Hallo Leute,
ich habe eine Nibe Fighter 1240-6 und möchte meine Jahresarbeitszahl mal korrekt berechnen, was aufgrund der unausgewogenen Installation nicht so leicht möglich ist, da nur der Heizkreislauf, nicht aber die Brauchwasserbereitung an den Wärmemengenzähler angeschlossen ist. Jetzt habe ich mir folgendes gedacht: Im Wärmepumpenmenü sind ja sowohl die Gesamtlaufzeit als auch die laufzeit der Brauchwasserbereitung aufgelistet. Ich ziehe also den prozentualen Wert der Brauchwasserbereitung vom Verbrauch ab, teile dann die Wärmemenge durch den Restverbrauch. Das setzt allerdings voraus, dass sowohl in der Heizwasser- als auch in der Brauchwasserbereitung die selbe Leistung verwendet wird. Meint Ihr, das ist so in Ordnung?
Bsp: WMZ: 800, Verbrauch 300 kwh, Laufzeit gesamt 110 Std, Brauchwasser 30 Std.
Formel: JAZ = 800/(300-((30/110)*300)) =3,67 (ohne Abzug BW JAZ= 2,66)