Thema: Verbrauch Wärmepumpe VITOCAL 200-G

|

jue68

Erfahrung:
Anmeldedatum: 14.01.2010,
Beiträge: 4
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Warmwasser mit Wärmepumpen

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
wir haben im letzten Jahr eine Vitocal 200-G Wärmepumpe installiert (Neubau). Es wurden 2 Tiefenbohrungen a 70m gemacht.
Die Heizungskennlinie ist angepasst. Die Neigung beträgt 0,6, das Niveau 0 (Bei 0°C Außentemp ergibt Vorlauf von 43°C und RL ca. 30°C)
Warmwassertemperatur ist auf 45°C eingestellt
Elektro- Stäbe sind ausgeschaltet
Raumtemperatur ca. 21.5°C (Raumthermostate vorhanden)
Unser Haus ist ein Niedrig - Energiesparhaus KFW 40 (Wohnfläche 135qm)
Es Leben 4 Personen im Haushalt.

Ist ein Durchschnittsverbrauch (bei durchschnittlich T_Außen: 0°C) von ca. 30kwh pro Tag OK?
Könnte ich die Einstellungen der Wärmepumpe verbessern?

Nach oben
klausamsee

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 23.03.2006, Wohnort: Bodensee
Beiträge: 187
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Die Vorlauftemperatur von 43°C bei 0°C Außentemp. ist für einen Neubau sehr hoch (ich habe bei +1°C Außen 30°C im Vorlauf; KfW40 aber noch keine Außendämmung), habt ihr womöglich (kleine) Heizkörper?

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Wir haben mit gleichem Standard (Energiesparhaus KfW 40 oder KfW Effizienzhaus 55 nach EnEV 2007) gebaut und können mit einer Luft-/Wasser-Wärmepumpe diesen Wert unterschreiten, mit einer Sole-/Wasser-Wärmepumpe sollte eigentlich ein geringerer Energieverbrauch möglich sein.

Tabelle - Energieverbrauchswerte - Luft-/Wasser-Wärmepumpe THZ 303 SOL
http://ecotec-energiesparhaus.de/html/energieverbrauch_waermepumpe.htm...


Gruß

Thomas Heufers


Zuletzt bearbeitet von Thomas Heufers am 08.02.2011 11:38, insgesamt einmal bearbeitet

Nach oben
matz01

Erfahrung:
Anmeldedatum: 08.02.2011,
Beiträge: 1
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Unsere Vitocal 200 G mit 300 l WW-Speicher hatte anfänglich den gleichen hohen Verbrauch, den ich nicht nachvollziehen konnte. Wir sind im Dezember eingezogen, haben ein Effiziens-70 Haus mit 135 m2 Wohnfläche, ebenfalls 2 x 70 Meter Bohrungen. Hatte gestern nochmals den Service von Viessmann zur Optimierung hier. Genaue Einstellungswerte kann ich nachreichen. Bei 30 kw/h pro Tag kommen ja monatlich enorme Stromkosten zusammen! Fehler bei mir war beispielsweise auch Luft in der Fußbodenheizung. Fühle mal in deinen Verteilern den Vor- und Rücklauf. Sie dürfen keine großartigen Temperaturunterschiede aufweisen. Indiz für Luft ist auch unterschiedlich temperierter Boden. Wo und mit wem haben sie gebaut? Mein jetziger Verbrauch von gestern 16:00 h bis heute 11:20 liegt bei 7 kw/h. Lt. Viessmann sollte der Jahresverbrauch wohl bei 500 bis 600 EUR liegen und keineswegs 200 EUR/monatl.
Fest steht aber auch, dass die Heizungen in den ersten Monaten, schon allein wegen der Feuchte im Neubau, mehr verbrauchen.

Nach oben
wiesenthaler

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 11.12.2008,
Beiträge: 73
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Heizen mit Erdwärme

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Für ein KfW 40 - Gebäude mit 135 m² ist der Verbrauch defintiv zu hoch. Wir haben laut Energieausweis den doppelten Energiebedarf bei 238 m² Gebäudenutzfläche und haben im Dezember 2009 bei einer Monatsdurchschnittstemperatur von 0,4°C pro Tag im Schnitt 27,5 kWh verbraucht. Da sollte an Ihrer Heizungsanlage noch einiges optimiert werden können.

Die Heizkurve unserer Vitocal 343 steht bei Niveau 0 und Neigung 0,3. Damit fahren wir bei 0°C Außentemperatur ein Vorlaufsoll von 33°C, was bei 8 Grad Spreizung im Heizkreis VL 37 RL 29 bedeutet. Mit diesen Werten erzeugen wir im Referenzraum (Wohnzimmer) 23,5°C Raumtemperatur. Nur mal als Vergleichswert.

Ich würde an Ihrer Stelle als erstes prüfen, ob die E-Heizstäbe deaktiviert sind. Wenn die fleißig mitheizen, könnte das den hohen Verbrauch erklären.

Nach oben

Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.

Name/ Firma
Ihre e-Mail
(Ihre Mailadresse wird nicht veröffentlicht!)
Bewertung
Kategorie
Bezug
Titel
Ihr Text
Anzahl Zeichen: 0 (mind. 150 Zeichen!)
Spamschutz
E-Mail Erinnerung bei neuen Kommentaren zu diesem Artikel



Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Wärmepumpe zu hohe verbrauch oakgast Geothermie & Wärmepumpen 2 21.05.2012 12:50 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Wie gut funktioniert die Wärmepumpe? Betriebsleiter Geothermie & Wärmepumpen 0 27.04.2012 14:14 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Erdwärmetauscher für Wärmepumpe iagmanu Geothermie & Wärmepumpen 1 20.03.2012 12:17 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Korrekte EInstellung der Wärmepumpe ? Markus31 Geothermie & Wärmepumpen 0 13.03.2012 08:05 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Umstieg Öl/Holz auf Wärmepumpe/Holz Bigtieger Geothermie & Wärmepumpen 5 12.03.2012 17:36 Letzten Beitrag anzeigen