anzeige

News, Fachberichte, Pressemeldungen Termine, Veranstaltungen Marktplatz: Jobs, Immobilien, Firmen, Anzeigenmarkt, Produkte Serviceleistungen: Webmaster, Angebotsservice, Newsletter Energie, Bau & Haustechnik Community ENERLIX Gewerbekunden Marktplatz B2B
Übersicht & Forum  |   Forumsuche  |   Blogs  |   Fotos  |   Videos  |   Experten  |   Verbrauchs-Datenbank









Sie sind hier: Start > Community & Forum > Diskussionen: zurück


Forum Geothermie & Wärmepumpen

Thema: Hoher Stromverbrauch bei Wärmepumpe (>200€ f. 150qm pro M

|

Knubbi

Erfahrung:
Anmeldedatum: 04.02.2011,
Beiträge: 1
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Heizen mit Erdwärme

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Uns wird ein Haus zum Kauf angeboten und angegeben, daß der sehr hohe Stromverbrauch der Wärmepumpe nur aufgrund einer falschen Einstellung zustandekäme. Der Heizungsbauer ging pleite, steht also nicht mehr zur Verfügung und es gäbe vor Ort keinen Fachmann für Thermia. Wegen familiärer Umstände konnte sich der aktuelle Eigentümer nicht selbst drum kümmern.

Eckdaten:

* Reihenmittelhaus BJ 2007, 150qm Wohnfläche auf 2 Etagen

* "Passivhausstandard" mit Holzständerbau, Dreifachverglasung und Zellulosedämmung

* Erdwärmepumpe Thermia Duo 4


Was könnte ich als Baulaie tun, um zu prüfen, ob sich hinter dem hohen Energieverbrauch nicht ein größerer Mangel verbirgt, als nur eine "falsche Justierung"?

Vielen Dank für Tipps.

Nach oben
bernhard geyer

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 22.06.2006,
Beiträge: 1153
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Das jemand mehrer hunderte € pro Jahr mehrkosten akzeptiert weil er keine Zeit hat hier Einstellungen vorzunehmen hört sich nicht sehr überzeugend an. Um welchen Verbrauch/Jahr geht es denn?

Ich würde hier mal bei der Verbraucherzentrale nachfragen ob sie einen Fachmann in der nähe kennen der das Haus überprüfen kann. Selbst evtl. 200 € für eine umfangreichere Prüfung des Hauses sind verglichen mit der eigentlichen Kaufpreis vernachlässigbar.

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

ANZEIGEWärme fürs Leben
60% Heizkosten sparen:
JUNKERS Wärmepumpen


Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Bei einem Passivhaus als Reihenmittelhaus mit sehr geringem luftdirekten Außenwand-/Dachanteil bei 150 m² Wohn-Nutzfläche sollten die Energiekosten pro Jahr je nach Nutzerverhalten und Bewohnerzahl zwischen 250 - 400 Euro pro Jahr liegen.
Die Angabe zum genannten Verbrauch von 200 € pro Monat ist sicherlich falsch und bezieht sich nicht auf einen gemittelten Wert aus einem Betriebsjahr. Lass Dir bitte die Abrechnung des Energieversorgers für das Betriebsjahr 2008, 2009, 2010 vorlegen.

Eine solegeführte Wärmepumpe als Wärmegeber sollte zusätzliches Einsparpotential bieten, d.h. eine hohe Arbeitszahlen von über 4 sollte speziell im Passivhaus möglich sein.

Aber wenn man sich Vergleichszahlen von Wärmepumpensystemen ansieht, fragt man sich häufig, warum die Bauherrenschaft so viel Geld ausgegeben hat. Häufig sind die Systeme nicht effizient aufgebaut und eine Anlageamortisation ist nicht gegeben.

Tabelle mit selbst eingepflegten Verbrauchsdaten von Wärmepumpennutzern
http://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de...

Guter Geräte-COP kein Effizienzgarant
http://ecotec-energiesparhaus.de/Daten/SBZ-Guter-Geraete-COP-kein-Erfo...

Je einfacher die Anlage,desto höher die Arbeitszahl
http://ecotec-energiesparhaus.de/Daten/SBZ-Je-einfacher-die-Anlage-des...

Häufig ist auch die fehlende Einweisung in die Bedienung einer modernen Heizungsanlage nicht durchgeführt worden. Bei einer gut eingestellten Heizungsanlage mit Wärmepumpe und Fußbodenheizung läuft das System ganzjährig mit den gewünschten Minimal-Wohlfühltemperaturen, ohne dass man irgend einen Eingriff machen muss. Das sollte aber auch für alle anderen witterungsgeführten Heizungssteme so gelten. Jeder unnötige, spontane Eingriff des Nutzers führt zu Mehrverbrauch, auch Absenkbetriebe sollten nicht über Raumthermostate, sondern möglichst über die Heizungssteuerung zentral erfolgen.

Ich kann nur jedem Interessenten empfehlen, sich nicht von Prospektaussagen blenden zu lassen. Für Wärmepumpen gilt auch, je besser die Gebäudehülle, desto höher ist die Arbeitszahl und niedriger der Energieverbrauch.

Energieverbrauch - Vergleichzahlen zu Projekten in Holzrahmenbauweise
http://www.ecotec-energiesparhaus.de/energiestatistik.html...

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben

Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.

Name/ Firma
Ihre e-Mail
(Ihre Mailadresse wird nicht veröffentlicht!)
Bewertung
Kategorie
Bezug
Titel
Ihr Text
Anzahl Zeichen: 0 (mind. 150 Zeichen!)
Spamschutz
E-Mail Erinnerung bei neuen Kommentaren zu diesem Artikel



Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Wie gut funktioniert die Wärmepumpe? Betriebsleiter Geothermie & Wärmepumpen 0 27.04.2012 14:14 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Neubau KFW 55 mit THZ 303 und hohem S... Timi Geothermie & Wärmepumpen 4 04.04.2012 08:55 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Erdwärmetauscher für Wärmepumpe iagmanu Geothermie & Wärmepumpen 1 20.03.2012 12:17 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Korrekte EInstellung der Wärmepumpe ? Markus31 Geothermie & Wärmepumpen 0 13.03.2012 08:05 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Umstieg Öl/Holz auf Wärmepumpe/Holz Bigtieger Geothermie & Wärmepumpen 5 12.03.2012 17:36 Letzten Beitrag anzeigen