Hallo,
bin neu hier im Forum und hab mich schon ein bisschen durchgelesen aber hab leider noch keine Antwort auf meine Fragen gefunden.
Zu meiner Anlage:
Dimplex Wärmepumpe LA 11AS
Puffer mit 300l Warmwasser und Heizung 100l.
Fussbodenheizung ca. 270m²
Zur Dämmung: Mauerwerk KLB 36,5mm Stein.(Neubau)
Habe in 10 Tagen ca. 1600kwh bei fast voller Leistung verbraucht.
Zur Zeit ist nur eine Haustür aus Holz verbaut(Bautür, unbewohnt)
Was leider nicht wie ich die Anleige einstellen muss/soll damit der Verbrauch nicht so hoch ist.
In der Zeit mit dem hohen Verbrauch hatte ich einen Rücklaufsollwert von 48C.
Zur Zeit hab ich einen Rücklaufsollwert von ca. 25C. Reicht das??
Sollte ich jetzt im Sommer die Anlage von Modus "Auto" auf "Sommer" stellen??
Weis im moment nicht mehr weiter.
Gruß
Nach oben
|
|
|
| Haupi hat Folgendes geschrieben: | | ... Heizung 100l. |
Blödsinn. Raus damit. Du hast Fußbodenheizung und das ist ein vielfaches der Speicherkapazität deiner 100l.
| Haupi hat Folgendes geschrieben: | | Habe in 10 Tagen ca. 1600kwh bei fast voller Leistung verbraucht. |
Läuft bei dir (damals) Bautrocknung? Wenn nein würde ich auf den unnötigen 100l Heizungspuffer tippen.
| Haupi hat Folgendes geschrieben: | | Zur Zeit ist nur eine Haustür aus Holz verbaut(Bautür, unbewohnt) |
Irrelevant. Solange kein -20 Grad und entsprechende Sturmwinde herrschen so das gewaltige Menge Warme Luft durch die Bautür verschwindet.
| Haupi hat Folgendes geschrieben: | | Sollte ich jetzt im Sommer die Anlage von Modus "Auto" auf "Sommer" stellen?? |
Ja. Damit wird verhindert das in kälteren Nächten mal unnötigerweise die WP anspringt
Ach ja. Ich hoffe du hast keine WW-Zirkulation eingebaut die immer läuft.
Nach oben
|
|
|
| Haupi hat Folgendes geschrieben: | | Puffer mit 300l Warmwasser und Heizung 100l. | Der Warmwasserspeicher ist im technischen Sinne kein Puffer. Die Effizienz mit oder ohne Puffer bei Fußbodenheizung ist annähernd gleich.
| Haupi hat Folgendes geschrieben: | | Zur Dämmung: Mauerwerk KLB 36,5mm Stein.(Neubau) | Ich habe die Werte für eine 36,5 Klimaleichtblockstein in den U-Wert-Rechner eingegeben. Bei einem Lambda-Wert von 0,110 kommt man auf einen U-Wert von 0,29 W/m²K. Das ist kein besonders guter Dämmwert, was sich dann auch im Energieverbrauch auf Dauer wiederspiegeln wird. Üblich sind heutzutage Wärmedämmwerte von unter 0,17 W/m²K, beispielsweise für Effizienzhaus 40, 55 und 70 etc..
| Haupi hat Folgendes geschrieben: | In der Zeit mit dem hohen Verbrauch hatte ich einen Rücklaufsollwert von 48C.
Zur Zeit hab ich einen Rücklaufsollwert von ca. 25C. Reicht das?? | Ein Verbrauch von 1.600 kWh in 10 Tagen ist sehr ungewöhnlich. Das sind ja 80 % des Jahresstrombedarfs unserer Wärmeversorgung.
http://www.ecotec-energiesparhaus.de/energiestatistik.html...
