Thema: Probleme mit der Sole - Kein Pufferspeicher

|

Siggi

Erfahrung:
Anmeldedatum: 02.01.2010,
Beiträge: 3
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Guten Abend.
Ich habe mir vor 2 Jahren ein Musterhaus mit einer ALKO WP Type WSW 80-4 gekauft. Die WP leistet aber nicht mehr als 40 Grad vorlauf und da darf die Außentemparatur nicht unter 5 Grad sinken.
Kann mir jemand sagenob sich die Sole abnutzt ? Die Anlage läuft seit 10 Jahren. Der Wärmetauscher evt ?? Obwohl das Wasser im Heizungskreislauf gewechselt wurde und sehr sauber ist.
Kann es sein das der Kompressor nicht richtig leistet ? Gibt es da Infos. Die Fachleute tipten erst auf das Expansionsventil dies ist aber wohl ok.

Schon mal Herzlichen Dank an alle Fachleute !

Gruß Siggi

Nach oben
bernhard geyer

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 22.06.2006,
Beiträge: 1153
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Wurde letztes Jahr das Hau denn warm?
Welche Sole-Temperaturs hast du denn im Moment?
Welcher Druck herscht im Solekreislauf?

Und wieso > 40 Grad? Hast du wohl Heizkörper statt einer Fußbodenheizung?

Nach oben
Siggi

Erfahrung:
Anmeldedatum: 02.01.2010,
Beiträge: 3
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Nein auch im Winter 2008/2009 hatten wir schon das Problem.
Sole Eingang ca 0 bis -1 Grad Ausgang ca 4-5 Grad minus.
Vorlauftemparatur ca 39 Grad nur Fußbodenheizung.
Druck laut Manometer 0.9 bar

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

@ Siggi - Nach welchem Gebäudeenergiestandard ist denn Euer Haus gebaut worden? Beispielsweise nach EnEV? Es ist ungewöhnlich, dass Ihr so eine hohe Vorlauftemperatur habt, das lässt auf einen sehr schlechten Energiestandard schließen. Es kann durchaus sein, dass die Kapazität der Sole erschöpft ist. Mehr Infos!

Ein Gespräch mit dem Haushersteller ist dringend anzuraten. Wenn der Fehler nämlich bei ihm liegt, dann solltet Ihr im Rahmen der Gewährleistung auf Abhilfe pochen.

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...


Zuletzt bearbeitet von Thomas Heufers am 04.01.2010 20:23, insgesamt einmal bearbeitet

Nach oben
machtnix

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.06.2006,
Beiträge: 1587
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Herr Heufers,
was ist denn schon wieder los im neuen Jahr?Anwalt einschalten?

Der Fragesteller hat sich die Butze vor 2 Jahren zugelegt,und die Anlage läuft schon seit 10 Jahren.
Er hat sich im rechtlichen Sinne einen Altbau zugelegt,der Haushersteller wird vermutlich sagen das es ein Betreiberfehler ist.
Auch wußte man vor 10 Jahren noch nicht was ein KfW 60 Haus oder ähnliches ist.

Wir wissen von dem Haus nichts.

Ist bei der FBH der Verlegeabstand vielleicht 20cm um Rohr zu sparen?
Hydraulischer Abgleich?Wohl Fehlanzeige.

Hnadelt es sich dabei eventuell um ein Holzhaus welches mit einer Trockenfußbodenheizung ausgestattet ist,so das der Estrich nicht als Wärmespeicher fungieren kann?

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Das mit den 10 Jahren hatte ich ganz übersehen. Weshalb ich ja auch auf die Gewährleistung angesprochen hatte. Dann sieht die Sache natürlich etwas anders aus. Sorry!

@ machtnix - Alles Gute für 2010 und vermehrt weniger giftige Beiträge!

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
machtnix

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.06.2006,
Beiträge: 1587
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Ihnen auch alles gute zum neuen Jahr.vor allem Gesundheit.
Man kann alles reparieren,die Gesundheit jedoch nicht.

Nach oben
wiesenthaler

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 11.12.2008,
Beiträge: 73
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
So pauschal kann man die "Holzhütten" nicht über einen Kamm scheren. Wir haben auch ein "gebrauchtes" Haus gekauft. Es stand bis Anfang 2006 in der Musterhausausstellung in Fellbach und wurde dort mit einer Gastherme betríeben. Wir haben jetzt am neuen Standort eine Sole-WP einbauen lassen ohne Puffer.

Wir haben keinen Trockenfußboden sondern 238 m² Anhydridestrich mit FBH in beiden Geschossen. Somit haben wir auf einen Puffer verzichtet. Bei Außentemperatruren von -5°C fahren wir eine Volauftemperatur von 34°C und erreichen damit 23°C Raumtemperatur. Soleeingang zurzeit 5°C.

Es geht also auch anders als in Siggis Haus.

Nach oben
bernhard geyer

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 22.06.2006,
Beiträge: 1153
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Siggi hat Folgendes geschrieben:
Sole Eingang ca 0 bis -1 Grad Ausgang ca 4-5 Grad minus.
Vorlauftemparatur ca 39 Grad nur Fußbodenheizung.
Druck laut Manometer 0.9 bar

Schaut eher danach aus das der Erdkollektor zu klein dimensioniert ist. Wieviel kW Kälteleistung hat die Heizung und wie tief sind die Erdsonden bzw. wie viel Quadratmeter haben die Flächenkollektoren. Wie groß ist die Heizlast des Hauses?

Nach oben
Siggi

Erfahrung:
Anmeldedatum: 02.01.2010,
Beiträge: 3
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Thomas Heufers hat Folgendes geschrieben:
@ Siggi - Nach welchem Gebäudeenergiestandard ist denn Euer Haus gebaut worden? Beispielsweise nach EnEV? Es ist ungewöhnlich, dass Ihr so eine hohe Vorlauftemperatur habt, das lässt auf einen sehr schlechten Energiestandard schließen. Es kann durchaus sein, dass die Kapazität der Sole erschöpft ist. Mehr Infos!

Ein Gespräch mit dem Haushersteller ist dringend anzuraten. Wenn der Fehler nämlich bei ihm liegt, dann solltet Ihr im Rahmen der Gewährleistung auf Abhilfe pochen.

Gruß

Thomas Heufers

Nach oben
machtnix

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.06.2006,
Beiträge: 1587
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
So wie es aussieht hat sich Siggi eh schon das rausgepickt was er wohl hören wollte,so kann sich seine Rechtschutzversicherung wohl amortisieren.

Nach oben

Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.

Name/ Firma
Ihre e-Mail
(Ihre Mailadresse wird nicht veröffentlicht!)
Bewertung
Kategorie
Bezug
Titel
Ihr Text
Anzahl Zeichen: 0 (mind. 150 Zeichen!)
Spamschutz
E-Mail Erinnerung bei neuen Kommentaren zu diesem Artikel



Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge DV bei 100cm Tiefe feuchter Boden ode... Schnippler Geothermie & Wärmepumpen 2 19.02.2012 13:49 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Probleme Stiebel Eltron WP10 oakgast Geothermie & Wärmepumpen 0 31.01.2012 14:43 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Sole-Wärmepumpe-Betrieb mit Frostwächter Problemfall Geothermie & Wärmepumpen 2 23.01.2012 15:04 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Warmwasserbereitung mit Sole-/Wasser-... roro Geothermie & Wärmepumpen 10 20.01.2012 13:35 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Siemens Sole-Wasser Wärmepumpe traeumerle Geothermie & Wärmepumpen 4 22.12.2011 10:30 Letzten Beitrag anzeigen