Wir haben im Laufe dieser Woche an unserem Referenzobjekt Energiesparhaus KfW 40 vergleichbar KfW Effizienzhaus 55 nach EnEV 2007 den U-Wert mit dem testo 635-2 durchgeführt. Das Messergebnis ist in folgendem Dokument einsehbar.
http://energie-effizientes-haus.de/Daten/Auswertung-Messergebnis-Wohnh...
Die Messung wurde im 15-Minuten-Takt durchgeführt. Die rotmarkierte Messreihe zeigt den ermittelten U-Wert in der Phase mit dem geringsten Fremdeinfluss an, diese Phase ist für die Messung relevant.
http://energie-effizientes-haus.de/Daten/Waermeschutzberechnung-U-Wert...
Der vom Gerät (testo 635-2) ermittelte Wärmedurchlasskoeffizient ist 0,116 W/(m²K). Im Wärmeschutznachweis steht ein Gesamt-U-Wert von 0,129 W/(m²K) aus einem Anteil von 90,4 % der Feldbereiche der Außenwand und 9,6% für tragende Bauteile der Außenwand. Da die Messung nur in einem Feldbereich durchgeführt wurde, ist für diesen Feldbereich ein rechnerischer Wärmedurchlasswiderstand von etwa bei 0,118 W/(m²K) anzunehmen.
Mit einer Abweichung von -1,69% vom theoretischen Wert liegt die Messung auf gleichem Niveau wie die Berechnung im Energieausweis.
Durch die Verwendung des patentierten 3-fach-U-Wert-Fühlers zur Messung der Wandinnen- und der Raumtemperatur sowie eines Testo Funkfühlers für die Bestimmung von Raumfeuchte, Außenfeuchte und Außentemperatur kann der U-Wert direkt und schnell am Gerät abgelesen werden. Kein aufwendiges Rechnen, keine problematische Messung mit aufwendiger Leitungsverlegung oder langwierigen Messabläufen.
Interessenten, die eine U-Wert-Messung durchführen lassen wollen, können diese bei uns anfragen.
Gruß
Thomas Heufers
_________________ KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...
Zuletzt bearbeitet von Thomas Heufers am 07.03.2010 09:33, insgesamt 2-mal bearbeitet