Hallo zusammen,
danke für die Hinweise. Habe letzte Woche ein extra Thermometer (DS1820, 0,5°C Toleranz) installiert, um die Temperatur des Soleeingangs unabhängig von der Heizung zu messen.
Dabei komme ich auf Werte, die ca. 4°C höher als die Anzeige der Anlage liegen. Damit bin ich schon beruhigter. Vielleicht funktioniert nur die interne Temperaturmessung nicht.
Anlage springt ca. 1 x stündlich an. Temperatur sinkt dann von 6° auf 3°.
Üblicher Soleeingang (gemessen mit externem Temperatursensor): Nach 1 Std. Betrieb: ca. 3,0 °C.
Hier noch ein paar zusätzliche Daten:
- Einbau 2006
- 4 Sonden a 24m
- Abstand ca. 4,50 m, weil es im Vorgarten etwas eng war
- EnEV 2007: 60 kw
- Beheizte Fläche: 180 m2 FBH
- 2,5 Personen
- KWL mit Wärmerückgewinnung seit 2008
- Warmwasser: Multifunktionsspeicher, 50 °C
Aktuell verbraucht die Heizung ca. 25 kwH/Tag.
Jahresverbrauch:
-- 2007: 3.500 kwH
-- 2008: 3.750 kwH
-- 2009: ca. 3.200 kwH
Alle Daten hier (bitte Link kopieren):
| Code: |
| http://wp-verbrauch.in-tostedt.de/index.php?button=verbrauchanl&showver=231 |