Beitragvon bartleco » 27.12.2010 16:15 Uhr

wohnen seit Oktober im KFW-40-EFH ca. 140qm
Die eco 4s heizt über den Bartl Systemspeicher 800/190 sowohl Warmwasser wie die FBH im ganzen Haus.
Egal ob die Soletemp im Okt um die 10Grad betrug oder jetzt im Nov/Dez 5 Grad, die anhand Stromzähler und Wärmemengenzäher errechnete Leistungszahl inkl. Warmwasser betrug immer nur um die 3.

Werde daher Gefühl nicht los, dass irgendwas Grundsätzliches falsch läuft.
Die Spreizung der Soletemp liegt bei ca. 4-5Grad; die am Ausgang zum Puffer bei 6-7Grad. Die Pufferfunktion ist auf "Warmwasser über Pufferspeicher" eingestellt (Der WW-Speicher liegt zwar im Puffer, aber hat eigentlich sep. Vorlaufanschluss Heißgas). Der Puffer wird von der WP immer im Temperaturbereich von 36-50Grad gehalten und per Mischer die 32-35Grad Vorlauftemperatur für die FBH geregelt.

Hatte auch schon Bartl Werkskundendienst am Gerät. Die Leistungsziffer wurde auch als viel zu niedrig eingeschätzt und die Spreizung der Soletemperatur als auffällig hoch eingeschätzt. Aufgrund einer bis dahin vorliegenden Niederdruckstörung, sollte ich erst mal beobachten...

Hat jemand ähnliches Gerät mit besseren Werten oder sonstige Einschätzungen, die mir weiterhelfen könnten?

Thomas Heufers
EXPERTE
Aktivität:sehr hoch
Benutzeravatar
Beiträge: 2227
Registriert: 21.07.2006 14:22
Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Lob gegeben: 0 Mal
Lob erhalten: 25 Mal
Kontotyp: Dienstleister
Erfahrung: 8-12 Jahre
Interessensgebiet: Energiesparendes Bauen
Land: Deutschland

Beitragvon Thomas Heufers » 28.12.2010 15:36 Uhr

Kannst Du bitte Deine täglichen Verbräuche nennen.

Wie ist gebaut worden, Stein- oder Holzbauweise?
KfW 40 ist eine Bezeichnung vor der EnEV 2009. Ist dies der Erstbezug?

Gruß

Thomas Heufers

KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/
http://ecotec-energiespartechnik.de/
http://energiesparprojekte.info/
bernhard geyer
EXPERTE
Aktivität:sehr hoch
Beiträge: 1483
Registriert: 22.06.2006 23:57
Lob gegeben: 1 Mal
Lob erhalten: 19 Mal

Beitragvon bernhard geyer » 28.12.2010 21:50 Uhr

bartleco hat geschrieben:Werde daher Gefühl nicht los, dass irgendwas Grundsätzliches falsch läuft.

Der Puffer wird von der WP immer im Temperaturbereich von 36-50Grad gehalten und per Mischer die 32-35Grad Vorlauftemperatur für die FBH geregelt.

erst das Wasser per WP bis auf 50 Grad hochheizen um dann nur 35 Grad zu benötigen - Da kannst du eigentlich jedliche hohe Arbeitszahl vergessen.

Ein WP sollte eigentlich immer ohne Heizkreis-Puffer betrieben werden. Dein Estrich ist Puffer genug.
bartleco
Beiträge: 4
Registriert: 01.12.2010 22:14
Lob gegeben: 0 Mal
Lob erhalten: 0 Mal

Beitragvon bartleco » 31.12.2010 00:21 Uhr

es handelt sich um einen Massivbau (Porenbeton + WDVS) von 2010.
nachfolgend die Verbräuche. Dazu kommt mir noch bedenklich vor, dass auch bei besten Sole-/Wasser-Temp-Verhältnisse max. 8.6KW Heizleistung erzielt werden anstatt z.B. 11,7KW versrpochene Leistung bei S5 W35.

Stromverbrauch Zyklen BetrStd HeizEnergie WW-Energie AZ
26. Dez 27 12 9 60 12 2,7
27. Dez 18 9 6 41 7 2,7
28. Dez 24 11 9 59 11 2,9
29. Dez 21 12 8 54 9 2,9
Thomas Heufers
EXPERTE
Aktivität:sehr hoch
Benutzeravatar
Beiträge: 2227
Registriert: 21.07.2006 14:22
Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Lob gegeben: 0 Mal
Lob erhalten: 25 Mal
Kontotyp: Dienstleister
Erfahrung: 8-12 Jahre
Interessensgebiet: Energiesparendes Bauen
Land: Deutschland

Beitragvon Thomas Heufers » 31.12.2010 11:58 Uhr

@ bartleco - Kannst Du bitte auch die U-Werte der Gebäudehülle (Fenster, Dach, Wand) mitteilen.

