Pufferspeicher & Wärmepumpe
|
13 Beiträge
• Seite 1 von 1
- Michael56
- Aktivität: neu
- Beiträge: 6
- Registriert: 09.11.2011 13:51
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Hi zusammen.
Ich hab im Forum schon mal ein bissl rumgelesen, aber so recht noch keine Antworten auf meine Fragen gefunden; daher hier mal meine Anfrage.
Ich verwende derzeit eine (leicht) überdimensionierte 8,9kw DV-Wärmepumpe als Heizquelle.
Zur Laufzeitverlängerung denke ich momentan über einen 300-500L Pufferspeicher nach. (Laufzeiten liegen aktuell um ca. 1h & Stillstand ca. 2h bei Hysterese 5,5.)
Die Fragen hierbei sind:
Welcher Mehrverbrauch ergibt sich theoretisch durch den Einbau von den üblichen Speichern mit ca. 50mm Hartsschaumdämmung bzw. 100mm Weichschaum? Muß der Puffer mit einer höheren VL gefahren werden?
Gruß.
Ich hab im Forum schon mal ein bissl rumgelesen, aber so recht noch keine Antworten auf meine Fragen gefunden; daher hier mal meine Anfrage.
Ich verwende derzeit eine (leicht) überdimensionierte 8,9kw DV-Wärmepumpe als Heizquelle.
Zur Laufzeitverlängerung denke ich momentan über einen 300-500L Pufferspeicher nach. (Laufzeiten liegen aktuell um ca. 1h & Stillstand ca. 2h bei Hysterese 5,5.)
Die Fragen hierbei sind:
Welcher Mehrverbrauch ergibt sich theoretisch durch den Einbau von den üblichen Speichern mit ca. 50mm Hartsschaumdämmung bzw. 100mm Weichschaum? Muß der Puffer mit einer höheren VL gefahren werden?
Gruß.
- roro

- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 981
- Registriert: 29.11.2006 12:38
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Michael56 hat geschrieben:
Ich verwende derzeit eine (leicht) überdimensionierte 8,9kw DV-Wärmepumpe als Heizquelle.
Zur Laufzeitverlängerung denke ich momentan über einen 300-500L Pufferspeicher nach. (Laufzeiten liegen aktuell um ca. 1h & Stillstand ca. 2h bei Hysterese 5,5.)
500l*11 (doppelte Hysterese)*4180/3600/1000=6,4 kWh. Damit kannst Du knapp eine Stunde puffern.
Was mich eher wundert, wieso Deine WP bei dieser großen Hysterese nur eine relativ kurze Laufzeit hat. An sich sollte das Gesamtsystem (WP-FBH-Estirch) genug Puffer sein. Die Laufzeiten sind an sich eh nicht so schlecht, ich habe ähnliche, wobei meine Hysterese aber nur 0,5 K beträgt.
- Michael56
- Aktivität: neu
- Beiträge: 6
- Registriert: 09.11.2011 13:51
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Hi.
Danke für deine Info.
Ja, das mit der Laufzeit ist mir auch noch ein Rätsel.
Wenn die Hyterese auf 4 (Standard bei Auslieferung) steht, läuft die WP ca. 20min und hat ca. 30min Stillstand.
Also nicht sehr positiv für die Haltbarkeit denk ich mal.
(Anlage wurde übrigens nachträglich hydraulisch abgeglichen.)
Gruß.
Danke für deine Info.
Ja, das mit der Laufzeit ist mir auch noch ein Rätsel.
Wenn die Hyterese auf 4 (Standard bei Auslieferung) steht, läuft die WP ca. 20min und hat ca. 30min Stillstand.
Also nicht sehr positiv für die Haltbarkeit denk ich mal.
(Anlage wurde übrigens nachträglich hydraulisch abgeglichen.)
Gruß.
- roro

- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 981
- Registriert: 29.11.2006 12:38
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Hast Du Mischer, Übertströmer, oder Leitungen mit sehr großen Unterschieden in der Leitungslänge?
- roro

- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 981
- Registriert: 29.11.2006 12:38
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Michael56 hat geschrieben:Desweiteren ist eine hydr. Weiche verbaut.
Das könnte der Grund des Übels sein.
- roro

- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 981
- Registriert: 29.11.2006 12:38
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Michael56 hat geschrieben:Inwiefern?
Angeblich sind die Pumpen des pri. & sek. Kreises aufeinander abgeglichen.
Du schreibst es ja selbst. ANGEBLICH. Wenn hier etwas nicht passt, dann kann es zu solch kurzen Laufzeiten kommen.
Kannst Du die Temperaturen der einzelnen Kreise (VL/RL Primär u. VL/RL Sekundär) im Betreib ablesen.
Wie schnell ändern sich die einzelnen Temperaturen?
Wir lange ist der kürzeste Kreis, und mit welchem Durchfluss wird dieser dieser durchströmt?
- Michael56
- Aktivität: neu
- Beiträge: 6
- Registriert: 09.11.2011 13:51
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Hi.
Die Temperaturen pri./sek. werden nicht separat abgegriffen.
Nur in der hydr. Weiche befindet sich im unteren Drittel ein Temperaturfühler.
Die Pumpen der beiden Kreise wurde lt. den berechneten Druckverlusten eingestellt. Inwiefern das natürlich der Praxis entspricht, weiß ich nicht.
Die sek. Pumpe wurde testweise auch mal höher eingestellt - brachte aber kaum Veränderung.
Durchflußmesser für die einzelnen Heizkreise sind leider nicht vorhanden.
Der kürzeste Kreis hat viell. max. 6-10m.
Die Kreise wurden mittels Temperaturmessung abgeglichen.
Gruß.
Die Temperaturen pri./sek. werden nicht separat abgegriffen.
Nur in der hydr. Weiche befindet sich im unteren Drittel ein Temperaturfühler.
Die Pumpen der beiden Kreise wurde lt. den berechneten Druckverlusten eingestellt. Inwiefern das natürlich der Praxis entspricht, weiß ich nicht.
Die sek. Pumpe wurde testweise auch mal höher eingestellt - brachte aber kaum Veränderung.
Durchflußmesser für die einzelnen Heizkreise sind leider nicht vorhanden.
Der kürzeste Kreis hat viell. max. 6-10m.
Die Kreise wurden mittels Temperaturmessung abgeglichen.
Gruß.
- roro

- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 981
- Registriert: 29.11.2006 12:38
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Michael56 hat geschrieben:Nur in der hydr. Weiche befindet sich im unteren Drittel ein Temperaturfühler.
Diese Temperatur steuert das Ein/Aus der WP richtig?
Du hast aber keine Information wie hoch Deine Spreizung ist. Weder Primär noch Sekundär?
Michael56 hat geschrieben:Hi.
Durchflußmesser für die einzelnen Heizkreise sind leider nicht vorhanden.
Der kürzeste Kreis hat viell. max. 6-10m.
Was ist den das für eine Installation ohne Durchflussmesser, und wer hat diesen kurzen Kreis geplant (Wie sehen die anderen Kreise aus?).
Kannst Du den kurzen Kreis einmal abstellen, um zu sehen, ob dass ein zus. Problem ist.
Wie groß ist Deine hydraulische Weiche überhaupt?
- traeumerle
- Beiträge: 4
- Registriert: 29.12.2011 12:10
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Hallo, ich geh mal davon aus, das alle Heizkreise über Raumregler mit Stellantrieben auf dem Heizkreisverteiler
geregelt werden.
Ich würde die Warmen Räume von der Raumtemperaturregelung herunternehmen und nur über den Aussenfühler steuern. So wird auch eine eventuell zu hoch eingestellte Heizkurve oder Raumsolltemperatur (Fußpunktverschiebung) erkennbar!
Ich würde die Warmen Räume von der Raumtemperaturregelung herunternehmen und nur über den Aussenfühler steuern. So wird auch eine eventuell zu hoch eingestellte Heizkurve oder Raumsolltemperatur (Fußpunktverschiebung) erkennbar!
- Michael123
- Aktivität: gering
- Beiträge: 17
- Registriert: 04.01.2012 18:50
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Hallo,
bei meiner Sole-WP ist es so, das sie ca. 13 bis 17 min läuft und das ca. 15 bis 19 mal am Tag. Ich habe (leider) zwei Heizkreise. Die habe ich aber so aufeinander abgestimmt, das der Mischer des HK 2 ganz offen ist, bevor die WP einschaltet. Ferner sind die RT des Wohnzimmer, Küche und Bad immer eingeschaltet. Des weiteren befindet sich ein 300 Liter Pufferspeicher, im Endeffekt ein dickes Rohr, im Vorlauf. Die Hysterse beträgt 2 K: z. B.: RL Soll 28°C, WP ein bei 26°C und aus bei 30°C. Die Definition der Hysterse ist eben immer anders. Bei einer größeren Hysterse muss die WP "am Ende" doch mit einer höheren Leistung fahren, um die Endtemperatur zu erreichen oder?
bei meiner Sole-WP ist es so, das sie ca. 13 bis 17 min läuft und das ca. 15 bis 19 mal am Tag. Ich habe (leider) zwei Heizkreise. Die habe ich aber so aufeinander abgestimmt, das der Mischer des HK 2 ganz offen ist, bevor die WP einschaltet. Ferner sind die RT des Wohnzimmer, Küche und Bad immer eingeschaltet. Des weiteren befindet sich ein 300 Liter Pufferspeicher, im Endeffekt ein dickes Rohr, im Vorlauf. Die Hysterse beträgt 2 K: z. B.: RL Soll 28°C, WP ein bei 26°C und aus bei 30°C. Die Definition der Hysterse ist eben immer anders. Bei einer größeren Hysterse muss die WP "am Ende" doch mit einer höheren Leistung fahren, um die Endtemperatur zu erreichen oder?
13 Beiträge
• Seite 1 von 1
Zurück zu Geothermie & Wärmepumpen
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Zugriffe
- Letzter Beitrag
-
- Pufferspeicher bei Wärmepumpe und FBH?
von dagnini » 03.08.2009 15:22 - 9 Antworten
- 8084 Zugriffe
- Letzter Beitrag von parcus

06.08.2009 19:37
- Pufferspeicher bei Wärmepumpe und FBH?
-
- Pufferspeicher - Kombispeicher - Wärmepumpe Pro & Contra
von nando » 04.02.2008 17:11 - 11 Antworten
- 17582 Zugriffe
- Letzter Beitrag von GMil

29.02.2008 16:25
- Pufferspeicher - Kombispeicher - Wärmepumpe Pro & Contra
-
- WP ohne Pufferspeicher
von longman202 » 26.12.2009 13:43 - 2 Antworten
- 6666 Zugriffe
- Letzter Beitrag von longman202

27.12.2009 00:06
- WP ohne Pufferspeicher
-
- FBH als Pufferspeicher notwendig?
von damianator » 15.04.2010 09:21 - 4 Antworten
- 3745 Zugriffe
- Letzter Beitrag von oakgast

15.04.2010 18:20
- FBH als Pufferspeicher notwendig?
-
- Pufferspeicher WP Ja oder Nein?
von Norbert » 22.03.2006 21:22 - 8 Antworten
- 11488 Zugriffe
- Letzter Beitrag von Norbert

18.04.2006 07:44
- Pufferspeicher WP Ja oder Nein?