Hallo.

Habe die Luft Wasser WP LA8M novelan/siemens.
Habe die Laufzeit (Heizung und BW) auf 9-17 Uhr eingestellt.
Um 17:45 Uhr sehe ich, die WP läuft im Heizbetrieb.

Ist das ein Bendienerfehler oder ist die Steuerung defekt?

Kann da wer helfen?

Grüße
Legna

Nach oben
wiesenthaler

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 11.12.2008,
Beiträge: 73
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hast Du mal im Steuerungsmenü geschaut, ob irgendwo Warmwasser-Vorrang einzustellen geht. Das muss auf JA oder ON oder EIN stehen, sonst bedient die WP vorrangig den Heizkreis.

Nach oben
Legna

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 09.03.2007,
Beiträge: 75
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo.


Brauchwasser hat die Nr 1, Heizung die 2, da müsste BW doch Vorrang haben, oder?
Interessanter Weise funktioniert die Zeitschaltuhr für BW schon.

Nach oben
machtnix

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.06.2006,
Beiträge: 1587
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Vielleicht ist die Anlage ja im Parallelbetrieb,macht also heizung und Warmwasser gleichzeitig.

Nach oben
wiesenthaler

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 11.12.2008,
Beiträge: 73
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEHeizung - Solar - Sanitär - Elektro
Solar-Komplettbausatz
zur Selbstmontage


ZWS Zukunftsorientierte Wärme Systeme GmbH
Ach jetzt glaube ich zu verstehen, was Du mit Deiner Frage meinst. Du willst nur von 9-17 Uhr heizen, ansonsten soll die Anlage stehen. Könnte es sein, dass die Außentemperatur um 17:45 Uhr an dem betroffenen Tag im Frostbereich war? Dann kann die Steuerung so programmiert sein, dass die WP trotz zeitlicher Sperre aus Sicherheitsgründen heizen muss. Die Schaltzeiten werden dann einfach ignoriert.

Nach oben

Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.

Name/ Firma
Ihre e-Mail
(Ihre Mailadresse wird nicht veröffentlicht!)
Bewertung
Kategorie
Bezug
Titel
Ihr Text
Anzahl Zeichen: 0 (mind. 150 Zeichen!)
Spamschutz
E-Mail Erinnerung bei neuen Kommentaren zu diesem Artikel



Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Calimax Sanierungsplan angenommen, di... knezic Energiesparen & Energiespargeräte & Ökostrom 0 01.02.2012 12:26 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Es geht um Solarthermie und Wärm... oakgast Solaranlagen: Photovoltaik & Solarthermie 0 30.01.2012 13:38 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Hife - Mein Solarspeicher geht nur bi... horstblue Solaranlagen: Photovoltaik & Solarthermie 2 20.08.2011 15:13 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Luft/Wasser Wärmepumpe im Altbau geht... forillo111 Geothermie & Wärmepumpen 27 06.06.2010 18:22 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Solaranlage als Zusatzheizung ohne Ke... jacaranda Solaranlagen: Photovoltaik & Solarthermie 5 23.09.2009 13:31 Letzten Beitrag anzeigen





ÄHNLICHES IM WISSENSBEREICH