Da wiederhole ich die Frage: Befindet sich die Anlage im Estrich-Aufheizprogramm? Der Rücklaufsollwert von 48° C. lässt auf den Betrieb des Aufheizprogramms schließen.
| Haupi hat Folgendes geschrieben: | | Sollte ich jetzt im Sommer die Anlage von Modus "Auto" auf "Sommer" stellen?? | In der Heizungssteuerung kann man den Wert der Außentemperatur festlegen, bei dem der Heizbetrieb ausgeschaltet werden soll. Dann braucht man sich im Automatikbetrieb um nichts mehr zu kümmern.
Gruß
Thomas Heufers
_________________ KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...
Zuletzt bearbeitet von Thomas Heufers am 18.10.2010 09:44, insgesamt einmal bearbeitet
Nach oben
|
|
|
| Zitat: | Habe in 10 Tagen ca. 1600kwh bei fast voller Leistung verbraucht.
|
Das ergäbe eine Aufnahmeleistung von 6,6 kW. Das muss der Heizstab ordentlich mitgelaufen sein, denn das ist sonst bei dieser WP unmöglich.
Wieso ist die Heizung jetzt so viel gelaufen? Estrichtrocknungsprogramm?
Bzgl. des Wandaufbaus kann ich mich Tomas nur anschließen. Ein Wert über 0,2 ist völlig indiskutabel bei einem Neubau. Da hat mein Haus (Erbaut 2005/06) einen besseren Gesamt U-Wert als Deine Wand.
Der Puffer von 100l ist zwar sinnlos, ist aber so klein, dass er für den Verbrauch irrelevant sein wird.
Wieso heizt Du zur Zeit überhaupt?
_________________ Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln
Nach oben
|
|
|
Hallo,
| Zitat: | Das ergäbe eine Aufnahmeleistung von 6,6 kW. Das muss der Heizstab ordentlich mitgelaufen sein, denn das ist sonst bei dieser WP unmöglich.
|
Der Heizstab war aus.
| Zitat: | | Wieso ist die Heizung jetzt so viel gelaufen? Estrichtrocknungsprogramm? |
Bei uns war es in der Zeit noch ziemlich frisch und da hab ich sie halt mal gut Brummen lassen. Hab ja nicht gedacht das die so viel zieht.
Kein Estrichprogramm.
| Zitat: | In der Heizungssteuerung kann man den Wert der Außentemperatur festlegen, bei dem der Heizbetrieb ausgeschaltet werden soll. Dann braucht man sich im Automatikbetrieb um nichts mehr zu kümmern.
|
Kannst du zufällig auch sagen wo ich das genau einstellen muss?
Hab bezüglich dieser Einstellung noch nix gesehen.
| Zitat: | | Ich habe die Werte für eine 36,5 Klimaleichtblockstein in den U-Wert-Rechner eingegeben. Bei einem Lambda-Wert von 0,110 kommt man auf einen U-Wert von 0,29 W/m²K. Das ist kein besonders guter Dämmwert, was sich dann auch im Energieverbrauch auf Dauer wiederspiegeln wird. Üblich sind heutzutage Wärmedämmwerte von unter 0,17 W/m²K, beispielsweise für Effizienzhaus 40, 55 und 70 etc.. |
Laut meinem Nachweis nach der Energieeinsparverordnung EnEV hab ich einen Jahresprimärernergiebedarf Q"p von 52,00kWh/m²a.
Transmissionswärmeverlust Hr von 0,26W/m².
| Zitat: | | Ach ja. Ich hoffe du hast keine WW-Zirkulation eingebaut die immer läuft. |
Läuft noch nicht und wenn sie läuft dann über Zeitschaltuhr.
Verstehe jetzt nicht so ganz warum ich so einen schlechten wert bei den Steinen hab??
Die sollten eigentlich so gut sein das ich auch keine Dämmung mehr von außen benötige.
Hab laut unserem Architekt ein Kfw 60 Haus. Haben ja auch die Förderung dafür bekommen.
