Kommentar von "Willy" erstellt am 29.11.2010,12:46
Thema: Sonstiges(Sonstiger Kommentar/ Tipp)
Hallo riddick, wenn es sich z.B. eine Dimplex oder baugleiche LWP Li 11, 16 handelt, dann wird der Heizstab nie zugeschaltet bevor die WP überhaupt nichts mehr liefert.
Die Bedingung in der software:
Die Rücklauftemperatur muss 1 Std. unterhalb der Sollwerttemperatur abzüglich der negativen Hysterese von z.B. 2°C liegen.
Sofern die WP nur noch wenig leistet (ab so -12°C) wird diese Stundenweise vor sich hin werkeln im Bereich um den Sollwert, jedoch den positiven Hysteresewert von 2°C über dem Sollwert nie erreichen Bleibt jedoch auch immer irgendwo über dem negativen Hysteresepunkt von z.B. den -2°C der Sollwerttemperatur.
so einfach ist es und man muss die WP selbst umbauen, damit der Heizstab eingeschaltet wird.
Der Beweis dazu ist mittels der neuen Bedingung ind den neuen 12-er Serie WP's von Dimplex geschrieben.Nur lesen und dann ist es ja klar.
Gruss Willi