Welcher Puffer/Hygiene oder Kombispeicher Für Luft-WP
|
4 Beiträge
• Seite 1 von 1
- longman202
- Beiträge: 4
- Registriert: 28.07.2009 07:02
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Ich habe in unserem Haus eine Chillerdivision BHW 16 verbaut.Die WP speisst einen TWL- KER 2 1000l Hygienespeicher.Die
Vorlauftemp
liegt bei 45 Grad.Am Anfang diesen Jahres hatte ich einige Probleme mit der Abtauung,diese sind mitlerweile behoben.Ich werde das Gefühl nicht los,der Speicher ist zu gross.Die WP taktet zu oft.
Zu unserem Haus :220qm Wohnfäche,Hebel-Haus 36,5cm Gasbeton,
Dach gut isoliert 180er Rockwoll,035.im Erdgeschoss 120qm und im 1 OG 2 Wohnungen von 50qm.Eine davon im Mom. vermietet.
220 qm kpl mit Fussbodenheizung eng verlegt.Vorlauf Fussbodenh. 30 grad. Das gleichzeitige Duschen in 2 Parteien klappt.Beim Baden siehts ganz schlecht aus.Dreht man den Wasserhahn auf,wird das Wasser nach 2 Min kalt.Ich denke der Durchfluss des Edelstahltauschers ist zu gross.Bin jetzt am überlegen 1000l raus und durch einen 500/200l Kombi ersetzen.Hatte mich am Anfang wegen der Legionellengeschichte zum Hygienespeicher zu sehr beeinflussen lassen.Könnt ihr mir Ratschläge geben,besten Dank erstmal an dieser Stelle
Roger
liegt bei 45 Grad.Am Anfang diesen Jahres hatte ich einige Probleme mit der Abtauung,diese sind mitlerweile behoben.Ich werde das Gefühl nicht los,der Speicher ist zu gross.Die WP taktet zu oft.
Zu unserem Haus :220qm Wohnfäche,Hebel-Haus 36,5cm Gasbeton,
Dach gut isoliert 180er Rockwoll,035.im Erdgeschoss 120qm und im 1 OG 2 Wohnungen von 50qm.Eine davon im Mom. vermietet.
220 qm kpl mit Fussbodenheizung eng verlegt.Vorlauf Fussbodenh. 30 grad. Das gleichzeitige Duschen in 2 Parteien klappt.Beim Baden siehts ganz schlecht aus.Dreht man den Wasserhahn auf,wird das Wasser nach 2 Min kalt.Ich denke der Durchfluss des Edelstahltauschers ist zu gross.Bin jetzt am überlegen 1000l raus und durch einen 500/200l Kombi ersetzen.Hatte mich am Anfang wegen der Legionellengeschichte zum Hygienespeicher zu sehr beeinflussen lassen.Könnt ihr mir Ratschläge geben,besten Dank erstmal an dieser Stelle
Roger
- Dateianhänge
-
- WP.JPG (33.13 KiB) 13076-mal betrachtet
- Thomas Heufers

- Aktivität:sehr hoch
-
- Beiträge: 2094
- Registriert: 21.07.2006 14:22
- Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 5 times
- Kontotyp: Dienstleister
- Erfahrung: 4-8 Jahre
- Interessensgebiet: Energiesparendes Bauen
- Land: Deutschland
Zu großer Speicher und zu häufige Taktung; umgekehrt, mit zu kleinem Speicher kann es zu
höherer Taktung kommen.
Warum hat man denn diesen riesigen Speicher eingebaut? Die Anlageverluste für die Wärmespeicherung sollten weitestgehend vermieden werden. Eine direkte Wärmeübergabe von der Wärmepumpe zum Heizkreis ist besser.
Wie hoch ist der Energieverbrauch der Luft-/Wasser-Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser in kWh im Jahresverlauf?
Grundsätzlich muss man das Gesamtsystem betrachten. Auch hier die Frage, wie hat sich der Fachhandwerker beziehungsweise der Hersteller zu der mangelnden Warmwasserbereitstellung geäußert? Hierzu kann man den Vertragspartner in Pflicht nehmen.
Legionellen stellen in kleinen Wohnobjekten eher kein Problem dar. Die Wassermengen im Leitungssystem sind relativ niedrig und die Zapfstellen werden mehrmals täglich genutzt. Legionellenbildung ist nur über lange Zeit mit stehenden Wasser möglich.
Bei Regenwassernutzung ist aufgrund der Trennung von Trinkwasser und Regenwasser ein zusätzlicher Vorteil gegeben, weil Leitungen beispielsweise zu Außenwassserhähnen mit seltener Nutzung und etwaiger Legionellengefahr vom Trinkwassersystem getrennt sind.
Legionellenschutz in der Praxis: Warmwasser über 60° Celsius erhitzen und alle Zapfstellen mindesten 2 Minuten öffnen. Wer macht das?
Gruß
Thomas Heufers
Warum hat man denn diesen riesigen Speicher eingebaut? Die Anlageverluste für die Wärmespeicherung sollten weitestgehend vermieden werden. Eine direkte Wärmeübergabe von der Wärmepumpe zum Heizkreis ist besser.
Wie hoch ist der Energieverbrauch der Luft-/Wasser-Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser in kWh im Jahresverlauf?
Grundsätzlich muss man das Gesamtsystem betrachten. Auch hier die Frage, wie hat sich der Fachhandwerker beziehungsweise der Hersteller zu der mangelnden Warmwasserbereitstellung geäußert? Hierzu kann man den Vertragspartner in Pflicht nehmen.
Legionellen stellen in kleinen Wohnobjekten eher kein Problem dar. Die Wassermengen im Leitungssystem sind relativ niedrig und die Zapfstellen werden mehrmals täglich genutzt. Legionellenbildung ist nur über lange Zeit mit stehenden Wasser möglich.
Bei Regenwassernutzung ist aufgrund der Trennung von Trinkwasser und Regenwasser ein zusätzlicher Vorteil gegeben, weil Leitungen beispielsweise zu Außenwassserhähnen mit seltener Nutzung und etwaiger Legionellengefahr vom Trinkwassersystem getrennt sind.
Legionellenschutz in der Praxis: Warmwasser über 60° Celsius erhitzen und alle Zapfstellen mindesten 2 Minuten öffnen. Wer macht das?
Gruß
Thomas Heufers
Zuletzt geändert von Thomas Heufers am 20.11.2009 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/
http://ecotec-energiespartechnik.de/
http://energiesparprojekte.info/
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/
http://ecotec-energiespartechnik.de/
http://energiesparprojekte.info/
- machtnix

- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 1785
- Registriert: 29.06.2006 21:44
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
- Kontotyp: Handwerk
- Erfahrung: > 13 Jahre
- Interessensgebiet: Sanitär-/ Heizungs-/ Klimatechnik
- Land: Deutschland
Habe mir den Speicher mal angesehen.
Kann es sein das der Heizer den Speicher falsch angeschlossen hat?
Die Wärmepumpe dürfte nämlich überhaupt nicht takten wenn man die Anschlüsse E und N gewählt hätte.
Ist die WP allerdings an F angeschlossen also über einen Wärmetauscher,dann gute Nacht.
Diese Wärmetauscher sind nicht für Wärmepumpen geeignet da sie zu wenig Leistung haben.
Ich würde die Anlage sowieso mit zwei Zonenventilen versehen und sie so anschließen das die WP immer auf den FBH Kreis fährt und nur zur WW-Bereitung in den Puffer geht.
Die WP so wie sie jetzt ist,ist ein absoluter Energievernichter.
Kann es sein das der Heizer den Speicher falsch angeschlossen hat?
Die Wärmepumpe dürfte nämlich überhaupt nicht takten wenn man die Anschlüsse E und N gewählt hätte.
Ist die WP allerdings an F angeschlossen also über einen Wärmetauscher,dann gute Nacht.
Diese Wärmetauscher sind nicht für Wärmepumpen geeignet da sie zu wenig Leistung haben.
Ich würde die Anlage sowieso mit zwei Zonenventilen versehen und sie so anschließen das die WP immer auf den FBH Kreis fährt und nur zur WW-Bereitung in den Puffer geht.
Die WP so wie sie jetzt ist,ist ein absoluter Energievernichter.
- oakgast
- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 1003
- Registriert: 17.07.2009 08:50
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Kommentar von "Rahn Franz" erstellt am 24.02.2010,10:28
Thema: Sonstiges(Sonstiger Kommentar/ Tipp)
@longman,
ich habe dieselbe WP mit demselben Vereisungsproblem, wäre es Ihnen möglich die Änderung bezüglich der Vereisung in dem thread zu posten. Danke
<a href='http://www.energieportal24.de/b2b/rating/mail_extern_2.php?id=622' target='_blank'>Mail an Rahn Franz</a>
Thema: Sonstiges(Sonstiger Kommentar/ Tipp)
@longman,
ich habe dieselbe WP mit demselben Vereisungsproblem, wäre es Ihnen möglich die Änderung bezüglich der Vereisung in dem thread zu posten. Danke
<a href='http://www.energieportal24.de/b2b/rating/mail_extern_2.php?id=622' target='_blank'>Mail an Rahn Franz</a>
4 Beiträge
• Seite 1 von 1
Zurück zu Geothermie & Wärmepumpen
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Zugriffe
- Letzter Beitrag
-
- Ein Kombispeicher oder besser zwei getrennte?
von martin_waffel » 27.11.2008 10:35 - 1 Antworten
- 4693 Zugriffe
- Letzter Beitrag von kältebauer

27.11.2008 11:55
- Ein Kombispeicher oder besser zwei getrennte?
-
- Luft-Wärmepumpe von welcher Firma ?
1, 2von schussel » 21.07.2006 07:50 - 21 Antworten
- 50409 Zugriffe
- Letzter Beitrag von oakgast

20.11.2010 17:58
- Luft-Wärmepumpe von welcher Firma ?
-
- Luft Waser WP, Kosten sehr hoch,welcher Tarif?
von dramme73 » 09.12.2008 00:20 - 12 Antworten
- 9635 Zugriffe
- Letzter Beitrag von GMil

24.12.2008 01:07
- Luft Waser WP, Kosten sehr hoch,welcher Tarif?
-
- Luft- oder Erdwärmepumpe
von Bruno » 31.08.2005 16:44 - 2 Antworten
- 4487 Zugriffe
- Letzter Beitrag von Uwe

31.08.2005 16:44
- Luft- oder Erdwärmepumpe
-
- Luft- oder Solewärmepumpe ???
von Tobi » 30.03.2006 19:07 - 1 Antworten
- 6025 Zugriffe
- Letzter Beitrag von marsipulami

30.03.2006 21:32
- Luft- oder Solewärmepumpe ???