Thema: Verbrauchswerte LWZ 403 SOL

|

Lavater

Erfahrung: **
Anmeldedatum: 05.10.2007,
Beiträge: 16
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo,

mich würde interessieren, wie die Verbrauchswerte der LWZ-Sol 403 in anderen Häusern sind.

Wir haben rund 167qm und eine Heizlast von 6,8kW. Der aktuelle Tages-Stromverbrauch (Heizen + WW) liegt bei unserer LWZ Sol zwischen 6-9 kW. Die Außentemperaturen beliefen sich z.B. innerhalb der letzten 24h auf 8-11°C -der Tages-Stromverbrauch lag bei 6,3 kW. Sind die Werte akzeptabel? Geheizt wird mit einer Fußbodenheizung.

Das Haus ist neu, besteht aus einem wasserdichtem Beton-Fertigkeller mit Perimeterdämmung und oben aufgesetzt einem Fertighaus in Holzständerbauweise - d.h. Trockenheizen entfällt.

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Erstens: Bitte nicht Leistung (W, kW, ..) und Energie (Ws, Wh, kWh, ..) vermischen.


Zweitens Dein Haus benötigt eine Heizleistung von 6,8 kW (Bei welchen Bedingungen?) und du hast in den letzten Tagen 6-8 kWh an Strom (=Energie) benötigt.

Ich würde meinen das ist jetzt noch in Ordnung, aber Du könntest ein anderes Problem bekommen.

Die 403 hat beu A2/35 eine Leistung von 6 kW, je kälter es wird umso geringer wird die Leistung, Dein Haus benötigt aber mehr Heizleistung.
Ich schätze, dass Du bei ca. -5 Grad elektrisch dazu heizen musst.
Für Dein Haus ist die 403 IMHO etwas zu klein.

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
Lavater

Erfahrung: **
Anmeldedatum: 05.10.2007,
Beiträge: 16
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
roro hat Folgendes geschrieben:

Ich würde meinen das ist jetzt noch in Ordnung, aber Du könntest ein anderes Problem bekommen.

Die 403 hat beu A2/35 eine Leistung von 6 kW, je kälter es wird umso geringer wird die Leistung, Dein Haus benötigt aber mehr Heizleistung.
Ich schätze, dass Du bei ca. -5 Grad elektrisch dazu heizen musst.
Für Dein Haus ist die 403 IMHO etwas zu klein.


Hallo roro,

wie kann ich ermitteln, ob ich ab -5°C zuheizen muss. Lässt sich das quasi errechnen? Kann ich den Bivalenzpunkt nicht auf -10°C absenken - oder wird dann das Haus zu kalt?

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Senk den bivalenzpunkt so weit ab, bis die WP quasi durchläuft.

Es wird einen Punkt geben wo die Leistung nicht mehr ausreichend sein wird um Dein Haus zu heizen.

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Wir haben die Tecalor THZ 303 Sol seit 2004 im Einsatz, diese ist baugleich mit der Stiebel Eltron LWZ 303 Sol. Wenn die Voraussetzungen (Dämmung der Gebäudehülle, ausschließliche Wärmeübergabe über Fußbodenheizung, solare Planung, Klimazone etc.) passen, dann müsste bei 165 m² (EG, OGs) und unbeheizten, thermisch abgeschotteten Keller eigentlich auch die kleinere Variante der LWZ (303 statt 403) einen energieeffizienten Betrieb gewährleisten.

In unserer Rubrik "Energiestatistik" ist das Bauvorhaben Paderborn als Vergleichsobjekt mit realen Verbrauchswerten hinterlegt, im Betriebsjahr 2009 sind 2.031 kWh für Heizung und Warmwasser verbraucht worden.
http://www.ecotec-energiesparhaus.de/energiestatistik.html...

Einstellwerte des Kompaktsystems Tecalor THZ 303 Sol, ausgestattet mit Solaranlage und Erdwärmetauscher, sind unter folgendem Link in einer Parameterliste hinterlegt.
http://ecotec-energiesparhaus.de/Daten/Parameterliste-Wohnhaus-KfW40-m...
Das Feedback von Anwendern des Kompaktsystems THZ bzw. LWZ auf meine veröffentlichten Einstellungen ist recht gut, sie konnten auf dieser Basis ihre Werte anpassen und den Verbrauch in den meisten Fällen optimieren.

Die Bauhistorie ist unter folgendem Link hinterlegt.
http://www.ecotec-energiesparhaus.de/Daten/Bauhistorie.pdf...

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...


Zuletzt bearbeitet von Thomas Heufers am 06.10.2010 13:35, insgesamt einmal bearbeitet

Nach oben
Lavater

Erfahrung: **
Anmeldedatum: 05.10.2007,
Beiträge: 16
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Besten Dank Herr Heufers,

Ihre Seite und die Feineinstellungen helfen mir weiter. Eine Frage liegt mir noch am Herzen. Ist eine Fußpunkterhöhung auf 10K nicht etwas zu hoch?

