Seit letztem Jahr eine AI LW 150A in Kombination mit einer Solarthermieanlage.
Im letzten Winter durchgeheizt, wie vom Werk eingestellt
Optimierungsmassnahmen:
1. BW-Temp. solange gesenkt, bis die "Meckergrenze" erreicht wurde.
2. Die Ladezeiten für BW (wenn über WP) auf 3x am Tag begrenzt. 05:30, 12:15, und 20:03 Uhr. Damit entfällt nur die Ladung unter der Woche um 12:15 Uhr in die HT-Zeit des Stromlieferanten.
3. Hysterese des BW von 2°C auf 3°C erhöht.
4. Am Tag ("Tagabsenkung") Vorlauf-Soll im Mischkreis um 3°C abgesenkt. Zur Kompensation ganze Heizkurve um 1°C angehoben.
5. Hydraulischen Abgleich nochmals durchgeführt.
6. Kürzlich die Heizungsein- und -abschaltung (Heizgrenze) als Komfort- und Sparmerkmal entdeckt.
7. Hysterese des Heizwassers von werkss. 2°C auf 3°C erhöht.