Hilfe, die Stromkosten unserer LW Wärmepumpe fressen uns auf
|
13 Beiträge
• Seite 1 von 1
- hansfilz
- Aktivität: neu
- Beiträge: 6
- Registriert: 10.11.2011 13:19
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Seit Mai 2008 haben wir unsere Ölheizung auf eine LA 17 PS von DIMPLEX umgestellt. Wir hatten es immer warm und einen
jährlichen Verbrauch von 4000l.
Mit der WP hatten wir im ersten Jahr einen Verbrauch von 17.010 kWh, im zweiten Jahr 16.729 kWh und im dritten Jahr 33.419 kWh !
Das bedeutet ab jetzt ein monatlicher Abschlag von 430,- €.
So jetzt zu unserer Anlage und unserem Haus:
Wir beheizen einen sanierten Altbau ca.200m². Davon sind ca. 60m² Fußbodenheizung.
Das Haus ist gut bis sehr gut isoliert. Wir haben eine zeituhrgesteuerte Zirkulationsleitung.
Die Betriebsdaten am 10.11.2011:
Außentemp. 6,1 °C
Rücklauf Solltemp. 40,1 °C
Rückl.temp. 41,2 °C
Vorlauftemp. 41,9 °C
Abtauendefühler 1,3 °C
WW Solltemp. 45 °C
WW Temp. 43,3 °C
WP GEO TD3 WFZ
NEZ AU 05Max63
Historie:
1. Verdichter 7919 h
2. Verdichter 7944 h
2. Wärmeerzeuger 276 h
Heizungspumpe 19001 h
WW Pumpe 3029 h
Flanschheizung 445 h
1. HK Heizkurve
Endpunkt -20 °C
55 °C
1. HK Rücklauf
Max.temp. 58 °C
1. HK Hysterese
Rücklaufsolltemp. 2,0 K
WP
Temp.einsatzg. -25 °C
Max. 63 °C
So, ich hoffe, ich habe alle Angaben gemacht, die ich machen konnte.
Kann mir bitte einer helfen und sagen, was bei uns falsch läuft.
Der Kundendienst war schon da und hat gesagt, alles in Ordnung.
Den Zähler haben wir auch schon wechseln lassen.
Mit der WP hatten wir im ersten Jahr einen Verbrauch von 17.010 kWh, im zweiten Jahr 16.729 kWh und im dritten Jahr 33.419 kWh !
Das bedeutet ab jetzt ein monatlicher Abschlag von 430,- €.
So jetzt zu unserer Anlage und unserem Haus:
Wir beheizen einen sanierten Altbau ca.200m². Davon sind ca. 60m² Fußbodenheizung.
Das Haus ist gut bis sehr gut isoliert. Wir haben eine zeituhrgesteuerte Zirkulationsleitung.
Die Betriebsdaten am 10.11.2011:
Außentemp. 6,1 °C
Rücklauf Solltemp. 40,1 °C
Rückl.temp. 41,2 °C
Vorlauftemp. 41,9 °C
Abtauendefühler 1,3 °C
WW Solltemp. 45 °C
WW Temp. 43,3 °C
WP GEO TD3 WFZ
NEZ AU 05Max63
Historie:
1. Verdichter 7919 h
2. Verdichter 7944 h
2. Wärmeerzeuger 276 h
Heizungspumpe 19001 h
WW Pumpe 3029 h
Flanschheizung 445 h
1. HK Heizkurve
Endpunkt -20 °C
55 °C
1. HK Rücklauf
Max.temp. 58 °C
1. HK Hysterese
Rücklaufsolltemp. 2,0 K
WP
Temp.einsatzg. -25 °C
Max. 63 °C
So, ich hoffe, ich habe alle Angaben gemacht, die ich machen konnte.
Kann mir bitte einer helfen und sagen, was bei uns falsch läuft.
Der Kundendienst war schon da und hat gesagt, alles in Ordnung.
Den Zähler haben wir auch schon wechseln lassen.
- bernhard geyer

- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 1307
- Registriert: 22.06.2006 23:57
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 1 time
Der letzte Winter war schon um einiges Kälter sollte aber keinen doppelten Verbrauch verursachen. Außer natürlich die
WP ist zu knapp bemessen und hat im letzten Jahr fleißig die Heizstäbe (2. Wärmeerzeuger + Flanschheizung) gelaufen
sind dann könnte der Verbrauch schon ziemlich in die höhe gegangen sein.
- Thomas Heufers

