Thema: Wie kriege ich Wärme in mein Haus? LWA 203

|

Hellen

Erfahrung:
Anmeldedatum: 09.12.2011,
Beiträge: 3
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
60% Heizkosten sparen:
JUNKERS Wärmepumpen


Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Hallo,
wir haben seit Juli 2011 ein LWA 203. Seitdem das Wetter umgeschlagen hat, haben wir nur noch so an die 17-18 Grad in unserem Haus. Fürs Schlafzimmer wärs o.k., aber die anderen Räume sind empfindlich kühl.
Die Heizkurve war auf 0,8 eingestellt, die Innentemperatur auf 21 Grad.
Nachdem ich vorgestern bei Stiebel Eltron angerufen habe, hat der Kundendienst mir geraten die Heizkurve auf 1,0 zu stellen und die Zimmertemperatur auf 23 Grad. Gestern hatte ich doch tatsächlich kurzfristig 20/21 Grad im Haus erreicht, aber heute nachdem es draußen milder ist (7 Grad statt 3), bin ich wieder nur bei 18 Grad.
Wir haben ein Niedrigenergiehaus mit 145 qm Wohnfläche.
Wer kann mir weiterhelfen?
LG
Hellen

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Hallo!

Lies dir mal die folgende Bedienungshilfe durch, dann sollte es dir gelingen den richtigen Fußpunkt und die optimale Heizkurve einzustellen.

Optimales Einstellen der Heizung - Fusspunkt und Heizkurve
http://www.ecotec-energiesparhaus.de/fileadmin/pdf/Optimales-Einstelle...

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Hellen hat Folgendes geschrieben:
Hallo,
wir haben seit Juli 2011 ein LWA 203.
.
.
Wir haben ein Niedrigenergiehaus mit 145 qm Wohnfläche.
Wer kann mir weiterhelfen?
LG
Hellen


Bau Dir eine Heizung ein, ernsthaft. Die LWA 203 ist mit Ihren 1,5 kW Kompressorheizleistung eine bessere Lüftungsanlage aber keine Heizung maximal für ein Passivhaus . Du hast IMHO 3 Möglichkeiten.

1.) Mit Strom heizen, die LWA sollte E-Stäbe haben, die aktivierbar sind. Das geht zwar ins Geld aber wenigsten wird es warm
2.) Eine zus. Heizung einbauen. (Kamin, Raumpelletofen, ...)
3.) Eine richtige LWP einbauen.

BTW: Welche Heizlast hat Dein Haus, und wer hat das Ganze geplant?

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
bernhard geyer

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 22.06.2006,
Beiträge: 1153
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
AFAIK ist die LWA 203 so klein das die Leistung nur für ein Passivhaus genügt?

Habt ihr ein (Fast) Passivhaus? Falls nein ist einfach das (von Heizungsbauer empfohlene) Wärmepumpe viel zu klein und kann euer Haus gar nicht wenn es Kalt wird warm bekommen.

Unter http://www.elektro-traue.de/haustechnik/details_lwa.htm...... sieht du die technischen Daten. Ich denke ohne Zuschalten des Heizstabs wirst du wenn du kein Passivhaus hast nicht über den Winter kommen.

(Erst falsch gepostet).

Nach oben
Hellen

Erfahrung:
Anmeldedatum: 09.12.2011,
Beiträge: 3
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Danke für eure Antworten,
ich glaube ich habs!
Beim Durchsehen der Funktion "Inbetriebnahme" hab ich bemerkt, dass die Heizung auf Sommerbetrieb stand Embarassed
Ärgerlich finde ich, dass mir weder Stiebel Eltron noch der Heizungsbauer etwas davon erzählt haben, dass man da was verstellen muss/kann. In der normalen Bedienungsanleitung steht da auch nix drin Rolling Eyes .
Ich hoffe mal, dass mein Problem gelöst ist...
Liebe Grüße
Hellen

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Bei richtiger Einstellung der Heizungsteuerung ist eigentlich nicht erforderlich den Sommerbetrieb ein- bzw. abzuschalten. Über die Außentemperaturerfassung startet und endet der Heizbetrieb ohne besonderes Eingreifen.

Zitat aus der Bedienungsanleitung zu der LWA 203 unter Parameter 9:

Unter dem Parameter Sommerbetrieb kann man definieren ab welchem Zeitpunkt die Heizungsanlage in den Sommerbetrieb schalten soll. Der Sommerbetrieb kann ein- oder ausgeschaltet werden. Insgesamt gibt es 2 verstellbare Parameter für die Funktion. Beim Parameter Gebäudebauart kann man wählen, ob die aktuelle Außentemperatur mit der eingestellten Außentemperatur (Einstellung 0) verglichen werden soll, oder ob eine Mittelwertbildung je nach Gebäudebauart (Einstellung 1, 2, und 3) der Außentemperatur ermittelt werden soll. In beiden Fällen, wenn die aktuelle oder die ermittelte Außentemperatur ≥ der eingestellten Außentemperatur ist, schalten beide Heizkreise (wenn vorhanden) in den Sommerbetrieb, Rückschalthysterese – 1 K.

LWA 203, LWA 203 SOL, LWA 303, LWA 303 SOL - Zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung - Gebrauchs- und Montageanweisung
ftp://77.47.129.41/in/Energy/PDF/Heat%20pump/252330-34449-8239%20LWA%2...


