anzeige

News, Fachberichte, Pressemeldungen Termine, Veranstaltungen Marktplatz: Jobs, Immobilien, Firmen, Anzeigenmarkt, Produkte Serviceleistungen: Webmaster, Angebotsservice, Newsletter Energie, Bau & Haustechnik Community ENERLIX Gewerbekunden Marktplatz B2B
Übersicht & Forum  |   Forumsuche  |   Blogs  |   Fotos  |   Videos  |   Experten  |   Verbrauchs-Datenbank









Sie sind hier: Start > Community & Forum: zurück
Forum Foren-Übersicht > Geothermie & Wärmepumpen |

Forum Geothermie & Wärmepumpen

Thema: WP ohne Pufferspeicher

Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Heizen mit Erdwärme

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Ich würde gerne wissen wie es funktioniert eine Luftwärmepumpe ohne Pufferspeicher zu betreiben.Habe ein Luft-WP 16KW und 240 QM Fussbodenheizung.Meine Luftwärmepumpe hat einen Vor und Rücklauf von 1 Zoll(28mm).Wie wird das Brauchwasser erwärmt und gespeichert.Gibt es Baupläne? oder Zeichnungen wie man so etwas aufbaut.Für Vorschläge wäre ich dankbar.

Gruss Roger

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Die 240 m² Fußbodenheizfläche eignen sich als Pufferspeicher sehr gut. Der Pufferspeicher in Form einer Fußbodenheizung kann quasi die Arbeitspausen der Wärmepumpe sicherstellen, weil die wassergeführten Leitungen der Fußbodenheizung und der (Beton)-Estrich als träge Masse wirken. Diese ermöglicht die Wärmespeicherung mit verzögerter Wärmeabgabe, also als träges System. Man braucht dann in der Regel keinen Puffer, wenn die Technik und die Steuerung der Wärmepumpe entsprechend ausgelegt sind.
Ungünstiges Beispiel ist ein normaler Wandheizkörper, dieser gibt relativ schnell die Wärme ab und dieser verfügt nicht über die ideale thermische Trägheit für den Wärmepumpenbetrieb. Damit der Heizkörper kontinuirlich die Wärme an den Raum abgegeben kann, ist dann ein Dauerbetrieb oder eine häufige Taktung (Start und Stop) der Wärmepumpe notwendig.
Wesentlicher Vorteil der Fußbodenheizung ist auch die niedrige Vorlauftemperatur. Da die wärmeabgebende Fläche wesentlich größer ist, kann die Feldtemperatur viel niedriger liegen. Die Raumtemperatur kann sogar noch niedriger ausfallen, da das Wärmeempfinden bei großflächigen Heizungen als angenehmer empfunden wird.

Die Anforderung von Brauchwasser bzw. Warmwasser fordert von der Wärmepumpe hohe Lasten. Ich persönlich tendiere eher zu niedrigen Warmwasserspeichern, im Gesamtsystem mit einer Solaranlage ist der Speicher größer auszulegen.

Der Funktionsaufbau ist in folgender Animation nachvollziehbar.
http://ecotec-energiespartechnik.de/Daten/Animation-Waermepumpe-Solar-...

Zum Nachlesen:
Planungshilfe - Wärmepumpen-Checkliste
http://energie-effizientes-haus.de/Daten/WM-BW-Checkheft-Waermepumpe.p...

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden Antworten mit Zitat
ANZEIGEHeizung - Solar - Sanitär - Elektro
Der Winter kommt
Neue Holzheizung


ZWS Zukunftsorientierte Wärme Systeme GmbH
Danke zunächsteinmal für ihre Antwort.In ihrem Beispiel wird ein Hybrid Multifunktionsboiler gezeigt,dieser lässt sich mit einer Luft-Wärmepumpe die einen Wasser ein und ausgang hat mit Sicherheit nicht verbinden.
Die WP packt es mit Sicherheit Vorlauftemperaturen von 30 Grad zu erzeugen und für eine Angenehme Temperatur zu sorgen.
Bleibt letztlich nur die Brauchwassererwärmung.Die Wärmepumpe packt eine Vorlauftemperatur von 50 Grad.
Die Wärmepumpe besitzt einen Plattenwärmetauscher.Ein Kreiselpumpe tauscht das Wasser zwischen dem Speicher und dem Plattenwärmetauscher.Die Pumpe läuft ständig um ein einfrieren des Wassers zu verhindern.Mein Gedanke war es einen Brauchwasserspeicher von ca 400l zu kaufen.Dieser müsste 2 Tauscherflächen haben.Eine von 5-6qm um über diesen Tauscher müsste eigentlich der Vorlauf der Wp bei 45-50 grad den Speicher laden können.Über den Rücklauf zur WP würde ich die Fussbodenheizung versorgen.Der 2 Tauscher ist für die Solare Anbindung von 10qm Headpipe Röhren gedacht.Aber normaler Weise wird ja immer gesagt,wer eine WP am laufen hat für den ist Solar rausgeschmissenes Geld.Die 2 Idee wäre ein Kombispeicher von 500l mit einer Blase von 200 Litern für Trinkwasser.Würde gerne wissen ob dies so funktionieren kann.

Grus Roger

Nach oben


Antwort für Gäste
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast direkt in diesem Formular.

Name/ Firma
Ihre e-Mail
(Ihre Mailadresse wird nicht veröffentlicht!)
Bewertung
Kategorie
Bezug
Titel
Ihr Text
Anzahl Zeichen: 0 (mind. 150 Zeichen!)
Spamschutz
E-Mail Erinnerung bei neuen Kommentaren zu diesem Artikel



Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 

Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Pufferspeicher & Wärmepumpe traeumerle Geothermie & Wärmepumpen 12 14.11.2011 07:20 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Wasser/Sole WP an 7000 Liter Speicher... oakgast Geothermie & Wärmepumpen 4 23.09.2011 12:12 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Pufferspeicher nobel Haustechnik: SHK 1 21.06.2011 13:46 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Pelletofen mit oder ohne Wasseranbind... oakgast Bioenergie: Biomasse 8 15.06.2011 18:11 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Pufferspeicher/Heizstabdimensionierun... oakgast Solaranlagen: Photovoltaik & Solarthermie 0 31.01.2011 20:42 Letzten Beitrag anzeigen