Auch bei den Fenstern haben wir das beste geholt was da war.
Irgendwas mit einem Wert von 0,5.
Das gleiche beim Dach. 180er Dämmung 0,35 und noch diese neuen Pavatexplatten in 40mm Stärke.
Das müssten doch alles gute Werte sein oder nicht??
So lange ich den Stromverbrauch in den Griff bekomme ist alles OK.
Was würdet ihr denn sagen was ich in einem Jahr an verbrauch mit dieser Pumpe haben werde.
Fläche ca. 270m² 3-4 personen(Erwachsen).
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Gruß
Nach oben
|
|
|
| Haupi hat Folgendes geschrieben: | | Bei uns war es in der Zeit noch ziemlich frisch und da hab ich sie halt mal gut Brummen lassen. Hab ja nicht gedacht das die so viel zieht. |
Wie soll man das verstehen? Heizkurve auf maximum gedreht?
| Zitat: | Verstehe jetzt nicht so ganz warum ich so einen schlechten wert bei den Steinen hab??
Die sollten eigentlich so gut sein das ich auch keine Dämmung mehr von außen benötige. |
Angenommen du hast Steine mit 0,08er Wert. Dann hat dein Mauerwerk einen U-Wert von 0,21. Nicht berauschend aber noch erträglich.
| Zitat: | Auch bei den Fenstern haben wir das beste geholt was da war.
Irgendwas mit einem Wert von 0,5. | 0,5er Glas (3fach-Verglasung). Dieser Wert ist gut. Wie schaut der Rahmen aus?
| Zitat: | | Das gleiche beim Dach. 180er Dämmung 0,35 und noch diese neuen Pavatexplatten in 40mm Stärke. |
Ganz passabel. Haber hier 22er 035 Dämmung + 2,5 cm Pavatex.
Kfw40/60 ist damit möglich, aber wirklich überragend ist das nix (vor allem das Mauerwerk ist "gewöhnliche" Dämmung). Eine verbrauchsarmer Betieb einer WP ist damit aber trotzdem möglich.
| Zitat: | | So lange ich den Stromverbrauch in den Griff bekomme ist alles OK. |
Also ich würde mal schauen was in den aktuellen Tagen so rauskommt. Jeden Tag den Stromzählerstand aufschreiben und an der WP die Betriebsstunden. Bei einem Neubau sollte trotz nicht überragender Dämmung keine Solchen werte innerhalb weniger Tage herauskommen.
Wenn du glück hast, hat nur der Stromzähler eine "Schlag" weg. Wie schnell dreht er sich denn bei aktiven WP-Betreib und bei deaktiver WP.
| Zitat: | Was würdet ihr denn sagen was ich in einem Jahr an Verbrauch mit dieser Pumpe haben werde.
Fläche ca. 270m² 3-4 personen(Erwachsen). |
Grob würde ich sagen das selbst bei ungünstigen Einstellungen du nicht über 5000 kWh/a hinauskommen solltest.
Nach oben
|
|
|
Nabend,
| Zitat: | | Angenommen du hast Steine mit 0,08er Wert. Dann hat dein Mauerwerk einen U-Wert von 0,21. Nicht berauschend aber noch erträglich |
Was für einen Wert die Steine jetzt genau haben, kann ich nicht sagen. Werde morgen mal schauen.
Kann man denn sagen, je höher der Wert von den Steine je besser der U-Wert?
Aber für das was die Steine kosten, müsste das das beste sein was es gibt.
| Zitat: | 0,5er Glas (3fach-Verglasung). Dieser Wert ist gut. Wie schaut der Rahmen aus?
|
Was genau müsste ich nachschauen. Irgendwas mit Mehrkammerprofil und Anschlagdichtung und warmer Kante.
