Ich habe in unserem Haus eine Chillerdivision BHW 16 verbaut.Die WP speisst einen TWL- KER 2 1000l Hygienespeicher.Die Vorlauftemp
liegt bei 45 Grad.Am Anfang diesen Jahres hatte ich einige Probleme mit der Abtauung,diese sind mitlerweile behoben.Ich werde das Gefühl nicht los,der Speicher ist zu gross.Die WP taktet zu oft.
Zu unserem Haus :220qm Wohnfäche,Hebel-Haus 36,5cm Gasbeton,
Dach gut isoliert 180er Rockwoll,035.im Erdgeschoss 120qm und im 1 OG 2 Wohnungen von 50qm.Eine davon im Mom. vermietet.
220 qm kpl mit Fussbodenheizung eng verlegt.Vorlauf Fussbodenh. 30 grad. Das gleichzeitige Duschen in 2 Parteien klappt.Beim Baden siehts ganz schlecht aus.Dreht man den Wasserhahn auf,wird das Wasser nach 2 Min kalt.Ich denke der Durchfluss des Edelstahltauschers ist zu gross.Bin jetzt am überlegen 1000l raus und durch einen 500/200l Kombi ersetzen.Hatte mich am Anfang wegen der Legionellengeschichte zum Hygienespeicher zu sehr beeinflussen lassen.Könnt ihr mir Ratschläge geben,besten Dank erstmal an dieser Stelle

Roger



WP.JPG
 Beschreibung:
 Dateigröße:  33.13 KB
 Angeschaut:  11775 mal

WP.JPG



Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Zu großer Speicher und zu häufige Taktung; umgekehrt, mit zu kleinem Speicher kann es zu höherer Taktung kommen.

Warum hat man denn diesen riesigen Speicher eingebaut? Die Anlageverluste für die Wärmespeicherung sollten weitestgehend vermieden werden. Eine direkte Wärmeübergabe von der Wärmepumpe zum Heizkreis ist besser.
Wie hoch ist der Energieverbrauch der Luft-/Wasser-Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser in kWh im Jahresverlauf?

Grundsätzlich muss man das Gesamtsystem betrachten. Auch hier die Frage, wie hat sich der Fachhandwerker beziehungsweise der Hersteller zu der mangelnden Warmwasserbereitstellung geäußert? Hierzu kann man den Vertragspartner in Pflicht nehmen.

Legionellen stellen in kleinen Wohnobjekten eher kein Problem dar. Die Wassermengen im Leitungssystem sind relativ niedrig und die Zapfstellen werden mehrmals täglich genutzt. Legionellenbildung ist nur über lange Zeit mit stehenden Wasser möglich.
Bei Regenwassernutzung ist aufgrund der Trennung von Trinkwasser und Regenwasser ein zusätzlicher Vorteil gegeben, weil Leitungen beispielsweise zu Außenwassserhähnen mit seltener Nutzung und etwaiger Legionellengefahr vom Trinkwassersystem getrennt sind.

Legionellenschutz in der Praxis: Warmwasser über 60° Celsius erhitzen und alle Zapfstellen mindesten 2 Minuten öffnen. Wer macht das?

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...


Zuletzt bearbeitet von Thomas Heufers am 20.11.2009 12:19, insgesamt einmal bearbeitet

Nach oben
machtnix

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.06.2006,
Beiträge: 1587
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Habe mir den Speicher mal angesehen.
Kann es sein das der Heizer den Speicher falsch angeschlossen hat?

Die Wärmepumpe dürfte nämlich überhaupt nicht takten wenn man die Anschlüsse E und N gewählt hätte.
Ist die WP allerdings an F angeschlossen also über einen Wärmetauscher,dann gute Nacht.
Diese Wärmetauscher sind nicht für Wärmepumpen geeignet da sie zu wenig Leistung haben.

Ich würde die Anlage sowieso mit zwei Zonenventilen versehen und sie so anschließen das die WP immer auf den FBH Kreis fährt und nur zur WW-Bereitung in den Puffer geht.
Die WP so wie sie jetzt ist,ist ein absoluter Energievernichter.

Nach oben
oakgast

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 17.07.2009,
Beiträge: 760
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEHeizung - Solar - Sanitär - Elektro
Der Winter kommt
Neue Holzheizung


ZWS Zukunftsorientierte Wärme Systeme GmbH
Kommentar von "Rahn Franz" erstellt am 24.02.2010,10:28
Thema: Sonstiges(Sonstiger Kommentar/ Tipp)

@longman,
ich habe dieselbe WP mit demselben Vereisungsproblem, wäre es Ihnen möglich die Änderung bezüglich der Vereisung in dem thread zu posten. Danke
Mail an Rahn Franz


Nach oben

Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.

Name/ Firma
Ihre e-Mail
(Ihre Mailadresse wird nicht veröffentlicht!)
Bewertung
Kategorie
Bezug
Titel
Ihr Text
Anzahl Zeichen: 0 (mind. 150 Zeichen!)
Spamschutz
E-Mail Erinnerung bei neuen Kommentaren zu diesem Artikel



Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Von welcher Firma ist diese Armatur? Martin47 Haustechnik: SHK 0 21.05.2012 09:18 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge New Energy in Husum sollte in Husum b... weidmann Energiepolitik & Umweltthemen & Klimaschutz 0 14.04.2012 09:37 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Kombispeicher oder Solar+Wärmespeiche... blautoto81 Haustechnik: SHK 0 13.04.2012 08:27 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge wassergeführte FBH oder nur E-FBH zum... iensugraphy Haustechnik: SHK 1 23.03.2012 12:56 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge 12 KW oder 14KW LWP bei 11,1KW Hzl? Kawa Geothermie & Wärmepumpen 3 23.03.2012 09:46 Letzten Beitrag anzeigen