Hallo,
wir haben seit Juli 2011 ein LWA 203. Seitdem das Wetter umgeschlagen hat, haben wir nur noch so an die 17-18 Grad in unserem Haus. Fürs Schlafzimmer wärs o.k., aber die anderen Räume sind empfindlich kühl.
Die Heizkurve war auf 0,8 eingestellt, die Innentemperatur auf 21 Grad.
Nachdem ich vorgestern bei Stiebel Eltron angerufen habe, hat der Kundendienst mir geraten die Heizkurve auf 1,0 zu stellen und die Zimmertemperatur auf 23 Grad. Gestern hatte ich doch tatsächlich kurzfristig 20/21 Grad im Haus erreicht, aber heute nachdem es draußen milder ist (7 Grad statt 3), bin ich wieder nur bei 18 Grad.
Wir haben ein Niedrigenergiehaus mit 145 qm Wohnfläche.
Wer kann mir weiterhelfen?
LG
Hellen
wir haben seit Juli 2011 ein LWA 203. Seitdem das Wetter umgeschlagen hat, haben wir nur noch so an die 17-18 Grad in unserem Haus. Fürs Schlafzimmer wärs o.k., aber die anderen Räume sind empfindlich kühl.
Die Heizkurve war auf 0,8 eingestellt, die Innentemperatur auf 21 Grad.
Nachdem ich vorgestern bei Stiebel Eltron angerufen habe, hat der Kundendienst mir geraten die Heizkurve auf 1,0 zu stellen und die Zimmertemperatur auf 23 Grad. Gestern hatte ich doch tatsächlich kurzfristig 20/21 Grad im Haus erreicht, aber heute nachdem es draußen milder ist (7 Grad statt 3), bin ich wieder nur bei 18 Grad.
Wir haben ein Niedrigenergiehaus mit 145 qm Wohnfläche.
Wer kann mir weiterhelfen?
LG
Hellen
- Thomas Heufers

- Aktivität:sehr hoch
-
- Beiträge: 2068
- Registriert: 21.07.2006 14:22
- Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 5 times
- Kontotyp: Dienstleister
- Erfahrung: 4-8 Jahre
- Interessensgebiet: Energiesparendes Bauen
- Land: Deutschland
Hallo!
Lies dir mal die folgende Bedienungshilfe durch, dann sollte es dir gelingen den richtigen Fußpunkt und die optimale Heizkurve einzustellen.
Optimales Einstellen der Heizung - Fusspunkt und Heizkurve
http://www.ecotec-energiesparhaus.de/fi ... eizung.pdf
Gruß
Thomas Heufers
Lies dir mal die folgende Bedienungshilfe durch, dann sollte es dir gelingen den richtigen Fußpunkt und die optimale Heizkurve einzustellen.
Optimales Einstellen der Heizung - Fusspunkt und Heizkurve
http://www.ecotec-energiesparhaus.de/fi ... eizung.pdf
Gruß
Thomas Heufers
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/
http://ecotec-energiespartechnik.de/
http://energiesparprojekte.info/
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/
http://ecotec-energiespartechnik.de/
http://energiesparprojekte.info/
- roro

- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 981
- Registriert: 29.11.2006 12:38
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Hellen hat geschrieben:Hallo,
wir haben seit Juli 2011 ein LWA 203.
.
.
Wir haben ein Niedrigenergiehaus mit 145 qm Wohnfläche.
Wer kann mir weiterhelfen?
LG
Hellen
Bau Dir eine Heizung ein, ernsthaft. Die LWA 203 ist mit Ihren 1,5 kW Kompressorheizleistung eine bessere Lüftungsanlage aber keine Heizung maximal für ein Passivhaus . Du hast IMHO 3 Möglichkeiten.
1.) Mit Strom heizen, die LWA sollte E-Stäbe haben, die aktivierbar sind. Das geht zwar ins Geld aber wenigsten wird es warm
2.) Eine zus. Heizung einbauen. (Kamin, Raumpelletofen, ...)
3.) Eine richtige LWP einbauen.
BTW: Welche Heizlast hat Dein Haus, und wer hat das Ganze geplant?
- bernhard geyer

- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 1304
- Registriert: 22.06.2006 23:57
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 1 time
AFAIK ist die LWA 203 so klein das die Leistung nur für ein Passivhaus genügt?
Habt ihr ein (Fast) Passivhaus? Falls nein ist einfach das (von Heizungsbauer empfohlene) Wärmepumpe viel zu klein und kann euer Haus gar nicht wenn es Kalt wird warm bekommen.
Unter http://www.elektro-traue.de/haustechnik ... _lwa.htm... sieht du die technischen Daten. Ich denke ohne Zuschalten des Heizstabs wirst du wenn du kein Passivhaus hast nicht über den Winter kommen.
(Erst falsch gepostet).
Habt ihr ein (Fast) Passivhaus? Falls nein ist einfach das (von Heizungsbauer empfohlene) Wärmepumpe viel zu klein und kann euer Haus gar nicht wenn es Kalt wird warm bekommen.
Unter http://www.elektro-traue.de/haustechnik ... _lwa.htm... sieht du die technischen Daten. Ich denke ohne Zuschalten des Heizstabs wirst du wenn du kein Passivhaus hast nicht über den Winter kommen.
(Erst falsch gepostet).
Danke für eure Antworten,
ich glaube ich habs!
Beim Durchsehen der Funktion "Inbetriebnahme" hab ich bemerkt, dass die Heizung auf Sommerbetrieb stand
Ärgerlich finde ich, dass mir weder Stiebel Eltron noch der Heizungsbauer etwas davon erzählt haben, dass man da was verstellen muss/kann. In der normalen Bedienungsanleitung steht da auch nix drin
.
Ich hoffe mal, dass mein Problem gelöst ist...
Liebe Grüße
Hellen
ich glaube ich habs!
Beim Durchsehen der Funktion "Inbetriebnahme" hab ich bemerkt, dass die Heizung auf Sommerbetrieb stand
Ärgerlich finde ich, dass mir weder Stiebel Eltron noch der Heizungsbauer etwas davon erzählt haben, dass man da was verstellen muss/kann. In der normalen Bedienungsanleitung steht da auch nix drin
Ich hoffe mal, dass mein Problem gelöst ist...
Liebe Grüße
Hellen
- Thomas Heufers

