Thema: viessmann vitocal 343

dynamo
*
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,

Seit 3 Jahren stört meine Vitocal 343 von Viessmann mein an sich geordnetes Leben. Jedes Jahr neue Probleme, wöchentlich Besuche der "Fachleute" inklusive.
Seit neuester Zeit schaltete sich der Verdichter nicht mehr zu, d.h. mind. 6 h keine Heizung. Neueste Diagnose von Viessmann:

-Bei Soleeintrittstemperaturen unter -4°C wird der Verdichter ausgeschalten, die Solekreispumpe läuft solange weiter bis die Soleeintrittstemperatur über +1°C angestiegen ist. Danach geht der Verdichter wieder in Betrieb.

-Die jetzt festgestellten zu niedrigen Soletemperaturen wären auch eine plausible Erklärung für die vom Kunde bemängelten Stromverbräuche.

Hier sollte dringend eine Überprüfung und Berechnung der Sonden durch die Bohrfirma durchgeführt werden.

Meine Frage(n):
Wie in drei Teufels Namen soll jetzt überprüfen, ob die Bohrung richtig verfüllt ist?
Sollten sich Fehler der Bohrungen bestätigen, was kann ich jetzt tun? Verfüllt wurden die Bohrungen mit "Stüwatherm". Kann man die Leitungen wieder herausziehen, ohne Beschädigungen?
Wie hat Viessmann überhaupt die Soleeintrittstemperatur gemessen, wenn es am Gerät gar nicht angezeigt wird? Anzeige Primär ein immer bei -0,7 Grad Celsius!

Zudem läuft die Anlage sehr laut. Kommentar Viessmann: Irgendwas hat eine Unwucht im Gerät. Da wusste aber keiner das ich im Nebenraum stand und alles mithörte. Darauf angesprochen, sagte man mir, alles in Ordnung mit der Maschine!

Ich habe keine Rechtschutz, Bohrfirma seit 09.03.09 insolvent und Viessmann hat keine Lust, dass Problem zu lösen.

Nochmals meine Frage: Was kann man mit den Bohrungen nach 4 Jahren tun?

Im Voraus danke an Euch!

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Es handelt sich hier um die Rechtsfrage der Mängelgewährleistung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Viessmann der Auftragnehmer ist.
Wer ist der Auftragnehmer für die Installation der Wärmepumpe bzw. der Heizungsinstallation?
Ist der Auftrag für die Sonde und für die Haustechnik getrennt vergeben worden?
Ansprüche sind immer gegen den Auftragnehmer zu richten. Beim schlüsselfertigen Objekt ist dies in der Regel der Bauunternehmer für die Gesamtleistung. Der Auftragnehmer ist der Vertragspartner des Bauherrn, der Auftragnehmer setzt wiederum die Mängelgewährleistung gegen den Hersteller durch.

Vielleicht ist ein Sachverständiger bereit diesen Vorgang aufzuklären.
http://biv-kaelte.de/sachverstaendige/...

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
dynamo
*
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Antwort, Herr Heufers. Aber ich möchte schon gerne ein paar Alternativen oder Erfahrungen anderer sammeln, bevor ich mir einen Sachverständigen leiste.
Wie geschrieben ist die Bohrfirma pleite, den Auftrag habe ich an die Firma gestellt. Eine Berechnung der benötigten Leistung kam vom Heizungsunternehmen.
Seit nun knapp vier Jahren geht hier Viessmann ein und aus. Da ein Knöpfchen hier ein Tröpfchen. Dann läuft die Anlage wieder knapp 3 Monate und dann kommt das nächste.
Als, angenommen, es ist jetzt so, wie Viessmann sagt, dass die Bohrungen einen Fehler haben (jetzt erst nach 4 Jahren!), möchte ich gerne wissen, wie kann ich vorgehen? Diagnose? Fehlerbehebung? Alternativen? Leute mit ähnlichen Erfahrungen oder Experten in Sachen Bohrung suche ich über dieses Forum.

Trotzdem nochmals danke!

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo dynamo (Dresden?)

Es wäre schön wenn Du folgende Daten lieferst

Leistung WP
Anzahl und Bohrtiefe der Sonden (Soleverteiler oder Tichelmann?)
Datum der Inbetriebnahme und bisherige Betriebsstunden (findest Du unter Menüpunkt Statistik)
Untergrund laut Bohrprotokoll
Wurden die Sonden hydraulisch abgeglichen?
Soll-Vorlauftemperatur bei 0°C
Neigung der Heizkurve

Wenn das bekannt ist, kann man an die Ursachenfindung für die niedrigen Soletemperaturen gehen, alles andere ist Kaffeesatzleserei.