Gruß
Nach oben
|
|
|
| Zitat: | Der Heizstab war aus.
|
Das gibt es nicht. Die LA11AS hat eine Leistungsaufnahme von 2,74 kW
Wenn die 10 Tage lang 24 Stunden am Tag gelaufen ist wären das
2,74*24*10=660 kWh. Das ist weit weg von Deinen 1600 kWh, irgendwas muss die Energie benötigt habe, mein erster Kandidat ist immer noch der E-Stab. 1600 kWh verbrauche ich im Winter in 2 Monaten, aber nur wenn es extrem kalt ist (< -10 Grad) aber inkl. WW.
| Zitat: | Bei uns war es in der Zeit noch ziemlich frisch und da hab ich sie halt mal gut Brummen lassen. Hab ja nicht gedacht das die so viel zieht.
Kein Estrichprogramm. |
Bei dieser Energieaufnahme müsste es unglaublich warm in Deinem Haus gewesen sein, vor allem bei einem RL-Wert von 48 Grad (Wurde das erreicht, oder war der RL-Wert niedriger). Irgendwo muss die Wärme hin gegangen sein, oder da stimmt etwas anderes nicht. Denn wenn ich das bei meinem Haus mache, dann habe ich jetzt sicher Temperaturen jenseits der 30 Grad im Haus.
| Zitat: | | Verstehe jetzt nicht so ganz warum ich so einen schlechten wert bei den Steinen hab?? |
Ein Stein ohne Dämmung ist eben nur ein Stein.
| Zitat: | | Transmissionswärmeverlust Hr von 0,26W/m². |
Ist kein normaler aber kein sonderlich guter Wert, vor allem wenn man die Fenster und das Dach ansieht. Das schaffe ich auch locker ohne 3-fach Verglasung.
_________________ Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln
Nach oben
|
|
|
Bei den Werkstoffen gilt, je niedriger die Wärmeleitgruppe oder der Lambda-Wert desto besser der Wärmedämmwert.
Beispielsweise hat ein sehr teurer Stein, wie der Poroton T7, einen Lambda-Wert von 0,07. Im Vergleich dazu hat ein Wärmedämmverbundsystem mit Perimeterdämmung als äußere Wärmedämmung vor dem Mauerwerk o.a. einen Lambda von 0,04. Wenn man einen schlanken 17,5 Stein als KS-Mauerschale einsetzt und außen ein 20er Wärmedämmverbundsystem mit Perimeterdämmung mit WLG 035 anbringt, hat die Wand einen U-Wert von ca. 0,17 W/m²K.
Der Wärmeleitfähigkeit λ sollte nicht mit dem U-Wert verwechselt werden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Wärmeleitfähigkeit...
http://de.wikipedia.org/wiki/U-Wert...
Bezüglich der Fenster gibt es 3 wesentliche Werte:
Ug-Wert - U-Wert vom Fensterglas
Uf-Wert - U-Wert vom Fensterrahmen
Uw-Wert - U-Wert des gesamten Fenster (Rahmen und Glas)
Die warme Kante ist ein Qualitätsmerkmal, hierbei wird die Wärmebrückeneigenschaft im Glasrandverbund verbessert.
http://de.wikipedia.org/wiki/Warme_Kante...
Gruß
Thomas Heufers
_________________ KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...
Nach oben
|
|
|
|
Nabend,
habe mir gestern Abend um 19.00uhr mal den stand an dem Zähler aufgeschrieben.
Heute morgen 14stunden später hab ich dann nochmal geschaut. Hatte einen Verbrauch von 14kwh gehabt. Das heißt das in ich in einer Stunde 2kwh verbraucht habe.
Wenn ich das richtig verstanden habe, hat meine Anlage eine leistungsaufnahme von 2,74kw.
Rl soll war 23c.
Hab in der Zeit kein ww verbraucht.
Das ist doch viel zu viel oder nicht?
Gruß
Nach oben
|
|
|
|
???? Wenn in 14 Stunden 14 kWh verbraucht wurden, dann wären das doch 1kWh pro Stunde oder?