- Aktivität:sehr hoch
-
- Beiträge: 2068
- Registriert: 21.07.2006 14:22
- Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 5 times
- Kontotyp: Dienstleister
- Erfahrung: 4-8 Jahre
- Interessensgebiet: Energiesparendes Bauen
- Land: Deutschland
Bei richtiger Einstellung der Heizungsteuerung ist eigentlich nicht erforderlich den
Sommerbetrieb ein- bzw. abzuschalten. Über die Außentemperaturerfassung startet und endet der Heizbetrieb ohne
besonderes Eingreifen.
Zitat aus der Bedienungsanleitung zu der LWA 203 unter Parameter 9:
Unter dem Parameter Sommerbetrieb kann man definieren ab welchem Zeitpunkt die Heizungsanlage in den Sommerbetrieb schalten soll. Der Sommerbetrieb kann ein- oder ausgeschaltet werden. Insgesamt gibt es 2 verstellbare Parameter für die Funktion. Beim Parameter Gebäudebauart kann man wählen, ob die aktuelle Außentemperatur mit der eingestellten Außentemperatur (Einstellung 0) verglichen werden soll, oder ob eine Mittelwertbildung je nach Gebäudebauart (Einstellung 1, 2, und 3) der Außentemperatur ermittelt werden soll. In beiden Fällen, wenn die aktuelle oder die ermittelte Außentemperatur ≥ der eingestellten Außentemperatur ist, schalten beide Heizkreise (wenn vorhanden) in den Sommerbetrieb, Rückschalthysterese – 1 K.
LWA 203, LWA 203 SOL, LWA 303, LWA 303 SOL - Zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung - Gebrauchs- und Montageanweisung
ft p://77.47.129.41/in/Energy/PDF/Heat%2 ... 8DE%29.pdf
Die LWA 203 ist nicht für Passivhäuser geeignet, da die Luft über raumseitige Außenwandventile ohne Wärmerückgewinnung angesaugt wird.
Ich kenne Anwender, die dieses System im Einsatz haben, sie sind allesamt nicht begeistert.
Die LWA ist überhaupt nicht mit der LWZ zu vergleichen. Die LWZ ist leistungsstarkes System, welches mit einer zentralen, kontrollierten Wohungslüftungsanlage ausgestattet ist. Die LWZ wird durchaus in Passivhäusern eingesetzt.
Gruß
Thomas Heufers
Zitat aus der Bedienungsanleitung zu der LWA 203 unter Parameter 9:
Unter dem Parameter Sommerbetrieb kann man definieren ab welchem Zeitpunkt die Heizungsanlage in den Sommerbetrieb schalten soll. Der Sommerbetrieb kann ein- oder ausgeschaltet werden. Insgesamt gibt es 2 verstellbare Parameter für die Funktion. Beim Parameter Gebäudebauart kann man wählen, ob die aktuelle Außentemperatur mit der eingestellten Außentemperatur (Einstellung 0) verglichen werden soll, oder ob eine Mittelwertbildung je nach Gebäudebauart (Einstellung 1, 2, und 3) der Außentemperatur ermittelt werden soll. In beiden Fällen, wenn die aktuelle oder die ermittelte Außentemperatur ≥ der eingestellten Außentemperatur ist, schalten beide Heizkreise (wenn vorhanden) in den Sommerbetrieb, Rückschalthysterese – 1 K.
LWA 203, LWA 203 SOL, LWA 303, LWA 303 SOL - Zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung - Gebrauchs- und Montageanweisung
ft p://77.47.129.41/in/Energy/PDF/Heat%2 ... 8DE%29.pdf
Die LWA 203 ist nicht für Passivhäuser geeignet, da die Luft über raumseitige Außenwandventile ohne Wärmerückgewinnung angesaugt wird.
Ich kenne Anwender, die dieses System im Einsatz haben, sie sind allesamt nicht begeistert.
Die LWA ist überhaupt nicht mit der LWZ zu vergleichen. Die LWZ ist leistungsstarkes System, welches mit einer zentralen, kontrollierten Wohungslüftungsanlage ausgestattet ist. Die LWZ wird durchaus in Passivhäusern eingesetzt.
Gruß
Thomas Heufers
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/
http://ecotec-energiespartechnik.de/
http://energiesparprojekte.info/
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/
http://ecotec-energiespartechnik.de/
http://energiesparprojekte.info/
@ Thomas
ann war das wohl doch nicht der Grund.
Dann schalten sich diese Parameter automatisch zu oder aus..
Der Mann von Stiebel eltron hat mir geraten den Divalenzpunkt zu erhöhen. Von 0 auf 2, sInd das die e-Stäbe?
Wir hatten vor der LWA 203 schon mal eine LWA 303. Damit hatten wir nur Probleme, da der Verdichter im jahrestakt "zu" war. Warm wars ,sofern die Heizung ging
Unser Heizungsbauer meinte, dass das an der zu großen Heizungsanlage (für unser Haus)gelegen war und uns deshalb eine LWA 203 empfohlen.
Unser Haus ist kein Passivhaus sondern ein Niedrigenergiehaus in Holzständerbauweise. @roro Heizlast? Ist damit der Jahresheizwärmebedarf gemeint?(bin absoluter Laie)der liegt bei 43,79 kWh/m2a
Wir haben das Haus praktisch mit Heizung gekauft, als Festpreisangebot, deshalb sind wir davon ausgegangen, dass das alles genau berechnet wurd
LG
Hellen
Der Mann von Stiebel eltron hat mir geraten den Divalenzpunkt zu erhöhen. Von 0 auf 2, sInd das die e-Stäbe?
Wir hatten vor der LWA 203 schon mal eine LWA 303. Damit hatten wir nur Probleme, da der Verdichter im jahrestakt "zu" war. Warm wars ,sofern die Heizung ging
Unser Heizungsbauer meinte, dass das an der zu großen Heizungsanlage (für unser Haus)gelegen war und uns deshalb eine LWA 203 empfohlen.
Unser Haus ist kein Passivhaus sondern ein Niedrigenergiehaus in Holzständerbauweise. @roro Heizlast? Ist damit der Jahresheizwärmebedarf gemeint?(bin absoluter Laie)der liegt bei 43,79 kWh/m2a
Wir haben das Haus praktisch mit Heizung gekauft, als Festpreisangebot, deshalb sind wir davon ausgegangen, dass das alles genau berechnet wurd
LG
Hellen
- Thomas Heufers