Wir betreiben auch eine 343 seit dem 16.01.2007 (9,7 kW mit 2x80 m Sonde) und hatten noch nie negative Soletemperaturen.

Ist Euer Verdichter permanent zu laut oder nur sporadisch? Bei hohen Vorlauftemperaturen ist der Geräuschpegel der 343 merklich höher, als bei niedrigen, das kann ich bestätigen. Insgesamt empfinde ich es aber nicht als störend.

Sollten die Sonden tatsächlich nicht die erforderliche Leistung bringen, hast Du ein Problem, da die Bohrfirma pleite ist. Die Sonden wieder zu ziehen, wird nicht gehen, maximal stilllegen und neu bohren lassen.

Nach oben
dynamo
*
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
hallo wiesenthaler,

also ich habe 2 bohrungen a 70m. die neigung heizkennlinie liegt bei 0,4. zu den betriebsstunden kann man nichts genaues sagen, da viessmann alles schon "resetet" hat. bin gerade dabei alles zusammen zutragen. wenn man keine vitocal 343 hätte, müsste ich sagen, du kannst dir nicht vorstellen, was ich in den 4 jahren durchgemacht habe, inkl. verdichterwechsel. meine heizungsfirma ist mit dem latein am ende. und viessmann... ohne kommentar!

es wäre schön, wenn du ein bißchen dran bleiben könntest, ich trage noch alles zusammen und melde mich nochmal.

Danke, und natürlich ist dynamo=dresden. ist aber nicht mein wohnort.

MfG

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Klar, wenn der Verdichter gewechselt wurde, dann mussten die Service-Techniker von Viessmann die Statistik zurücksetzen. Um die tatsächliche Belastung der Sonden einzuschätzen, wären die Betriebsstunden des Verdichters wichtig. Wir hatten im letzten Jahr erstmals über 1800 Betriebsstunden und da dieser Winter in Sachsen der kälteste seit 23 Jahren war, rechne ich sogar mit 1900 Betriebsstunden in 2010.

140 Sondenmeter sollten eigentlich sogar für die 9,7 kW - Variante (BWT 110) bei gutem Untergrund auch nach 3 Jahren noch gute Werte liefern. Habe heute morgen mal geschaut. Am Ende vom Heizzyklus (-2,6°C AT) hatten wir 4,6°C im Soleeingang bei 160 Sondenmetern.

Hat der Viessmann - Kundendienst den Grund für den Verdichterausfall angegeben? Welche Fehlermeldungen wurden bei Euch angezeigt?

Die Kundenfreundlichkeit der Service-Leute in Allendorf lässt wirklich zu wünschen übrig. Ich hatte dort eine gerätespezifische Anfrage und wurde barsch an meine Heizungsfirma verwiesen, zu der ich allerdings kein großes Vertrauen habe.

Ich bleibe am Ball, was Eure Anlage betrifft. Interessiert mich ja auch, was da schief gelaufen ist.


Zuletzt bearbeitet von wiesenthaler am 17.02.2010 19:47, insgesamt einmal bearbeitet

Nach oben
Anderl
*
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Ist zwar nicht vergleichbar, aber meine WP (Ochsner mit 12kW) bei 2x 99 m Sonde läuft jetzt den dritten Winter schon in die Minusgrade. Im Sommer erholen sich die Sonden ein wenig bis in den Plusbereich aber im Moment (Februar 2010) hab ich Vorlauftemp bei -5 Grad. Der Verdichter schaltet bei mir erst bei -7 aus. War aber noch nie der Fall.

Und da ich die Sondenlänge und die Verfüllung nicht überprüfen kann lass ich es einfach, denn die Gesamtkosten für Heizung belaufen sich im Jahresschnitt auf 70 Euro bei beheizten 310 qm. Kann ich eigentlich nicht meckern.

Oder doch?

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Anderl hat Folgendes geschrieben:
... denn die Gesamtkosten für Heizung belaufen sich im Jahresschnitt auf 70 Euro bei beheizten 310 qm. Kann ich eigentlich nicht meckern.
70 € pro Jahr? Surprised

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
zeus2007
***
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Thomas Heufers hat Folgendes geschrieben:
Anderl hat Folgendes geschrieben:
... denn die Gesamtkosten für Heizung belaufen sich im Jahresschnitt auf 70 Euro bei beheizten 310 qm. Kann ich eigentlich nicht meckern.
70 € pro Jahr? Surprised

Gruß

Thomas Heufers


Denke, der meint 70 Euronen pro Monat.
Ist eigentlich ganz gut! Ich bin bei 36€ inkl. Gebühren bei 155qm, nur ich habe mir die teure Bohrung gespart und lasse dieWP über Flachkollektor laufen.