Bist Du absolut sicher, dass der E-Heizstab nicht doch mitgeheizt hat. Wenn die WP wirklich mit 48 °C Rücklaufsoll betrieben wurde, dann wird sie die hohe Wärmeanforderung bei 270 m² nicht zeitnah bereitgestellt haben. In solchen Fällen schalten die Regelungen zur Unterstützung den E-Heizstab zu.
In der Betriebsstundenhistorie lässt sich nachprüfen, ob der E-Stab gelaufen ist oder nicht. Seit Jahresbeginn habe ich die E-Heizung für WW und Heizung gesperrt. Seither ist nicht eine Betriebsstunde dazugekommen. So soll es sein. Über den WP-Zähler laufen bei mir Verdichter und Solepumpe. Wenn ich die Betriebsstunden beider Geräte mit den Nennleistungsaufnahmen multipliziere, komme ich fast exakt auf den Energeiverbrauch, den der Zähler anzeigt.
1600 kWh in 10 Tagen kann der Verdichter alleine nicht gezogen haben. Entweder sind andere Verbraucher mit auf den WP-Zähler geklemmt (was eigentlich nicht statthaft ist), oder der Zähler ist defekt.
Was den Jahresverbrauch betrifft, so hat sich das bei unserem mittelmäßig gedämmten Haus (80 kWh/m²/a), periodisch laufender Zirkulationspumpe, 238 m² Gebäudenutzfläche (746 m³ Volumen) und relativ hohen WW-Verbrauch inzwischen bei ca. 5.100 kWh eingepegelt.
2010 ist bisher kein Maßstab, da bis auf März alle Monate mehr oder weniger deutlich zu kühl waren.
Nach oben
|
|
|
| Zitat: | | 2010 ist bisher kein Maßstab, da bis auf März alle Monate mehr oder weniger deutlich zu kühl waren. |
Ich würde 2010 als Maßstab nehmen, da bei uns endlich einmal die Temperaturen so waren wie sie sein sollten. Ich werde in diesem Jahr "endlich" einmal so viel verbrauchen wie vorausberechnet wurde. Die letzten Jahre waren einfach zu warm.
| Zitat: | habe mir gestern Abend um 19.00uhr mal den stand an dem Zähler aufgeschrieben.
Heute morgen 14stunden später hab ich dann nochmal geschaut. Hatte einen Verbrauch von 14kwh gehabt.
|
Mir ist immer noch nicht klar, wieso Du zur Zeit überhaupt heizt. Du musst ja bei diesen Verbräuchen Raumtemperaturen jenseits der 25 Grad haben.
| Zitat: | Hab in der Zeit kein ww verbraucht.
Das ist doch viel zu viel oder nicht?
|
Das ist zu viel nämlich um 14 kWh. Wenn Du schlecht gedämmte Speicher hast, dann kann es schon sein, dass zumindest ein Teil vom WW kommt.
_________________ Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln
Nach oben
|
|
|
|
Morgen,
mit 14kwh hab ich mich vertippt. Es waren 27kwh.
Rl soll steht bei 23 grad.
Es sind zur Zeit nur ca. die Hälfte aller Heizungen offen.
Der e-Stab ist 100% nicht mit gelaufen da die Sicherungen draußen sind.
Kann leider nicht schauen wie lange der e-Stab gelaufen ist.
Die Anlage ist schon vorher ohne Zähler gelaufen.
Schaue aber heute Abend mal den stundenzähler von dem Stab und dann morgen nochmal. Aber der kann sich ja nicht ändern.
Wie ich gestern auf den zähler geschaut habe, war die wärmepumpe aus und nur die heizungspumpe lief. Der hat aber wie verrückt geblinkt.
Kann es sein das die soviel zieht?
Weis langsam nicht mehr was ich machen soll.
Wenn der Verbrauch so weiter geht und es noch kälter wird, dann hab ich ja einen jahresverbrauch von ca. 40000kwh= ca. 4800€
das ist doch nicht normal oder?
Gruß