- Aktivität:sehr hoch
-
- Beiträge: 2068
- Registriert: 21.07.2006 14:22
- Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 5 times
- Kontotyp: Dienstleister
- Erfahrung: 4-8 Jahre
- Interessensgebiet: Energiesparendes Bauen
- Land: Deutschland
Der Bivalenzpunkt ist die Außentemperatur, bei der ein zweiter Wärmegeber (bspw. direkte
elektrische Nachheizung) zugeschaltet wird.
Wenn dieser Wert von 0° auf 2 Grad eingestellt wird, dann wird bereits bei +2° Außentemperatur ein zweiter Wärmegeber zugeschaltet.
Zum Vergleich. Wir haben die THZ 303 Sol, diese Anlage kann in unserem Energiesparhaus nach KfW 40-Standard bis -20° Celsius ohne bivalenten Betrieb die geforderte Wärme herstellen. Es gibt keine weiteren Wärmegeber wie ein Holzscheitofen etc..
Das geht aber auch nur. weil die Gebäudehülle sehr gut gedämmt ist. Beispielsweise haben wir eine Außenwand mit einem U-Wert von < 0,13 W/m²K.
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert ... 3%9Fenwand
Die optimale Einstellung der Heizungssteuerung und der richtige Umgang mit der Wärmetechnik sind weitere Faktoren für den effizienten Betrieb einer Wärmepumpe.
Gruß
Thomas Heufers
Wenn dieser Wert von 0° auf 2 Grad eingestellt wird, dann wird bereits bei +2° Außentemperatur ein zweiter Wärmegeber zugeschaltet.
Zum Vergleich. Wir haben die THZ 303 Sol, diese Anlage kann in unserem Energiesparhaus nach KfW 40-Standard bis -20° Celsius ohne bivalenten Betrieb die geforderte Wärme herstellen. Es gibt keine weiteren Wärmegeber wie ein Holzscheitofen etc..
Das geht aber auch nur. weil die Gebäudehülle sehr gut gedämmt ist. Beispielsweise haben wir eine Außenwand mit einem U-Wert von < 0,13 W/m²K.
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert ... 3%9Fenwand
Die optimale Einstellung der Heizungssteuerung und der richtige Umgang mit der Wärmetechnik sind weitere Faktoren für den effizienten Betrieb einer Wärmepumpe.
Gruß
Thomas Heufers
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/
http://ecotec-energiespartechnik.de/
http://energiesparprojekte.info/
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/
http://ecotec-energiespartechnik.de/
http://energiesparprojekte.info/
- roro

- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 981
- Registriert: 29.11.2006 12:38
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Hellen hat geschrieben: @roro Heizlast? Ist damit der Jahresheizwärmebedarf gemeint?(bin absoluter Laie)der liegt bei 43,79 kWh/m2a
Das ist nicht die Heizlast. BTW: Kennst Du die kW(PS) Deines Autos und den Verbrauch?
Die Heizlast sollte der eigentlich wissen, der das ganze geplant und gebaut hat.
Hellen hat geschrieben:Wir hatten vor der LWA 203 schon mal eine LWA 303. Damit hatten wir nur Probleme, da der Verdichter im jahrestakt "zu" war. Warm wars ,sofern die Heizung ging
Wie lange hattet Ihr die 303 und mit welchem Verbrauch?
Hellen hat geschrieben:Der Mann von Stiebel eltron hat mir geraten den Divalenzpunkt zu erhöhen. Von 0 auf 2, sInd das die e-Stäbe?
Es überrascht mich, dass Ihr den Punkt nicht sogar höher stellen müsst.
Hellen hat geschrieben:Wir haben das Haus praktisch mit Heizung gekauft, als Festpreisangebot, deshalb sind wir davon ausgegangen, dass das alles genau berechnet wurd![]()
Dann lass Dir diese Berechnung einmal zeigen.
Warm wird es ja mit dieser Heizung, die Frage ist zu welchen Kosten.
9 Beiträge
• Seite 1 von 1
Zurück zu Geothermie & Wärmepumpen
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Zugriffe
- Letzter Beitrag
-
- Erdwaerme für mein Haus
von wanner » 31.08.2005 16:47 - 8 Antworten
- 9367 Zugriffe
- Letzter Beitrag von Bernd

31.08.2005 16:47
- Erdwaerme für mein Haus
-
- Reicht eine Junkers TM90-1 für mein Haus
von michaheld » 05.02.2007 16:30 - 3 Antworten
- 4818 Zugriffe
- Letzter Beitrag von Quehl

06.02.2007 10:30
- Reicht eine Junkers TM90-1 für mein Haus
-
- Wo ist mein Denkfehler, selbstgestrickte Luftzufuhr für WP?
von catweazle » 30.06.2008 19:40 - 6 Antworten
- 3427 Zugriffe
- Letzter Beitrag von machtnix

02.07.2008 19:23
- Wo ist mein Denkfehler, selbstgestrickte Luftzufuhr für WP?
-
- Macht mein Konzept Sinn?
von FRAD » 26.08.2009 09:43 - 13 Antworten
- 4974 Zugriffe
- Letzter Beitrag von gastherme

27.08.2009 20:37
- Macht mein Konzept Sinn?
-
- Wärme durch Erdbohrung
von Roland » 20.02.2007 15:52 - 2 Antworten
- 5350 Zugriffe
- Letzter Beitrag von bernhard geyer

20.02.2007 20:42
- Wärme durch Erdbohrung