- Aktivität:sehr hoch
-
- Beiträge: 2072
- Registriert: 21.07.2006 14:22
- Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 5 times
- Kontotyp: Dienstleister
- Erfahrung: 4-8 Jahre
- Interessensgebiet: Energiesparendes Bauen
- Land: Deutschland
Die Verdoppelung des Stromverbrauchs lässt nur darauf schließen, dass der Heizstab mehr als
nötig in Betrieb gewesen ist. Bist Du dir ganz sicher, dass Du den Heizstab deaktiviert hast?
Was heißt denn, das Haus ist gut bis sehr gut isoliert?
Gruß
Thomas Heufers
Was heißt denn, das Haus ist gut bis sehr gut isoliert?
Gruß
Thomas Heufers
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/
http://ecotec-energiespartechnik.de/
http://energiesparprojekte.info/
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/
http://ecotec-energiespartechnik.de/
http://energiesparprojekte.info/
- hansfilz
- Aktivität: neu
- Beiträge: 6
- Registriert: 10.11.2011 13:19
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Die Sicherungen sind raus für die Heizstäbe. Aber selbst wenn sie gelaufen sind laut Historie, ergibt dies nicht
diesen Verbrauch. Ich denke, der Kundendienst, der die Anlage eingestellt hat, hat die Heizkurve viel zu steil gesetzt.
Mal sehen, was Dimplex dazu sagt...
Die Außenwände sind:
innen 11cm Ytong, ca 4cm Luftspalt, 25 cm DDR Hohlblocksteine, außen 5cm Styropordämmung. Das Dach hat einen in der Mitte ca. 1m hohen Zwischenboden mit ca 15 cm Schüttungsdämmung aus Styropor. Die meisten Räume, die ich in den letzten Jahren renoviert habe (ca. 70 m²), haben eine abgehängte Decke mit zusätzlich 5 cm Rockwool.
Die Außenwände sind:
innen 11cm Ytong, ca 4cm Luftspalt, 25 cm DDR Hohlblocksteine, außen 5cm Styropordämmung. Das Dach hat einen in der Mitte ca. 1m hohen Zwischenboden mit ca 15 cm Schüttungsdämmung aus Styropor. Die meisten Räume, die ich in den letzten Jahren renoviert habe (ca. 70 m²), haben eine abgehängte Decke mit zusätzlich 5 cm Rockwool.
- Thomas Heufers

- Aktivität:sehr hoch
-
- Beiträge: 2072
- Registriert: 21.07.2006 14:22
- Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 5 times
- Kontotyp: Dienstleister
- Erfahrung: 4-8 Jahre
- Interessensgebiet: Energiesparendes Bauen
- Land: Deutschland
Eine Ölheizung mit 4.000 Liter Jahresverbrauch, das sind umgerechnet ca. 40.000 kWh
Wärmeenergie.
Nach Einbau der Wärmepumpe liegt der Stromverbrauch in den ersten zwei Jahren bei ca. 17.000 kWh pro Jahr. Bei einer überschlägigen Jahresarbeitszahl von 2,4 kommt man auf die 40.000 kWh Wärmeenergie.
Da das Gebäude nur über schwachen Wärmeschutz verfügt und die Wärmeabgabe der Raumheizung (i.W. über Heizkörper) mit hohen Vorlauftemperaturen erfolgt, sind die Bedingungen für den Einsatz der Wärmepumpe nicht gut.
Der beschriebene Außenwandaufbau mit einem U-Wert von 0,38 W/m²K ist eher schlecht.
Siehe folgenden Link zum Bauteil "Außenwand". http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert ... 3%9Fenwand
Ich würde sagen, dass die Voraussetzungen für einen sparsamen Betrieb der Wärmepumpe in diesem Fall nicht gegeben sind. Auch die anderen Außenbauteile sind nicht besonders gut gedämmt.
Speziell für eine Wärmepumpe sollten jedoch gute bauliche Rahmenbedingungen vorhanden sein. Guter Dämmstandard des Gebäudes und durchgehende Wärmeübergabe über Fußbodenheizung (Flächenheizung) stellen sicher, dass der Temperaturhub gering ist.
Gruß
Thomas Heufers
Nach Einbau der Wärmepumpe liegt der Stromverbrauch in den ersten zwei Jahren bei ca. 17.000 kWh pro Jahr. Bei einer überschlägigen Jahresarbeitszahl von 2,4 kommt man auf die 40.000 kWh Wärmeenergie.
Da das Gebäude nur über schwachen Wärmeschutz verfügt und die Wärmeabgabe der Raumheizung (i.W. über Heizkörper) mit hohen Vorlauftemperaturen erfolgt, sind die Bedingungen für den Einsatz der Wärmepumpe nicht gut.
Der beschriebene Außenwandaufbau mit einem U-Wert von 0,38 W/m²K ist eher schlecht.
Siehe folgenden Link zum Bauteil "Außenwand". http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert ... 3%9Fenwand
Ich würde sagen, dass die Voraussetzungen für einen sparsamen Betrieb der Wärmepumpe in diesem Fall nicht gegeben sind. Auch die anderen Außenbauteile sind nicht besonders gut gedämmt.
Speziell für eine Wärmepumpe sollten jedoch gute bauliche Rahmenbedingungen vorhanden sein. Guter Dämmstandard des Gebäudes und durchgehende Wärmeübergabe über Fußbodenheizung (Flächenheizung) stellen sicher, dass der Temperaturhub gering ist.
Gruß
Thomas Heufers
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/
http://ecotec-energiespartechnik.de/
http://energiesparprojekte.info/
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/
http://ecotec-energiespartechnik.de/
http://energiesparprojekte.info/
- roro

- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 981
- Registriert: 29.11.2006 12:38
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
hansfilz hat geschrieben:Mit der WP hatten wir im ersten Jahr einen Verbrauch von 17.010 kWh, im zweiten Jahr 16.729 kWh und im dritten Jahr 33.419 kWh !
Historie:
1. Verdichter 7919 h
2. Verdichter 7944 h
2. Wärmeerzeuger 276 h
(7919+7944)*3+276*9 sind ca. 50000 kWh an Strom
Verbraucht hast Du aber 67000 kWh.
Bist Du Dir sicher, dass da nicht noch etwas anderes mitläuft.
BTW: bei 4000l Öl auf 200 qm von einem gut gedämmten Haus zu sprechen, ist etwas mutig. Du wirst selbst mit einer gut laufenden WP zwischen 15000-20000 kWh pro Jahr benötigen, vor allem bei diesen VL-Temperaturen.
- hansfilz
- Aktivität: neu
- Beiträge: 6
- Registriert: 10.11.2011 13:19
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
...da läuft ganz sicher nichts anderes auf dem Wärmepumpenstromkreis mit.
Die Frage ist, wie kommst Du auf die Berechnung *3+276*9 ???
Die Verdichter verbrauchen doch unterschiedlich Strom, je nach Außentemperatur.
Okay, gut gedämmt ist vielleicht übertrieben. Habe gerade nachgerechnet. Außenwand: U=0,32 W/m²K
Dach: U=0,29 W/m²/K
Ja, die VL temp. kommt mir auch sehr hoch vor. Ich denke, der Installateur hat die Heizkurve zu steil eingestellt.
und: die Ölheizung war schon alt und hatte Macken - deshalb haben wir ja auch umgerüstet.
Aber selbst wenn ich das ganze für einen Altbau bei rauem Klima berechne (http://www.klima-innovativ.de/pages/betriebskosten.html), komme ich nie auf solche Summen...
Die Frage ist, wie kommst Du auf die Berechnung *3+276*9 ???
Die Verdichter verbrauchen doch unterschiedlich Strom, je nach Außentemperatur.
Okay, gut gedämmt ist vielleicht übertrieben. Habe gerade nachgerechnet. Außenwand: U=0,32 W/m²K
Dach: U=0,29 W/m²/K
Ja, die VL temp. kommt mir auch sehr hoch vor. Ich denke, der Installateur hat die Heizkurve zu steil eingestellt.
und: die Ölheizung war schon alt und hatte Macken - deshalb haben wir ja auch umgerüstet.
Aber selbst wenn ich das ganze für einen Altbau bei rauem Klima berechne (http://www.klima-innovativ.de/pages/betriebskosten.html), komme ich nie auf solche Summen...
- roro

- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 981
- Registriert: 29.11.2006 12:38
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
hansfilz hat geschrieben:Die Frage ist, wie kommst Du auf die Berechnung *3+276*9 ???
Die Verdichter verbrauchen doch unterschiedlich Strom, je nach Außentemperatur.
Sorry, mein Fehler, außerdem habe ich mir auch noch das falsche Datenblatt angesehen. Der Verbrauch kann mit den Zeiten übereinstimmen.
hansfilz hat geschrieben:Okay, gut gedämmt ist vielleicht übertrieben. Habe gerade nachgerechnet. Außenwand: U=0,32 W/m²K
Dach: U=0,29 W/m²/K
Gibt es eine Heizlastberechnung.
hansfilz hat geschrieben:Aber selbst wenn ich das ganze für einen Altbau bei rauem Klima berechne (http://www.klima-innovativ.de/pages/betriebskosten.html), komme ich nie auf solche Summen...
Wenn man noch die JAZ verringert, dann schon. Mehr als 2,2-2,5 werden bei der jetzigen Konstellation nicht möglich sein.
- hansfilz
- Aktivität: neu
- Beiträge: 6
- Registriert: 10.11.2011 13:19
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Ne Heizlastberechnung gibt es nicht.
Also, erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Wie gesagt glaube ich, die Heizkurve ist nicht richtig eingestellt. Kann mir einer dafür Tipps geben?
Also, erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Wie gesagt glaube ich, die Heizkurve ist nicht richtig eingestellt. Kann mir einer dafür Tipps geben?
- roro

- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 981
- Registriert: 29.11.2006 12:38
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
hansfilz hat geschrieben:Ne Heizlastberechnung gibt es nicht.
Also, erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Wie gesagt glaube ich, die Heizkurve ist nicht richtig eingestellt. Kann mir einer dafür Tipps geben?
An sich "ganz" einfach.
Thermostate alle auf. Heizkurve so lang senken, solange es im wärmsten gewünschten Raum warm genug wird. Dann die anderen Räume mit den Thermostaten auf den gewünschten Wert herunterregulieren.
Bei den jetzigen Temperaturen verschiebt man eher den Fusspunkt, bei kalter der Witterung den Endpunkt.
- hansfilz
- Aktivität: neu
- Beiträge: 6
- Registriert: 10.11.2011 13:19
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Habe den Verbrauch seit Ende Sept. täglich aufgeschrieben.
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... FlqU192MUE
Ich weiß nicht ob der momentan okay ist.
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... FlqU192MUE
Ich weiß nicht ob der momentan okay ist.
- oakgast
- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 1003
- Registriert: 17.07.2009 08:50
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Kommentar von "WP-Typ" erstellt am 15.11.2011,21:06
Thema: Sonstiges(Sonstiger Kommentar/ Tipp)
Gibt es keinen Wärmezähler in dem Heizkreis? Damit kann man ebenfalls die verbrachte elektr. Energie Rückrechnen.
Ist ein Abgleich des Verteilers erfolgt?
Zum Vergleich Daten meiner Anlage, ebenfalls Altbau 1977, renoviert komplett Fussbodenhzg:
Aussentemp: 0°C
Vorlauftemp: 31°C
SoleTemperatur: 1.5 ein, -1,5 aus
Wärmezähler Heizlesitungsanzeige: 13,9kWh
WP: Buderus 14,2kW Nennleistung 0/35
FBHzg Aufbau 10m Ltg/m²
Würde vorschlagen eine Holzheizung für Kalte Tage mit einzubauen, sonst wird das echt teuer.
<a href='http://www.energieportal24.de/b2b/rating/mail_extern_2.php?id=1631' target='_blank'>Mail an WP-Typ</a>
Thema: Sonstiges(Sonstiger Kommentar/ Tipp)
Gibt es keinen Wärmezähler in dem Heizkreis? Damit kann man ebenfalls die verbrachte elektr. Energie Rückrechnen.
Ist ein Abgleich des Verteilers erfolgt?
Zum Vergleich Daten meiner Anlage, ebenfalls Altbau 1977, renoviert komplett Fussbodenhzg:
Aussentemp: 0°C
Vorlauftemp: 31°C
SoleTemperatur: 1.5 ein, -1,5 aus
Wärmezähler Heizlesitungsanzeige: 13,9kWh
WP: Buderus 14,2kW Nennleistung 0/35
FBHzg Aufbau 10m Ltg/m²
Würde vorschlagen eine Holzheizung für Kalte Tage mit einzubauen, sonst wird das echt teuer.
<a href='http://www.energieportal24.de/b2b/rating/mail_extern_2.php?id=1631' target='_blank'>Mail an WP-Typ</a>
13 Beiträge
• Seite 1 von 1
Zurück zu Geothermie & Wärmepumpen
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Zugriffe
- Letzter Beitrag
-
- Stromkosten für Wärmepumpe
von wolfi » 24.01.2012 18:59 - 7 Antworten
- 7599 Zugriffe
- Letzter Beitrag von bernhard geyer

27.01.2012 12:04
- Stromkosten für Wärmepumpe
-
- Auswertung der Stromkosten einer Wärmepumpe
von tkrug0210 » 27.04.2007 21:00
- 1 Antworten
- 13595 Zugriffe
- Letzter Beitrag von Thomas Heufers

17.05.2007 10:53
- Auswertung der Stromkosten einer Wärmepumpe
-
- Erfahrung mit Stromkosten bei einer Luft Wärmepumpe?!?
von kingkongkuh » 20.04.2007 09:24 - 9 Antworten
- 24414 Zugriffe
- Letzter Beitrag von riedel2

02.05.2007 08:29
- Erfahrung mit Stromkosten bei einer Luft Wärmepumpe?!?
-
- Sehr hohe Stromkosten bei Luft Wärmepumpe !!!!
1, 2von polarrs200 » 04.01.2008 10:57 - 23 Antworten
- 40048 Zugriffe
- Letzter Beitrag von Fanatic

05.03.2008 20:17
- Sehr hohe Stromkosten bei Luft Wärmepumpe !!!!
-
- Hilfe Hilfe Luft -Wasser Wärmepumpe
von drummer » 21.02.2006 02:11 - 5 Antworten
- 10845 Zugriffe
- Letzter Beitrag von roro

17.02.2007 21:37
- Hilfe Hilfe Luft -Wasser Wärmepumpe