Hallo,

in unserem EFH Neubau haben wir eine Wärmepumpe von Vaillant mit integriertem 175Liter Wasserspeicher und 120m Tiefensonden. Aus platztgründen habe ich auf einen zusätzlichen Speicher verzichtet.

Jetzt ist demnächst die Erstinbetriebnahme und ich habe schon mal mit dem Vaillant Techniker am Telefon gesprochen.
Da hat er mir schon mal gesagt dass unsere FBH, die im gesamten Haus verlegt ist, zu 40% der Fläche ein ständigen Durchfluss haben wird.
So dass auf die Stellmotoren für die Räume verzichtet werden kann.

Zur Erklärung hieß es dass die durch den Kompressor erzeugte Wärme irgendwo abgegeben werden muss. Sonst staut sich die im Gerät und wir hätten ein Problem.

Szenario: Rücklauftemperatur ist runter, WP möchte nachheizen, Bewohner wollen Lüften und drehen die HZG zu. Wärmeenergie kann nirgends abgegeben werden. Da wir kein Pufferspeicher haben.
So die Aussage des Technikers.

Kann ich aber beim besten Willen nicht nachvollziehen.
1. Ich habe doch ein Wasserspeicher kann die Energie nicht da hin?
2. Ich drehe die FBH doch nicht zu, auch nicht beim Lüften. Was soll das bringen?
3. Ist das nicht eine Energieverschendung. Wir haben Einzelraumsteuerung.

Ich wollte am Telefon keine Diskusion mit ihm anfangen ohne mich vorher genauestens informiert zu haben.
Könnt ihr mir ein Tipp geben wo ich darüber was nachlesen kann?
...oder was haltet Ihr davon?

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

damianator hat Folgendes geschrieben:
2. Ich drehe die FBH doch nicht zu, auch nicht beim Lüften. Was soll das bringen?
Wenn die Lüftungsanlage ausgeschaltet ist, dann wird bei niedrigen Außentemperaturen stoßgefüllt. Dann macht es bei der Fußbodenheizung (träger Wärmespeicher) überhaupt keinen Sinn den Raumthermostat runterzudrehen. Die Anlage kann auf diese kurzzeitige Einstellung der Raumtemperatur nicht reagieren.

Wenn der Hersteller einen Pufferspeicher berücksichtigt, dann sollte dies so gemacht werden. In der Regel ist ein Pufferspeicher nicht erforderlich, die Fußbodenheizung mit dem Estrichaufbau fungiert als pufferndes Medium. Ist in dem Objekt nur Fußbodenheizung verbaut oder gibt es auch Heizkörper?
Nach neuesten Untersuchungen ist der Energieverbrauch von Wärmepumpen mit oder ohne Pufferspeicher etwa gleich.
Siehe "BINE - Erdgekoppelte Wärmepumpen für Neubauten - Feldtest zu solegeführten Elektrowärmepumpen des Frauenhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE"
http://energie-effizientes-haus.de/pdf/BINE-Erdgekoppelte-Waermepumpen...

Das mit dem Durchflus erscheint logisch. Es ist wichtig, dass möglichst wenig Widerstand im System wirkt. Wir haben beispielsweise im Hauptwohnraum den Raumthermostat auf Maximum stehen, der Stellantrieb ist ständig voll geöffnet. Hier hätte man theoretisch den Stellantrieb und den Thermostaten einsparen können. Andererseits ist nach der Heizungsanlagenverordnung ein Raumthermostat vorgeschrieben, das macht auch bei den energiesparenden Bauweisen Sinn für jeden Raum eine Steuerung zu haben.

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...


Zuletzt bearbeitet von Thomas Heufers am 15.04.2010 09:06, insgesamt 3-mal bearbeitet

Nach oben
walu123
****
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Häh?

(Meine erste Reaktion)

Erst mal Hallo,

kann das ganze nicht nachvollziehen.

