Thema: Warmwasseraufbereitung mit Wärmepumpe WPF 13

|

alfonspeter

Erfahrung:
Anmeldedatum: 15.07.2011,
Beiträge: 2
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Heizen mit Erdwärme

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Guten Tag, wir haben Probleme mit unserer Stiebel-Eltron Wärmepumpe WPF 13 im Warmwasserbetrieb von Anfang an. Im Warmwasserbetrieb im Sommer läuft die Pumpe ca. 15 Minuten, dann schaltet der Heissgassensor bei 120 Grad ab, das Warmwasser wird dabei nur um ca. 1-2 Grad erwärmt. Der eingstellte WW-Sollwert wird dann auf den erreichten Wert eingestellt, in etwa 40 Grad. Ob der Heissgassensor schon längere Zeit abschaltet, ist nicht bekannt. Bei der Heizperiode läuft die Wärmepumpe dann länger und heizt normal, das Warmwasser ist aber auch nicht warm genug. Meine Frage ist, ob die Wärmepumpe nicht mehr wie etwa 41 Grad erreicht, oder kann hier ein Fehler vorliegen. Zeitweise in den vergangenen Monaten erreichten wir auch 44 Grad. Vielleicht kann ich einen Hinweis bekommen. Danke

Nachtrag
Die Vorlauftemperatur liegt bei 40 Grad, die Rücklauftemperatur kann nur im Heizbetrieb gemessen werden, der Sensor ist im Pufferspeicher für den Heizkreis.
Nach Rücksprache mit dem Kundendienst dürfte die Wärmepumpe undicht sein und das Medium austreten. Nächste Woche kommt der Kundendienst, dann wissen wir bescheid.


Zuletzt bearbeitet von alfonspeter am 16.08.2011 10:27, insgesamt 2-mal bearbeitet

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Scheint ein Problem der Wärmetauscher bzw. des Umwälzvolumens sein.
Wie sieht die Spreizung VL/RL bei der WW-Bereitung aus und welche VL-Temperatur ist messbar, wenn sich die WP abschaltet.
Was leistet die UWP?

Die WPF 13 hat eine Leistung von fast 13 kW, da muss alles passen, damit die Wärmeübertragung funktioniert.

BTW: Was hast Du eigentlich für ein Haus, dass Du eine so große WP benötigst?

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
alfonspeter

Erfahrung:
Anmeldedatum: 15.07.2011,
Beiträge: 2
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Warmwasser mit Wärmepumpen

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
roro hat Folgendes geschrieben:
Scheint ein Problem der Wärmetauscher bzw. des Umwälzvolumens sein.
Wie sieht die Spreizung VL/RL bei der WW-Bereitung aus und welche VL-Temperatur ist messbar, wenn sich die WP abschaltet.
Was leistet die UWP?

Die WPF 13 hat eine Leistung von fast 13 kW, da muss alles passen, damit die Wärmeübertragung funktioniert.

BTW: Was hast Du eigentlich für ein Haus, dass Du eine so große WP benötigst?



Die Wärmepumpe schaltet immer nach ca. 15 Minuten ab, manchmal bei 38,5 Grad, oder auch bei 40 Grad. Der jeweilige Wert wird dann vom Computer als neuer Sollwert eingeschrieben. (Eco-Betrieb). Wir haben ein Zweifamilienhaus mit ca. 250 m² Wohmfläche. Das Haus ist Vollwärmeisoliert. Die Heizung hat bisher funktioniert, auch bei großen Minustemperaturen. Ich werde sehen, was unserer Fachleute herausfinden. Danke für den Hinheis.

Nach oben

Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.

Name/ Firma
Ihre e-Mail
(Ihre Mailadresse wird nicht veröffentlicht!)
Bewertung
Kategorie
Bezug
Titel
Ihr Text
Anzahl Zeichen: 0 (mind. 150 Zeichen!)
Spamschutz
E-Mail Erinnerung bei neuen Kommentaren zu diesem Artikel



Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Wie gut funktioniert die Wärmepumpe? Betriebsleiter Geothermie & Wärmepumpen 0 27.04.2012 14:14 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Erdwärmetauscher für Wärmepumpe iagmanu Geothermie & Wärmepumpen 1 20.03.2012 12:17 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Korrekte EInstellung der Wärmepumpe ? Markus31 Geothermie & Wärmepumpen 0 13.03.2012 08:05 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Umstieg Öl/Holz auf Wärmepumpe/Holz Bigtieger Geothermie & Wärmepumpen 5 12.03.2012 17:36 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Luft-Wärmepumpe mit hohen Kosten Markus31 Geothermie & Wärmepumpen 4 10.03.2012 11:24 Letzten Beitrag anzeigen