Vergleichswerte ähnlicher Wärmepumpensysteme kannst Du unter folgendem Link nachschlagen.
http://wp-verbrauch.in-tostedt.de/index ... en&lang=de
Momentan sind dort 500 Wärmepumpenanlagen mit ihren Parametern hinterlegt. Ein Bartl Eco (9,7 kW, 58.0 kWh/m²/anno EnEV2009) ist beispielsweise mit der Anlage-Nr. 477 gelistet.
Registrierte User können auch über die Plattform zu Wärmepumpen-Anwendern Kontakt aufnehmen und Ihre Erfahrungen austauschen.

Gruß

Thomas Heufers

KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/
http://ecotec-energiespartechnik.de/
http://energiesparprojekte.info/
bartleco
Beiträge: 4
Registriert: 01.12.2010 22:14
Lob gegeben: 0 Mal
Lob erhalten: 0 Mal

Beitragvon bartleco » 31.12.2010 16:11 Uhr

Danke für den Hinweis auf die Verbrauchsaufzeichnungen.

die U-Werte

Dach: 0,2
Wände: 0,16
Fenster: 0,7
Kellerwände: 0,32

KWL mit Wärmerückgewinnung

Thomas Heufers
EXPERTE
Aktivität:sehr hoch
Benutzeravatar
Beiträge: 2227
Registriert: 21.07.2006 14:22
Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Lob gegeben: 0 Mal
Lob erhalten: 25 Mal
Kontotyp: Dienstleister
Erfahrung: 8-12 Jahre
Interessensgebiet: Energiesparendes Bauen
Land: Deutschland

Beitragvon Thomas Heufers » 31.12.2010 18:13 Uhr

Normalerweise solltest du unsere Werte
http://www.ecotec-energiesparhaus.de/in ... 0&monat=12
mit einer Sole-geführten Wärmepumpe wesentlich unterschreiten, zumal bei unserem Verbrauch die gesamte Anlagetechnik der Tecalor THZ 303 Sol inkl. Luft-/Wasser-Wärmepumpe, Heizungsumwälzung und Wohnungslüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung enthalten ist.
Ich kann Dir nur empfehlen den Hersteller direkt anzusprechen, beim Installationsbetrieb sind verständlicherweise die Erfahrungen mit speziellen Wärmepumpentypen i.d.R. begrenzt.

Gruß

Thomas Heufers

KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/
http://ecotec-energiespartechnik.de/
http://energiesparprojekte.info/
bernhard geyer
EXPERTE
Aktivität:sehr hoch
Beiträge: 1483
Registriert: 22.06.2006 23:57
Lob gegeben: 1 Mal
Lob erhalten: 19 Mal

Beitragvon bernhard geyer » 01.01.2011 11:46 Uhr

Ich sag nochmal: Der Puffer wird einiges dazu beitragen die AZ in den Keller zu bringen.

Die Heizlast von 11,7 kW S5 W35 hast du nicht da du ja per Puffer die WP bis auf 50 Grad betreibst. Wie hoch ist die versprochene AZ bei S5 W50?
Thomas Heufers
EXPERTE
Aktivität:sehr hoch
Benutzeravatar
Beiträge: 2227
Registriert: 21.07.2006 14:22
Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Lob gegeben: 0 Mal
Lob erhalten: 25 Mal
Kontotyp: Dienstleister
Erfahrung: 8-12 Jahre
Interessensgebiet: Energiesparendes Bauen
Land: Deutschland

Beitragvon Thomas Heufers » 01.01.2011 13:56 Uhr

bartleco hat geschrieben:Die eco 4s heizt über den Bartl Systemspeicher 800/190 sowohl Warmwasser wie die FBH im ganzen Haus
Ist es richtig, dass der Speicher ein Volumen von 800 Liter hat? Das hätte zur Folge, dass die Verluste der Anlage sehr hoch sind und der Verbrauch so schlecht ist.

Warum ist denn so ein großer Speicher eingebaut worden?

SBZ - TWK-Wärmepumpensymposium - Guter Geräte-COP kein Erfolgsgarant - Planung und Ausführung sind entscheidend für die Effizienz der Anlage
http://www.ecotec-energiesparhaus.de/fi ... posium.pdf

SBZ - TWK-Wärmepumpensymposium - Je einfacher die Anlage, desto höher die Arbeitszahl
http://www.ecotec-energiesparhaus.de/fi ... posium.pdf

Gruß

Thomas Heufers

KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/
http://ecotec-energiespartechnik.de/
http://energiesparprojekte.info/
bartleco
Beiträge: 4
Registriert: 01.12.2010 22:14
Lob gegeben: 0 Mal
Lob erhalten: 0 Mal

Beitragvon bartleco » 01.01.2011 16:02 Uhr

die von mir genanne Heizleistung 8KW bezog sich auf die "Momentaufnahme" bei Wassertemperatur 30°
Da müsste doch mehr rauskommen?

Die Auslegung des Pufferspeichers sowie die komplette Anlagenkonfiguration, Inbetriebnahme und jetzt auch Überprüfung lief direkt über den Hersteller Bartl. Leider hatte ich mich da wenig eingemischt, um nichts durcheinanderzubringen...