Hallo zusammen,
wir haben mit einem größeren Bauträger ein Haus mit Sole/Wasser Wärmepumpe und kontrl. Lüftungsanlage gebaut.
Leider habe ich das Gefühl, das bei der Heizungsauslegung Mist gebaut worden ist.
Ich war vor kurzem bei einem Bekannten im Haus (gleiche Heizung, gleicher U-Wert Wände und Fenster) und der hat mir Bilder von seiner Heizungsauslegung gezeigt, hier sind die Schleifen mit max. 10 cm Abstand verlegt worden. Eher noch enger.
In den Einstellungen seiner Heizung habe ich festgestellt, dass die Heizung mit 7 Grad weniger Vorlauf arbeitet.

Bei unserer Heizungsauslegung sind die Abstände größtenteils mehr als 20 cm.

Wir hatten schon die ganze Zeit die „Ahnung“, das hier etwas nicht richtig gemacht wurde, da in der Übergangszeit also bei Temperaturen zwischen 5 und 15 Grad kein Raum richtig warm wird. Außerdem reagiert die Fußbodenheizung sehr langsam.

Was würdet Ihr mir raten? Kann ich mich wehren? Wie würdet Ihr vorgehen? Oder hab ich da keine Chance?

Vielen Dank für Euren Rat.

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Wie ist das Verhalten bei unter 5° Celsius?

Unter folgendem Link ist die Einstellung der Heizkurve und des Fußpunktes beschrieben.
http://energie-effizientes-haus.de/html/fusspunkt___heizkurve.html...
Bitte befasse Dich mit der Einstellung Deiner Heizung! Ich hoffe, dass damit das Problem ansatzweise gelöst werden kann.

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
machtnix
*****
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Bei unserer Heizungsauslegung sind die Abstände größtenteils mehr als 20 cm.
Totaler Unfug.

Heizlastberechnung zeigen lassen.
Sind Fotos gemacht worden?
Ist vielleicht wieder der billigste Handwerker genommen worden?

Welche Räume müssen wie warm werden?Ist das festgelegt worden?

Hast du vielleicht ein Passivhaus?

Nach oben
klausamsee
****
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Je weiter die Schlangen auseinander liegen umso weniger Wärme wird bei gleicher Vorlauftemperatur abgegeben denn der Estrich ist ja nicht unendlich wärmeleitfähig und es entstehen kalte Stellen. Du müsstest fast schon die Lage der Heizschlangen auf den Fliesen spüren können. Insbesondere im Bad sollten die Schlangen besonders dicht liegen damit der Raum relativ zu den anderen wärmer wird.
Grundsätzlich sollte man die Schlangen recht dicht legen um mit niedriger Vorlauftemperatur auszukommen. Ich habe die Schlangen in 10cm-Abstand gelegt, im Bad 5cm. Dabei aufpassen daß die Kreise einigermaßen gleich lang sind aber nie zu lang. Habe im Wohnzimmer beispielsweise 3 Kreise liegen.
Mehr Abstand bedeutet weniger Rohr und ggf. weniger Abgänge am Verteiler, das macht die Installation billiger. Nach meiner Meinung aber am falschen Ende gespart.

Klaus

Nach oben
parcus
****
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energieeffizient-sanieren.org Antworten mit Zitat
Hallo,

sehe ich so wie machtnix.

Heizlastberechnung zeigen lassen.
Sind Fotos gemacht worden?

Schließlich geht es hier um eine vertraglich zugesagte Leistung bzw. Eigenschaft.

lg parcus

_________________
Dipl.-Ing. Arch. | Dipl.-Wirt.-Inf. | BAFA & KfW Sachverständiger

http://www.forum-hausbau.de...
http://www.energieeffizient-bauen.org...
http://www.energieeffizient-sanieren.org...

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Danke für Eure Antworten!

Wenn die Außentemperatur unter 5 Grad sinkt oder besser unter 0 Grad, dann werden die Zimmer merklich wärmer.
In der Siemens Wärmepumpe, kann ich die Heizkurve in dem Sinn gar nicht einstellen.
Zumindest nicht als „User“ der Anlage.
Ich habe nur die Möglichkeit sie parallel zu verschieben. Das habe ich bereits gemacht.

Korrektur: Hab grad nochmal die Anleitung angeschaut, das Thema wird unter dem Abschnitt Installateur behandelt. Da kann die Heizkurve eingestellt werden. Allerdings wurde die Wärmepumpe von einer anderen Firma (unabhängig vom Bauträger in Betrieb genommen und eingestellt.) Ich dachte, zumindest die machen das richtig.
Werde mir den Link und das/die Pdfs anschauen und dann versuchen die Heizkurve einzustellen.

Das Haus habe ich von einem Bauträger bauen lassen. Da war die Heizungsinstallation inklusive.

Ich habe mal die Heizlastberechnung des Wohnzimmers eingescannt, ein paar Bilder der Verlegung unter folgendem Link.

Arbeitszimmer:
http://www.photohoster.org/images/joerg123/arbeit1.jpg...

Wohnzimmer:
http://www.photohoster.org/images/joerg123/Whnz1.jpg...
http://www.photohoster.org/images/joerg123/Whnz2.jpg...

Heizlast Wohnzimmer:
http://www.photohoster.org/images/joerg123/Heizlastwohnzimmer1.jpg...

Nein, eine Absprache welche Räume wie warm werden müssen gab es nicht.

Das Haus ist ein KFW 60 Haus.

Ich bin gutgläubig davon ausgegangen, dass ich wie versprochen ein „Energiesparhaus“ baue und das impliziert doch eine sorgfältige energiebewusste Ausführung der Heizungsanlage.

