Zaptemperatur <~42°C war - Spül- oder Wischwasser. Das Problem in einer grossen Hysterese sehe ich nur darin, das das Wasser eventuell zu kalt für den Gebrauch ist, und die WP zuviel arbeiten muss, um die Zieltemperatur zu erreichen. Sonst ist eine große Differenz für WP natürlich eine gute Sache. Sind an dem 200L Speicher die WP und die Solaranlage angeschlossen?

Nach oben
THZ403SOL

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 03.01.2012,
Beiträge: 7
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Ja, beides ist angeschlossen. Die Solaranlage und der Verdichter über zwei separate Plattenwärmetauscher und über einen internen Kreis wird die Wärme ans WW oder FBH übertragen.

Wasser unter 37°C kommt an der Zapfsäule nicht an, weil die warme Wasserschicht ganz oben ist und der Fühler im unteren Drittel.
Zirkulationspumpe läuft nur 1mal am Tag um 14Uhr, dann wird ab 15Uhr WW aufbereitet.

Nach oben
Michael123

Erfahrung: **
Anmeldedatum: 04.01.2012,
Beiträge: 17
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Ich habe meine Zirkulationspumpe mal mit einem Temperaturfühler "verknüpft" und die dann temperaturgesteuert zirkulieren lassen. Daraus ergibt sich eine Taktung von 2 Minuten Laufzeit und 20 Minuten Pause. Nachts, oder wenn keiner da ist, ist die natürlich aus. Ohne Zirkulationsanlage dauert es merklich länger, bis das warme Wasser an den Zapfstellen ankommt, trotz Neubau. Eine Überlegung war auch schon mal, in der Küche einen kleinen Durchlauferhitzer zu installieren, der dann sofort warmes / heisses Wasser liefert, und dann die BW-Speicher Temperatur von 47°C Soll auf 41°C zu senken. Ich bin mit meiner Überlegung noch nicht ganz am Ende, was meinen Sie dazu?

Nach oben
THZ403SOL

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 03.01.2012,
Beiträge: 7
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Ich würde einen Durchlauferhitzer nicht einbauen - der Stromverbrauch ist sehr hoch.
Wie lange dauert es bis das WW aus der Armatur strömt? Bei uns ohne laufender Zirkulation kommt es nach ca.18 Sekunden (vom Keller bis zum OG).

Nach oben
Michael123

Erfahrung: **
Anmeldedatum: 04.01.2012,
Beiträge: 17
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Genau da ist das Problem. Mir ist so ziemlich alles aufgefallen, was bei der Installation schief gelaufen ist, ich sage nur 1 1/2 DIN A4 Seiten Mängel. Die Zirkulationleitung führt an der Küche im EG vorbei, das ist mir zu spät aufgefallen. So dauert es ca. 1 Minute bis halbwegs warmes Wasser kommt. Da sind schon mal die ersten 4,5 Liter weg, bis es heiß ist ca. 10 Liter.

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum so ein großer Speicher für Warmwasser bei der Anlagekonfiguration von Michael123 eingebaut worden ist.
Es macht wenig Sinn so ein großen Speicher für 4 Personen einzusetzen.

Wann braucht man 400 Liter Warmwasser?
Besser ist ein kleiner Speicher, dieser wird wie genannt bei einer unteren Grenztemperatur von der Wärmepumpe wieder aufgeheizt. Da hat man mit dem kleinen Speicher allen Komfort, den man sich wünscht.
Andernfalls geht der Energieverbrauch für ungenutzte Warmwasserbereitstellung drauf. 200 Liter x 365 Tage = unnötiger Energieverbrauch und hohe Betriebskosten

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
Michael123

Erfahrung: **
Anmeldedatum: 04.01.2012,
Beiträge: 17
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
60% Heizkosten sparen:
JUNKERS Wärmepumpen


Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Ich würde mal sagen, das bei uns die folgenden Faktoren zusammengekommen sind: Grosse Wärmetauscherfläche und Unwissenheit des Installateurs. Ich habe mich ja schon viel mit der Thematik auseinandergesetzt, aber man weis es erst, wenn man so eine Anlage betreibt. Jetzt ist es leider zu spät, und darum gilt es zu optimieren, ohne sich zu verzetteln. Dazu zählen die Fühlerposition im BW-Speicher genaus so wie die Thematik, so weit wie es geht auskühlen lassen oder nicht. Findet wirklich eine Schichtung statt? Die BW-Erwärmung ist leider das unliebste, was eine WP macht.

Nach oben

Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.

Name/ Firma
Ihre e-Mail
(Ihre Mailadresse wird nicht veröffentlicht!)
Bewertung
Kategorie
Bezug
Titel
Ihr Text
Anzahl Zeichen: 0 (mind. 150 Zeichen!)
Spamschutz
E-Mail Erinnerung bei neuen Kommentaren zu diesem Artikel



Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Wie gut funktioniert die Wärmepumpe? Betriebsleiter Geothermie & Wärmepumpen 0 27.04.2012 14:14 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Erdwärmetauscher für Wärmepumpe iagmanu Geothermie & Wärmepumpen 1 20.03.2012 12:17 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Korrekte EInstellung der Wärmepumpe ? Markus31 Geothermie & Wärmepumpen 0 13.03.2012 08:05 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Umstieg Öl/Holz auf Wärmepumpe/Holz Bigtieger Geothermie & Wärmepumpen 5 12.03.2012 17:36 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Luft-Wärmepumpe mit hohen Kosten Markus31 Geothermie & Wärmepumpen 4 10.03.2012 11:24 Letzten Beitrag anzeigen