Thema: Daikin Altherma mit mangelhafter Steuerung

|

Protos

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 20.11.2009,
Beiträge: 8
Benutzer-Profile anzeigen ICQ-Nummer Antworten mit Zitat
Hallo

Nun ist die 2. kalte Periode um und ich kann nur über die mangelhafte Steuerung der Daikin Altherma LWP berichten.

Bis etwa -4°C AT reicht die Kompressorleistung aus und die Vorlauftemperatur wird mit -0,5K Abweichung vom Sollwert eingehalten.

Bei tieferen Aussentemperaturen allerdings macht die Steuerung schlapp. Die Reserveheizung mit 2x 4,5kW Leistung werden nur sporadisch und zufällig dazu geschaltet. Im Ergebnis führt das dazu, dass bis 7K VLT fehlen, also nur 38°C anstelle von 45°C bei den -17°C AT, die es in den letzten Tagen gab.

Haben andere Forumsteilnehmer ähnliche Erlebnisse?

mfg

Protos

_________________
mfg
Protos
--------------------------------------
Verschwendung stoppen durch Hydraulischen Abgleich und korrekt dimensionierte Verdichter!

Nach oben
Protos

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 20.11.2009,
Beiträge: 8
Benutzer-Profile anzeigen ICQ-Nummer Antworten mit Zitat
Inzwischen ist die Ursache ermittelt.

Die TAB 2007 schreibt vor, dass der Heizstab nur 6 mal pro Stunde eingeschaltet werden darf.

Nach kurzem Ein wird immer eine 10 Minuten Pause eingelegt und die lange Pause führt dazu, dass die Vorlauftemperatur in den Keller geht.

Solch eine primitive Steuerung hätte ich nicht erwartet. Der Verdichter ist HighEnd und der Heizstab schlimmer als mit der Hand betrieben.

_________________
mfg
Protos
--------------------------------------
Verschwendung stoppen durch Hydraulischen Abgleich und korrekt dimensionierte Verdichter!

Nach oben

Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.

Name/ Firma
Ihre e-Mail
(Ihre Mailadresse wird nicht veröffentlicht!)
Bewertung
Kategorie
Bezug
Titel
Ihr Text
Anzahl Zeichen: 0 (mind. 150 Zeichen!)
Spamschutz
E-Mail Erinnerung bei neuen Kommentaren zu diesem Artikel



Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Heizkessel - Steuerung Gabriel Bioenergie: Biomasse 0 16.07.2010 11:09 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Neue Steuerung für Prosolar Protherm carpediem Solaranlagen: Photovoltaik & Solarthermie 1 20.03.2010 19:21 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge WP Steuerung sehr unflexibel f102 Geothermie & Wärmepumpen 7 14.02.2010 15:24 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Steuerung für Zirkulationspumpe: Tipp... kolo@post.cz Haustechnik: SHK 7 28.01.2010 12:16 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Stiebel LWZ 403 oder Daikin Altherma ... Tomac Geothermie & Wärmepumpen 27 12.08.2009 11:20 Letzten Beitrag anzeigen





ÄHNLICHES IM WISSENSBEREICH
Photovoltaik Einkommenssteuer

Kraftstoff Preise