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
@Anderl

Solange die WP die miesen Quellentemperaturen verkraftet, ist es ok, aber wenn Du jetzt schon kaum noch Reserven hast, könnte es sein, dass in Zukunft die schwache Regeneration in der heizfreien Zeit nicht mehr ausreicht und bei drei oder vier knackigen Wintern hintereinander dann doch eine Notabschaltung kommt.

Normalerweise sollte eine 12 kW-WP mit 2x 99 Metern nicht ins Minus fahren, was habt Ihr denn laut Bohrprotokoll als Untergrund?

Wir liegen auch bei ca. 70 Euro/Monat, aber dazu muss man sagen, dass unser Regionalversorger (enviaM) inzwischen 16,66 cent pro WP-kWh verlangt. Als wir den Vertrag geschlossen haben, lag der Preis noch bei 13,46 ct.

Nach oben
dynamo
*
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo,
das waren aufregende Tage, die Fachleute waren nun fast alle da.
Also die Bohrungen können als Fehlerquelle schon mal ausgeschlossen werden. Gemessen bei voller Leistung war PrimärEin -1,4 Grad Celsius und das ist i.O. (sagt man). Interessant ist, dass die Geräusche die mein Verdichter bei seiner Arbeit macht, als, unisono, "nicht normal" eingestuft wurde. Interessant ist auch, dass die Leute, die ich jetzt auf Eigeninitiative da hatte, sogar Messgeräte mit hatten, um sich ein Bild zu verschaffen. Klingt vielleicht alles ein bißchen ironisch, aber anders ist der Quatsch hier nicht mehr zu ertragen. So wie es bis jetzt aussieht, handelt es sich um eine ganze Fehlerkette, von Vitocal bis eigentlich viel zu kleiner Heizkörper und bis hin zu falscher Beratung. Beispiel:
Von Anfang an wurde mir gesagt, dreh die Heizkörper auf die "5" und regel die Wärme am Gerät. Jetzt heizte also meine Anlage nach der EVU-Sperre, nicht. Also, sagte man mir, Fehler von mir-Heizkörper nur auf die "3" stellen!? Unabhängiger Fachmann sagt mir jetzt, Heizkörper wieder auf die "5", damit die Wärme weg kann. Interessant nun wieder "Viessmann": Verdichter schaltet sich nicht zu, weil Temperatur unter -4 Grad Celsius. Ist doch aber nach der EVU-Sperre nicht so ganz richtig, da sich ja Temperatur in dieser Zeit wieder erholt (zwischen 7-9Grad Celsius plus!) ?!?
Heute kommt nun noch der Kältetechniker. Ich halte Euch auf dem Laufenden.

Mit ziemlich viel Wut und wenig Schlaf
dynamo

Nach oben
zeus2007
***
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
dynamo hat Folgendes geschrieben:
Hallo,
das waren aufregende Tage, die Fachleute waren nun fast alle da.
Also die Bohrungen können als Fehlerquelle schon mal ausgeschlossen werden. Gemessen bei voller Leistung war PrimärEin -1,4 Grad Celsius und das ist i.O. (sagt man). Interessant ist, dass die Geräusche die mein Verdichter bei seiner Arbeit macht, als, unisono, "nicht normal" eingestuft wurde. Interessant ist auch, dass die Leute, die ich jetzt auf Eigeninitiative da hatte, sogar Messgeräte mit hatten, um sich ein Bild zu verschaffen. Klingt vielleicht alles ein bißchen ironisch, aber anders ist der Quatsch hier nicht mehr zu ertragen. So wie es bis jetzt aussieht, handelt es sich um eine ganze Fehlerkette, von Vitocal bis eigentlich viel zu kleiner Heizkörper und bis hin zu falscher Beratung. Beispiel:
Von Anfang an wurde mir gesagt, dreh die Heizkörper auf die "5" und regel die Wärme am Gerät. Jetzt heizte also meine Anlage nach der EVU-Sperre, nicht. Also, sagte man mir, Fehler von mir-Heizkörper nur auf die "3" stellen!? Unabhängiger Fachmann sagt mir jetzt, Heizkörper wieder auf die "5", damit die Wärme weg kann. Interessant nun wieder "Viessmann": Verdichter schaltet sich nicht zu, weil Temperatur unter -4 Grad Celsius. Ist doch aber nach der EVU-Sperre nicht so ganz richtig, da sich ja Temperatur in dieser Zeit wieder erholt (zwischen 7-9Grad Celsius plus!) ?!?
Heute kommt nun noch der Kältetechniker. Ich halte Euch auf dem Laufenden.