1. Wenn die Pumpe läuft und es keinen Bedarf mehr gibt und der Wasserspeicher seine Solltemperatur erreicht hast, dann schaltet die WP ab. So soll es ja auch sein.
2. Natürlich dreht man eine FBH niemals aus, wenn man lüftet. Es ist ein träges Medium, bringt auch nullkommonix.
3. Auf Stellmotoren kann nicht verziechtet werden, da eine Einzelraumsteuerung sogar inzwischen vorgeschrieben ist.
4. Der Techniker hatte wohl nen schlechten Tag, es war der Azubi dran, oder du hast die falsche Nummer gewählt und jemand hat sich nen Spass erlaubt.

Gruß Walu

_________________
Bartl Eco 4s Sole

Nach oben
oakgast
*****
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Kommentar von "Damianator" erstellt am 15.04.2010,14:46
Thema: Sonstiges(Sonstiger Kommentar/ Tipp)

Komischerweise kann ich keine Antwort schreiben, obwohl ich eingeloggt bin.
Bekomme ständig eine Meldung mich einzuloggen. :-/

Daher auf diesem Wege:

Also sehe ich das nicht falsch...
Kamm mir ja auch komisch vor. Die erstinbetriebnahme ist am 22.04. Ich glaube ich werde mir alles genaustens erklären lassen und mitschreiben. Das kann nicht war sein was er gesagt hat.

Aber er hat es definitiv gesagt. Er hat mir sogar erzählt dass wir ja die Räume wie Bad und Küche dafür nehmen sollten da es da eh immer ich bisschen wärmer sein sollte.
Ansonsten der Hauseingang währe auch gut. Und damit es nicht zu einer Sauna wird, stellen wir die heizkurve entsprechend ein.

Ich habe keine Lust au jemanden der mich falsch berät. Sollte es wirklich so kommen muss ich bei Vaillant jemand anders anfordern.
Mail an Damianator


Nach oben
oakgast
*****
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Kommentar von "Damianator" erstellt am 15.04.2010,14:47
Thema: Sonstiges(Sonstiger Kommentar/ Tipp)

Komischerweise kann ich keine Antwort schreiben, obwohl ich eingeloggt bin.
Bekomme ständig eine Meldung mich einzuloggen. :-/

Daher auf diesem Wege:

Also sehe ich das nicht falsch...
Kamm mir ja auch komisch vor. Die erstinbetriebnahme ist am 22.04. Ich glaube ich werde mir alles genaustens erklären lassen und mitschreiben. Das kann nicht war sein was er gesagt hat.

Aber er hat es definitiv gesagt. Er hat mir sogar erzählt dass wir ja die Räume wie Bad und Küche dafür nehmen sollten da es da eh immer ich bisschen wärmer sein sollte.
Ansonsten der Hauseingang währe auch gut. Und damit es nicht zu einer Sauna wird, stellen wir die heizkurve entsprechend ein.

Ich habe keine Lust au jemanden der mich falsch berät. Sollte es wirklich so kommen muss ich bei Vaillant jemand anders anfordern.
Mail an Damianator


Nach oben


Antwort für Gäste
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast direkt in diesem Formular.

Name/ Firma
Ihre e-Mail
(Ihre Mailadresse wird nicht veröffentlicht!)
Bewertung
Kategorie
Bezug
Titel
Ihr Text
Anzahl Zeichen: 0 (mind. 150 Zeichen!)
Spamschutz
E-Mail Erinnerung bei neuen Kommentaren zu diesem Artikel



Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 

Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Pufferspeicher & Wärmepumpe traeumerle Geothermie & Wärmepumpen 12 14.11.2011 07:20 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Pufferspeicher nobel Haustechnik: SHK 1 21.06.2011 13:46 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Pufferspeicher/Heizstabdimensionierun... oakgast Solaranlagen: Photovoltaik & Solarthermie 0 31.01.2011 20:42 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Einstellwerte für Pufferspeicher gatzey Bioenergie: Biomasse 3 14.01.2011 12:57 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Wieviel Pufferspeicher braucht man wi... thunder2509 Bioenergie: Biomasse 4 28.06.2010 10:09 Letzten Beitrag anzeigen