Die LWA 203 ist nicht für Passivhäuser geeignet, da die Luft über raumseitige Außenwandventile ohne Wärmerückgewinnung angesaugt wird.
Ich kenne Anwender, die dieses System im Einsatz haben, sie sind allesamt nicht begeistert.

Die LWA ist überhaupt nicht mit der LWZ zu vergleichen. Die LWZ ist leistungsstarkes System, welches mit einer zentralen, kontrollierten Wohungslüftungsanlage ausgestattet ist. Die LWZ wird durchaus in Passivhäusern eingesetzt.

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
Hellen

Erfahrung:
Anmeldedatum: 09.12.2011,
Beiträge: 3
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
@ Thomas :Dann war das wohl doch nicht der Grund. Sad Dann schalten sich diese Parameter automatisch zu oder aus..
Der Mann von Stiebel eltron hat mir geraten den Divalenzpunkt zu erhöhen. Von 0 auf 2, sInd das die e-Stäbe?
Wir hatten vor der LWA 203 schon mal eine LWA 303. Damit hatten wir nur Probleme, da der Verdichter im jahrestakt "zu" war. Warm wars ,sofern die Heizung ging Confused
Unser Heizungsbauer meinte, dass das an der zu großen Heizungsanlage (für unser Haus)gelegen war und uns deshalb eine LWA 203 empfohlen.
Unser Haus ist kein Passivhaus sondern ein Niedrigenergiehaus in Holzständerbauweise. @roro Heizlast? Ist damit der Jahresheizwärmebedarf gemeint?(bin absoluter Laie)der liegt bei 43,79 kWh/m2a
Wir haben das Haus praktisch mit Heizung gekauft, als Festpreisangebot, deshalb sind wir davon ausgegangen, dass das alles genau berechnet wurd Shocked
LG
Hellen

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Der Bivalenzpunkt ist die Außentemperatur, bei der ein zweiter Wärmegeber (bspw. direkte elektrische Nachheizung) zugeschaltet wird.
Wenn dieser Wert von 0° auf 2 Grad eingestellt wird, dann wird bereits bei +2° Außentemperatur ein zweiter Wärmegeber zugeschaltet.
Zum Vergleich. Wir haben die THZ 303 Sol, diese Anlage kann in unserem Energiesparhaus nach KfW 40-Standard bis -20° Celsius ohne bivalenten Betrieb die geforderte Wärme herstellen. Es gibt keine weiteren Wärmegeber wie ein Holzscheitofen etc..
Das geht aber auch nur. weil die Gebäudehülle sehr gut gedämmt ist. Beispielsweise haben wir eine Außenwand mit einem U-Wert von < 0,13 W/m²K.
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=_Q0_irzl&d0=1...
Die optimale Einstellung der Heizungssteuerung und der richtige Umgang mit der Wärmetechnik sind weitere Faktoren für den effizienten Betrieb einer Wärmepumpe.

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
60% Heizkosten sparen:
JUNKERS Wärmepumpen


Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Hellen hat Folgendes geschrieben:
@roro Heizlast? Ist damit der Jahresheizwärmebedarf gemeint?(bin absoluter Laie)der liegt bei 43,79 kWh/m2a

Das ist nicht die Heizlast. BTW: Kennst Du die kW(PS) Deines Autos und den Verbrauch?
Die Heizlast sollte der eigentlich wissen, der das ganze geplant und gebaut hat.

Hellen hat Folgendes geschrieben:

Wir hatten vor der LWA 203 schon mal eine LWA 303. Damit hatten wir nur Probleme, da der Verdichter im jahrestakt "zu" war. Warm wars ,sofern die Heizung ging Confused


Wie lange hattet Ihr die 303 und mit welchem Verbrauch?

Hellen hat Folgendes geschrieben:

Der Mann von Stiebel eltron hat mir geraten den Divalenzpunkt zu erhöhen. Von 0 auf 2, sInd das die e-Stäbe?


Es überrascht mich, dass Ihr den Punkt nicht sogar höher stellen müsst.

Hellen hat Folgendes geschrieben:

Wir haben das Haus praktisch mit Heizung gekauft, als Festpreisangebot, deshalb sind wir davon ausgegangen, dass das alles genau berechnet wurd Shocked


Dann lass Dir diese Berechnung einmal zeigen.
Warm wird es ja mit dieser Heizung, die Frage ist zu welchen Kosten.

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben

Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.

Name/ Firma
Ihre e-Mail
(Ihre Mailadresse wird nicht veröffentlicht!)
Bewertung
Kategorie
Bezug
Titel
Ihr Text
Anzahl Zeichen: 0 (mind. 150 Zeichen!)
Spamschutz
E-Mail Erinnerung bei neuen Kommentaren zu diesem Artikel



Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Heizlösung für kleines altes Haus ges... ncc1701d1 Solaranlagen: Photovoltaik & Solarthermie 1 15.05.2012 05:26 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Luft Wasser wärme Pumpe Memo Geothermie & Wärmepumpen 4 29.02.2012 20:25 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Nicht genug Wärme in den Schichtenspe... reinerk Bioenergie: Biomasse 3 22.01.2012 05:06 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Haus Baujahr 1958, Reihenendhaus, Auß... Sabine22 Bauen: Energiesparendes Bauen 5 15.10.2011 20:32 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Generator - Netzeinspeisung- Wärme ,B... xcom5 BHKW (KWK) 2 21.08.2011 14:13 Letzten Beitrag anzeigen