Mit ziemlich viel Wut und wenig Schlaf
dynamo


Oh man!
Jetzt verstehe ich auch warum die WP Hersteller nur 2 Jahre Garantie vergeben.
da kann mann wirklich nur hoffen, dass das empfindlichste Teil der WP ( Kompressor ) die angepriesenen 15- 20 Jahre hält.

1. Hohe Kosten für einen neuen Verdichter, der die WP unwirtschaftlich macht (wenn er denn kaputt ist) und

2. Nach zehn Jahren oder auch schon früher, wird man dann wohl keine passenden Ersatzteile mehr bekommen, weil es dann wohl einige Hersteller nicht mehr geben wird. Also neue WP
Das heißt, dass man nur für den Notfall eigentlich jedes Jahr 700€ zurücklegen muss, um nach evt. 10 Jahren eine neue WP zu kaufen.


Crying or Very sad

Gruß

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
@dynamo
Ich würde mich nicht mit der Aussage zufrieden geben, dass -1,5°C im Soleeingang normal wären. Diese niedrigen Temperaturen müssen eine Ursache haben. Möglich wären:

- Untergrund liefert schlechte Entzugswerte
- Sonden sind nicht optimal durchströmt bzw. eine Sonde gar nicht
- Sonden werden zu stark belastet

Wann wurde denn der Verdichter gewechselt? Wieviele Betriebsstunden stehen seit dem Reset in der Statistik? Normalerweise wäre das ein Fall für Gewährleistung, wenn die Geräusche mechanische Ursachen haben. Bin mal gespannt, was der Kältetechniker herausfindet.

Was meinst Du mit zu kleinen Heizkörpern. Bedeutet das, dass Ihr Eure 343 mit Radiatoren betreibt? Dafür wurde sie eigentlich nicht gebaut. Es steht im Prospekt extra drin, dass es sich um eine Wärmepumpe für Niedrigenergiehäuser handelt, die für niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt ist, ergo für Fußbodenheizung und Häuser mit <100 kWh/m²/a.

Nach oben
dynamo
*
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Also neueste Neuigkeiten,
hatte 2 Fachleute da. Einmal einen anderen Heizungsfachmann (Meister seines Fachs) und einen Kältetechniker. Beide haben unabhängig voneinander gemessen, dass die Werte i.O. sind, d.h. Primär ein und Flüssigkeit Sole. Beide Werte seien im normalen Bereich. Also nichts von wegen -4 Grad.
Beide bemängelten die Anzahl der Bohrungen. Besser und auch angedacht wären 3 Bohrungen, sagten beide.
Was beide stutzig macht, ist mein Verdichter. Also, dass dieser so laut läuft, ist nicht normal. So etwas hatten beide noch nicht gehört oder gesehen. Aber es ist ja alles i.O.-sagt Viessmann.
Von beiden bekomme ich noch einen Abschlussbericht, bzw. wollen beide nochmals wieder kommen, um weitere Messungen zu machen.
Ich bin gespannt und kein bißchen ruhiger.
Übrigens wurde mir die Vitocal 343 empfohlen, da diese die hohen Vorlauftemperaturen schafft!
Naja, und deswegen nimmt man sich dann Fachleute (und auch noch aus der Region) die einen unterstützen und ordentlich beraten.

So weit bis hierher,

dynamo

Nach oben


Antwort für Gäste
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast direkt in diesem Formular.

Name/ Firma
Ihre e-Mail
(Ihre Mailadresse wird nicht veröffentlicht!)
Bewertung
Kategorie
Bezug
Titel
Ihr Text
Anzahl Zeichen: 0 (mind. 150 Zeichen!)
Spamschutz
E-Mail Erinnerung bei neuen Kommentaren zu diesem Artikel



Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 

Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Vitocal 343 undicht < Speicher ang... Aquamilchkuh Geothermie & Wärmepumpen 0 07.02.2012 13:44 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Viessmann Vitocal 200-S Simpsonic Geothermie & Wärmepumpen 0 04.03.2011 06:05 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Verbrauch Wärmepumpe VITOCAL 200-G wiesenthaler Geothermie & Wärmepumpen 4 15.01.2010 13:33 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Vitosol 300 Viessmann banana Solaranlagen: Photovoltaik & Solarthermie 1 22.11.2009 17:51 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge nach 42 Monaten Viessmann Vitocal 343... Bob64 Geothermie & Wärmepumpen 19 17.11.2009 21:30 Letzten Beitrag anzeigen