Besten Dank

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Den Wert versuchsweise einstellen und das Verhalten der Anlage speziell in der Übergangszeit (Außentemperatur kleiner/größer ca. +8° Celsius) beobachten. Die Verbrauchsdaten täglich zu gleicher Tageszeit ablesen und anhand der Aufzeichnung die Tendenz feststellen.

Viel Erfolg!

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
Lavater

Erfahrung: **
Anmeldedatum: 05.10.2007,
Beiträge: 16
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
roro hat Folgendes geschrieben:
Erstens: Bitte nicht Leistung (W, kW, ..) und Energie (Ws, Wh, kWh, ..) vermischen.


Zweitens Dein Haus benötigt eine Heizleistung von 6,8 kW (Bei welchen Bedingungen?) und du hast in den letzten Tagen 6-8 kWh an Strom (=Energie) benötigt.

Ich würde meinen das ist jetzt noch in Ordnung, aber Du könntest ein anderes Problem bekommen.

Die 403 hat beu A2/35 eine Leistung von 6 kW, je kälter es wird umso geringer wird die Leistung, Dein Haus benötigt aber mehr Heizleistung.
Ich schätze, dass Du bei ca. -5 Grad elektrisch dazu heizen musst.
Für Dein Haus ist die 403 IMHO etwas zu klein.


Hallo roro,

eine Frage liegt mir noch am Herzen.

Heute habe ich den kompletten Heizlastbericht erhalten. Welche Heizlast ist die, die von Bedeutung ist?

Unser Haus hat

a) Eine Heizlast von 5,9 kW bei einer Berechnungsgrundlage unter Einbezug der Lüftungsanlage und 80% WRG

b) Eine Heizlast von 6,8 kW ohne Wärmerückgewinnung

Wir haben ja die LWZ 403 SOL, die eine Wärmerückgewinnung. unterstützt. Ist dann nur der Wert von 5,9 kW Heizlast von Bedeutung und damit die LWZ 403 SOL auf jeden Fall rentabel für unser Haus?

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Zitat:
Wir haben ja die LWZ 403 SOL, die eine Wärmerückgewinnung. unterstützt. Ist dann nur der Wert von 5,9 kW Heizlast von Bedeutung und damit die LWZ 403 SOL auf jeden Fall rentabel für unser Haus?


Dann liegt der Bivalenzpunkt etwas niedriger. Ganz ohne Heizstab wird es wahrscheinlich nicht gehen.

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
Lavater

Erfahrung: **
Anmeldedatum: 05.10.2007,
Beiträge: 16
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Danke dir für die schnelle Antwort Very Happy

Da die Berechnung der Heizlast von einem Maximalwert des Luftaustauschs von n50=1,5 1/h ausgegangen ist und der Blower Door Test nun n50 1,3 1/h ergeben hat, hoffe ich, dass dies die Heizlast noch etwas senken wird.

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Lavater hat Folgendes geschrieben:
Welche Heizlast ist die, die von Bedeutung ist?

Unser Haus hat

a) Eine Heizlast von 5,9 kW bei einer Berechnungsgrundlage unter Einbezug der Lüftungsanlage und 80% WRG

b) Eine Heizlast von 6,8 kW ohne Wärmerückgewinnung

Wir haben ja die LWZ 403 SOL, die eine Wärmerückgewinnung. unterstützt. Ist dann nur der Wert von 5,9 kW Heizlast von Bedeutung und damit die LWZ 403 SOL auf jeden Fall rentabel für unser Haus?
Da die LWZ mit zentraler, kontrollierter Wohnraumlüftung und mit Wärmerückgewinnung ausgestattet ist, ist die Heizlast unter a) mt 5,9 kW relevant. Ein wirtschaftlicher Betrieb sollte nach den hier genannten Angaben gewährleistet sein.

Übrigens, wenn bei extrem niederigen Außentemperaturen für hoch gerechnet 20 Stunden im Jahr der Heizstab zum Einsatz kommen sollte, dann ist das über das Jahr gesehen verschwindend gering. Eine Überdimensionierung der Wärmepumpe würde andernfalls eine ungünstige Taktung der Anlage nach sich ziehen und dies würde die Anlageeffizienz verschlechtern und den Verbrauch erhöhen. In unserem Fall deckt die THZ 303 unser Wärmebedarf ganzjährig ohne den Betrieb der direktelektrischen Nachheizung ab.

Ich empfehle Stiebel Eltron die Heizlastberechnung vorzulegen und von Stiebel Eltron die Anlagetechnik (LWZ 303 oder 403?) für die individuellen Einsatzbedingungen vorschlagen zu lassen.

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben

Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.

Name/ Firma
Ihre e-Mail
(Ihre Mailadresse wird nicht veröffentlicht!)
Bewertung
Kategorie
Bezug
Titel
Ihr Text
Anzahl Zeichen: 0 (mind. 150 Zeichen!)
Spamschutz
E-Mail Erinnerung bei neuen Kommentaren zu diesem Artikel



Beiträge der letzten Zeit anzeigen: