Thema: Einstellung Junkers Erdwärme TM60-1

|

leguan22

Erfahrung:
Anmeldedatum: 06.12.2011,
Beiträge: 4
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Heizen mit Erdwärme

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Hallo,

ich bin seit Jahren damit beschäftig unsere Erdwärme-Heizung optimal einzustellen.
Das Haus ist ein Neubau aus 2006. Die Wohnfläche beträgt 130qm. Gebohrt wurde einmal 100m.
Im unteren Teil haben wir hauptsächlich Fußbodenheizung.
Im oberen Teil Heizkörper außer im Bad.

Die Heizung habe ich wie folgt eingestellt. Die FBH voll aufgedreht. Dann die Wärme der Heizung soweit reguliert, dass wir im Wohnzimmer ca. 21° haben.
Ein Hydraulischer Abgleich wurde nicht durchgeführt, ich in gerade dabei, ist allerdings zeitaufwendig.

So mein Problem ist nun folgendes. Mit diesen Werten haben wir im Bereich der FBH eine gute Temperatur.
Im oberen Bereich, wo die HK sich befinden, wird es in den Zimmern nur 19,5° . Das ist meiner Frau und meiner Tochter zu wenig.
Mein Heizungsbauer hat daraufhin den Durchfluss der HK höher gedreht. Was allerdings zu keinem Ergebnis führte.
Wenn ich an der Heizung die Wärme so hochstelle, dass es im oberen Bereich Warm wird, würde mich die Stromkosten auffressen denke ich und ich müsste die FBH doch wieder regulieren.
Ich gebe euch mal die Einstellung meiner Heizung.

Heizung: Junkers TM60-1
Nutzinhalt WW: 163l

Wärme: 1,8 (max. 10)
WW: 45°
Keine Feineinstellung
Heizkurve als gerade
Schaltdifferenz: 5K

Die Voreinstellung der Schaltdifferenz lag bei 2,5K, aber dann springt die Heizung viel öfter an, und ich denke lieber weniger aber dafür länger laufen, oder?
An meinen Formulierungen merkt ihr schon, dass ich kein Fachmann bin. Aber für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank.
Gruß
Markus

Nach oben
bernhard geyer

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 22.06.2006,
Beiträge: 1153
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Wer baut den bei einem Neubau und Wärmepumpe Heizkörper ein?
Die paar gesparten € während des Baus sind dein Hauptproblem. Sind diese evtl. von der Größe auch noch so ausgelegt das mit 50 oder mehr Grad gerechnet wurde hast du eh verloren.

Damit bei den niedrigen Temperaturen Heizkörper Wärme in den Raum bringen brauchen sie relativ hohe Vorlauftemperaturen. Bei niedrigen Temperaturen brauchst du größere Heizkörper oder mit Ventilator ausgelegt HK's. Aber ob du im schlafzimmer in der Nacht einen Ventilator hören willst ...

Nach oben
leguan22

Erfahrung:
Anmeldedatum: 06.12.2011,
Beiträge: 4
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hi,

unsere Überlegung war, dass in den Schlafräumen eine Fußbodenheizung aufgrund Ihrer Trägheit keinen Sinn macht. Wir nutzen in den Schlafräumen keine Heizung, weil wir ein Wasserbett im Schlafzimmer stehen haben, das reicht aus.
Im Kinderzimmer fällt es uns eben jetzt auf.

Die Heizkörper sind auf die geringe Vorlauftemperatur ausgelegt, dass weiss ich. Sie werden ja auch warm, aber immer nur in stößen und auch nur im oberen Bereich.

Gruß
Markus

Nach oben
bernhard geyer

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 22.06.2006,
Beiträge: 1153
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
leguan22 hat Folgendes geschrieben:
unsere Überlegung war, dass in den Schlafräumen eine Fußbodenheizung aufgrund Ihrer Trägheit keinen Sinn macht. Wir nutzen in den Schlafräumen keine Heizung, weil wir ein Wasserbett im Schlafzimmer stehen haben, das reicht aus.
Im Kinderzimmer fällt es uns eben jetzt auf.

Falscher Gedanke. Normalerweise reicht es auch einmal die Temperatur einzustellen und über Raumtermostat evtl. "Überhitzung" bei Sonnenscheinn im Winter zu verhindern.

leguan22 hat Folgendes geschrieben:
Die Heizkörper sind auf die geringe Vorlauftemperatur ausgelegt, dass weiss ich. Sie werden ja auch warm, aber immer nur in stößen und auch nur im oberen Bereich.

Das ist das Problem. Ausgelegt aber für permanent diese Vorlauftemperatur. Aber nicht bei einer WP ohne Pufferspeicher. Dort hast du dann evtl. 4 Stunde diese Temperatur wenn die WP arbeitet.

Hier wäre dann eine Pufferspeicher nötig der die Heizkörper versorgt. Sorgt aber auch dafür das die WP im schnitt höhere Temperaturen versorgen muss da jeder weitere Wärmetauscher dies nötig macht.
Kannst du in der Betriebsanleitung nachschauen ob deine WP zwei Heizkreise ansteuern kann?

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Zu der Fehlplanung mit den Heizkörpern ist ja schon das wesentliche gesagt.
Wenn die Heizkörper nur im oberen Bereich warm werden, dann ist ein hydraulischer Abgleich notwendig. Wenn du den ausgeführt hast, sollte die gesamte Oberfläche der Heizkörper gleichmäßig warm sein. Das sollte dann auch eine kleine Verbesserung beim Heizkomfort bewirken.

ZV SHK - Fachinformation zum hydraulischen Abgleich von Heizungs- und Kühlanlagen
http://www.ecotec-energiesparhaus.de/fileadmin/pdf/ZV-SHK-Fachinformat...

Bitte lass hier nach dem hydraulischen Abgleich ein Feedback zukommen.

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
leguan22

Erfahrung:
Anmeldedatum: 06.12.2011,
Beiträge: 4
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Also in dern Unterlagen erkenne ich nix von einem zweiten Heizkreis.
Ich denke ich werde meinen Heizungbauer ansprechen.

Zu dem hydraulischen Abgleich. Das ist wirklich nicht einfach. Ich habe einfach alles zugedreht und dann stück für stück aufgedreht. ist das so ok?

Nun was denkt ihr über die schaltdifferenz. Sind 5K nicht ein wenig viel?
Standart sind 2,5K.

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Wenn Fußbodenheizung und Heizkörper vorhanden sind, dann sind zwei Heizkreise unumgänglich. Nur so kann man die unterschiedlichen Systemtemperaturen (bspw. Fußbodenheizung max. 35° C./Heizkörper max. 50° C.) den verschiedenen Wärmeüberträgern optimal zu Verfügung stellen.

Den hydraulischen Abgleich sollte man einem Fachmann überlassen. Dazu ist eine Berechnung, eine Einmessung und der Einbau von speziellen Ventilen erforderlich. Nur mit diesen speziellen Ventilen kann ein hydraulischer Abgleich eingestellt werden. Das beste Ergebnis erzielt man mit Ventilen, die über eine Messonde die effektive Durchflussmenge erfassen können.
http://www.gampper.de/download/pdf/4-3VarioQ-Thermostat-Ventile.pdf...

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
leguan22

Erfahrung:
Anmeldedatum: 06.12.2011,
Beiträge: 4
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
60% Heizkosten sparen:
JUNKERS Wärmepumpen


Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Schau mal, ich denke der Pufferspeicher besträgt 57L oder?

Technische Daten TM-Serie TM 60-1

Betriebsart Sole/Wasser
Heizleistung* 0/35 (kW) 5,9 (14,9)
Leistungszahl (COP) 0/35** 4,5
Zuheizer: Leistung (kW) 3/6/9
Max. Vorlauftemperatur (ohne Zuheizer) 65 °C
Speicher
Warmwasservolumen (l) 163
Heizwassermantelvolumen (l) 57
Kompressor Scroll
Kältemittel R 407c

Nach oben

Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.

Name/ Firma
Ihre e-Mail
(Ihre Mailadresse wird nicht veröffentlicht!)
Bewertung
Kategorie
Bezug
Titel
Ihr Text
Anzahl Zeichen: 0 (mind. 150 Zeichen!)
Spamschutz
E-Mail Erinnerung bei neuen Kommentaren zu diesem Artikel



Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Korrekte EInstellung der Wärmepumpe ? Markus31 Geothermie & Wärmepumpen 0 13.03.2012 08:05 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Junkers WW-WP für Altbau -> geeign... Fjell Geothermie & Wärmepumpen 4 27.02.2012 07:40 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Erdwärme, Probebohrung ? miebe Geothermie & Wärmepumpen 5 13.02.2012 17:39 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Verbrauch Ölheizung, falsche Einstellung hansi01 Haustechnik: SHK 7 18.01.2012 14:14 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge optimale Einstellung oakgast Haustechnik: SHK 1 21.03.2011 01:30 Letzten Beitrag anzeigen