anzeige

News, Fachberichte, Pressemeldungen Termine, Veranstaltungen Marktplatz: Jobs, Immobilien, Firmen, Anzeigenmarkt, Produkte Serviceleistungen: Webmaster, Angebotsservice, Newsletter Energie, Bau & Haustechnik Community ENERLIX Gewerbekunden Marktplatz B2B
Übersicht & Forum  |   Forumsuche  |   Blogs  |   Fotos  |   Videos  |   Experten  |   Verbrauchs-Datenbank









Sie sind hier: Start > Community & Forum: zurück
Forum Foren-Übersicht > Geothermie & Wärmepumpen |

Forum Geothermie & Wärmepumpen

Thema: Druckschwankungen Sole Druck

Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Bei unser Vailant VWS schwankt der Soledruck. Die Solepumpe fördert ca.1Minute vor anspringen der Wärmepumpe die Soleflüssigkeit. Der Druck liegt bei 1,1bar. Sobald der Kopressor startet sinkt der Druck um ca.0,4 bar auf 0,7bar. Ist das normal oder ist Luft in der Anlage?

Nach oben
klausamsee
****
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Wie ist der Vordruck vom Ausdehnungsgefäß? Im Auslieferungszustand ist dieser üblicherweise zu hoch und muß auf ca. 0,8 bar abgelassen werden damit das Behältervolumen überhaupt zur Verfügung steht.

Klaus

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo Klaus,

wie kann ich den Vordruck einstellen? Am Ausdehnungsgefäß (Kunststoffblase) ist kein Manometer oder ähnliches. Auf dem Ausdehnungsgefäß ist ein Sicherheitventil das ab einem bestimmten Druck aufgeht. Oder verstehe ich das falsch?

Nach oben
klausamsee
****
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Nelkenberg hat Folgendes geschrieben:
Hallo Klaus,

wie kann ich den Vordruck einstellen? Am Ausdehnungsgefäß (Kunststoffblase) ist kein Manometer oder ähnliches. Auf dem Ausdehnungsgefäß ist ein Sicherheitventil das ab einem bestimmten Druck aufgeht. Oder verstehe ich das falsch?

Hmm, ich kenne nur die Eier aus Metall, die haben unten (oft unter einer Kunststoffkappe) ein Autoreifenventil an dem der Vordruck mit einer KFZ-Pumpe eingestellt wird. Ist der Vordruck zu hoch dann ist die Blase im Ausdehnungsgefäß immer zusammengedrückt und es kann bei höher werdendem Druck im Solekreis kein Volumen vom Ausdehnungsgefäß aufgenommen werden.

Klaus

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo Klaus,
ich glaube Du meinst einen Blasenspeicher,oder? Den kann man z.B. mit 0,8bar Druck vorspannen. Bei uns sitzt allerdings ein normales Ausdehnungsgefäß aus Kunststoff. Hast Du in der Richtung
noch eine Idee?

Nach oben
klausamsee
****
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Tut mir leid, so etwas kenne ich nicht, da kann ich nicht weiterhelfen.

Klaus

Nach oben


Antwort für Gäste
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast direkt in diesem Formular.

Name/ Firma
Ihre e-Mail
(Ihre Mailadresse wird nicht veröffentlicht!)
Bewertung
Kategorie
Bezug
Titel
Ihr Text
Anzahl Zeichen: 0 (mind. 150 Zeichen!)
Spamschutz
E-Mail Erinnerung bei neuen Kommentaren zu diesem Artikel



Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 

Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Sole-Wärmepumpe-Betrieb mit Frostwächter Problemfall Geothermie & Wärmepumpen 2 23.01.2012 14:04 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Warmwasserbereitung mit Sole-/Wasser-... roro Geothermie & Wärmepumpen 10 20.01.2012 12:35 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Ist der Druck in der Erdwärmesonde im... traeumerle Geothermie & Wärmepumpen 1 26.12.2011 21:08 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Siemens Sole-Wasser Wärmepumpe traeumerle Geothermie & Wärmepumpen 4 22.12.2011 09:30 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Sole Erdwärmepumpe - wie reduzieren w... Heiztante Geothermie & Wärmepumpen 13 05.10.2011 07:04 Letzten Beitrag anzeigen