Thema: LW Wärmepumpe schafft nur 33 Grad Vorlauftemperatur

|

torsten1

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 11.01.2009,
Beiträge: 13
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Warmwasser mit Wärmepumpen

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Hallo Experten,
hoffe einer von euch kann mir auf die Schnelle helfen.

Nach fast einjährigem Horrorverbrauch meiner LW Wärmepumpe ist mir nun von einer Heizungsfirma ein Pufferspeicher nachgerüstet worden. Der hätte wohl von Anfang an eingebaut werden sollen, wurde aber damals nicht gemacht.

Dieser wurde gestern nachmittag installiert und sollte meine Stromkosten lt. Angabe des Heizungsbauers extrem senken.

Fazit: Wärmepumpe läuft seit 24 Stunden ununterbrochen und bringt es maximal auf 33 Grad Vorlauftemperatur, was für meine Heizkörper im OG eindeutig zu wenig ist.

Mein Heizungsmensch steht wohl vor einem Rätsel.

Hat einer von euch evtl. eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Ist die Anlage evtl. jetzt zu klein dimensioniert, da sie ja die 300 Liter im Pufferspeicher noch aufheizen muß?

Angeblich ist mit dem Hersteller, Siemens Novelan, das so durchgerechnet worden.

Ich möchte mich nur schon mal vorab etwas schlau machen. Ich habe das letzte Jahr über soviele falsche Geschichten von verschiedenen "Heizungsexperten" aufgetischt bekommen das ich ein Buch schreiben könnte. Auf das nächste Gespräch mit meinem Heizungsmenschen möchte ich zumindest mal vorbereitet sein.

Für eure Anregungen schon mal im Voraus 1000 Dank.

Nach oben
wiso

Erfahrung: ***
Anmeldedatum: 14.02.2009,
Beiträge: 48
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
mein heizkessel läuft am tag 12std mit zur zeit 50grad,nachts schaltet
er sich ein bei frostgefahr,allerdings wie überprüft mit vorlauftemp.36grad.
da ich siemens-elektrobeuler schon seit einem jahrzent habe,kann ich
da nichts negatives über die firma sagen,da bisher keine störung !aber
ich habe mir mal dein provil angeschaut.da steht du hast eine wärme-
pumpe mit 8,6kw !wieviel qm hat dein haus,wie ist die wärmedämmung,
paßt die pumpe überhaupt. ich bin überhaupt kein experte darin,allerdings
habe ich rechnen gelernt 8,6kwx24std =206,4kwh*0,2E=41,28*30tage=
1238E.fazit schalte aus,schmeiß den puffer raus und gehe an den
planer,der dies verursacht hat.sehr wahrscheinlich wird sich herausstellen
daß deine pumpe zu klein ausgelegt wurde.also pumpe nur für eine etage
verwenden,dann eine mitsubhsi -splittw.pumpe für den rest des hauses!
wp erst nach auslegung der heizlast im haus!das kann ich dir als laie
empfehlen,mal sehen was die experten dazu sagen!

Nach oben
Zubatherm.NRW

Erfahrung: **
Anmeldedatum: 26.11.2009,
Beiträge: 23
Benutzer-Profile anzeigen http://www.zubatherm.com Antworten mit Zitat
Wären da vielleicht noch ein paar mehr Angaben drin wie Größe, des Objekts, Bj., Heizmethode (FBH oder HK), Leistung der WP, Typ der WP etc.

Grüße
Zubatherm

_________________
Zubatherm
www.zubatherm.com...www.zubatherm.com

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

torsten1 hat Folgendes geschrieben:
Nach fast einjährigem Horrorverbrauch meiner LW Wärmepumpe ist mir nun von einer Heizungsfirma ein Pufferspeicher nachgerüstet worden.
Warum hat denn der Heizungsbauer einen Pufferspeicher eingebaut? Wie begründet er das? Hast Du eine Heizlastberechnung von Deinem Heizungsbauer vorliegen?

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
machtnix

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.06.2006,
Beiträge: 1587
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Warum hat denn der Heizungsbauer einen Pufferspeicher eingebaut? Wie begründet er das?
Vielleicht wegen den Heizkörpern im ersten Stock.Erscheint mir ganz sinnvoll zu sein.

Hast Du eine Heizlastberechnung von Deinem Heizungsbauer vorliegen?
Wozu eine Heizlastberechnung?
Wir wissen nicht ob es sich um einen Altbau oder Neubau handelt.

Im Altbau kannste die Heizlastberechnung eh knicken.


Wir wissen den TYP WP nicht.Außen-oder Innenaufstellung.
Sind zwei Heizkreise vorhenden oder nicht?
Wie groß ist das Haus?
Wie groß ist die WP?
Hat der Kunde überhaupt Fenster drin?
Wie sind die Heizzeiten?Soll eventuell abends innerhalb von 2 Stunden das ganze Haus auf Temperatur sein?
Sind eventuell nur die Heizzeiten vertauscht?
Handelt es sich überhaupt um eine Hochtemperaturwärmepumpe die auch 65°C bereitstellen kann?

Nach oben
klausamsee

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 23.03.2006, Wohnort: Bodensee
Beiträge: 187
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Warmwasser mit Wärmepumpen

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Hmm, wenn es ein neues Haus wäre dann sollten 33°C Vorlauftemperatur eigentlich ausreichend sein. Naja bei Heizkörpern allerdings schon knapp.
Wenn es ein altes Haus ist dann wäre mal interessant was für eine Heizung denn vorher drin war.
Noch eine andere Idee: Ist vielleicht der Luftwärmetauscher verdreckt oder gibts einen "Luftkurzschluss"?

Klaus

Nach oben

Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.

Name/ Firma
Ihre e-Mail
(Ihre Mailadresse wird nicht veröffentlicht!)
Bewertung
Kategorie
Bezug
Titel
Ihr Text
Anzahl Zeichen: 0 (mind. 150 Zeichen!)
Spamschutz
E-Mail Erinnerung bei neuen Kommentaren zu diesem Artikel



Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Wie gut funktioniert die Wärmepumpe? Betriebsleiter Geothermie & Wärmepumpen 0 27.04.2012 14:14 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Erdwärmetauscher für Wärmepumpe iagmanu Geothermie & Wärmepumpen 1 20.03.2012 12:17 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Korrekte EInstellung der Wärmepumpe ? Markus31 Geothermie & Wärmepumpen 0 13.03.2012 08:05 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Umstieg Öl/Holz auf Wärmepumpe/Holz Bigtieger Geothermie & Wärmepumpen 5 12.03.2012 17:36 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Luft-Wärmepumpe mit hohen Kosten Markus31 Geothermie & Wärmepumpen 4 10.03.2012 11:24 Letzten Beitrag anzeigen