Nach oben
roro
*****
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Wie hoch ist Deine Gesamtheizlast?
Welche WP hast Du?
Wie sieht Dein Verbrauch aus?
Wurde ein hydraulischer Abgleich durchgeführt?
Hast Du ERR?

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum
Online-Wichteln

Nach oben
machtnix
*****
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Von den Bildern sieht es sooo schlimm gar nicht aus.

Wie roro schon erwähnte,hydraulischen Abgleich machen.

Was ich noch vermute ist,das eventuell noch Luft in der Anlage ist.
Schlauch ran und nochmals spülen bis der Arzt kommt.

Mal ausprobieren:
Alle Räume zudrehen,und nur das Wohnzimmer öffnen,dann sollte die ganze Heizlast eigentlich ins Wohnzimmer gehen.Mal schauen ob es warm wird oder nicht.

Mit der Heizlastberechnung von Roth solltest du eigentlich die Einstellwerte an den Durchflußmessern mitbekommen haben.
Das wäre dann der hydraulische Abgleich.
Schau mal ob die Werte passen.

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

joerg123 hat Folgendes geschrieben:
Wenn die Außentemperatur unter 5 Grad sinkt oder besser unter 0 Grad, dann werden die Zimmer merklich wärmer.
Dann ist die Fehlerdiagnose eindeutig. Die Einstellung der Heizkurve bzw. des Fusspunktes ist nicht optimal!
Als Nutzer/Anwender kannst Du die Einstellungen am besten selber durchführen. Du kannst ja immer direkt feststellen, wie sich die Heizung nach Deiner Einstellung bei unterschiedlichen Außentemperaturen verhält.

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Die Gesamtheizlast ist liegt laut Berechnung der Fa. Roth bei 6947 W.

Ich habe eine Siemens Wärmepumpe Sole Wasser Compact WP SIC 8 H mit einem externen 300 Liter Warmwasserspeicher.

Mein Stromverbrauch liegt bei ca. 6500 kWh pro Jahr für die Wärmepumpe (ich habe im Wohnzimmer noch einen Kaminofen, der auch ein paar mal die Woche mitläuft).

Hydraulischer Abgleich sagt mir leider nichts (ich vermute mal, dass dies die Liter sind, die in die einzelnen Heizkreise bzw. Zimmer laufen.) Ich habe mal noch ein paar Seiten der Berechnung eingescannt, vielleicht kannst Du mir ja noch einen Hinweis geben.

Die Bezeichnung Err kenne ich leider auch nicht.

Auch wenn ich die Heizkurve richtig einstellen kann (und es dann vielleicht mal warm wird), bleibt immer noch der fahle Geschmack, dass die Heizung auch mit einem wesentlich niedrigeren Vorlauf arbeiten könnte. (Wenn die Schlaufen nicht so weit auseinander liegen würden, siehe anderes Beispiel im ersten Beitrag.)


Hier wie oben erwähnt, noch ein paar Seiten der Berechnung.

http://www.photohoster.org/images/joerg123/1.jpg...
http://www.photohoster.org/images/joerg123/2.jpg...
http://www.photohoster.org/images/joerg123/3.jpg...
http://www.photohoster.org/images/joerg123/4.jpg...
http://www.photohoster.org/images/joerg123/5.jpg...
http://www.photohoster.org/images/joerg123/6.jpg...
http://www.photohoster.org/images/joerg123/7.jpg...
http://www.photohoster.org/images/joerg123/8.jpg...
http://www.photohoster.org/images/joerg123/9.jpg...
http://www.photohoster.org/images/joerg123/10.jpg...

Nach oben
machtnix
*****
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo Jörg,

die Heizlastberechnung ist leider was für'n Arsch.
So wie ich das sehe hat das der Lehrling im 2 Lherjhr gemacht,von nichts ne Ahnung und davon ziemlich viel.
Dein Heizer ein Vollpfosten wie er im Buche steht.

Unter dem jpg.6 ist der VA (Verlegeabstand) bezeichnet.20cm Volldeppen eben.
Bei Punkt 7 ist die Spreizung angegeben 20°C?haben die nen Sockenschuß,es geht hier um eine Fußbodenheizung.
Unter 8 ist die Vorlauftemperatur angegeben,45°C der Überknaller.
Punkt 9 ist die Theoretische Rücklauftemperatur mit 35,1°C,ja haben die sie noch alle?
Bei Punkt 10 findest du deine Ventileinstellungen für die Durchflußmengenmesser.

Eine absolut Meisterliche Fehlplanung wie sie im Buche steht,und dein Heizer der Oberkasperl ist anscheinend nicht in der Lage der Firma Roth den Arsch aufzureißen um diese Fehlplanung zu korrigieren.

Hättest die Berechnungen mal vorher reingestellt,jetzt hast du leider die A-Karte.
Da kannste drehen und schrauben wie du willst da geht gar nichts mehr.

ERR heißt Einzelraumregelung.
Hydraulischer Abgleich kannste dich hier mal schlau machen:
http://www.hydraulischer-abgleich.de/deu/1_/0_/1_.html?robot=norobot...

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

@ machtnix - Fachlich weiß ich Deinen Beitrag zu schätzen, aber verbal erinnert mich das doch sehr stark an Werner Brösel oder Charles Bukowski.

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
parcus
****
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energieeffizient-sanieren.org Antworten mit Zitat
Da kann ich machtnix nur zustimmen.

Lass Dir nochmal eine unabhängiges Berechnung erstellen und bemühe Deinen Rechtsanwalt Deines Vertrauens,...

lg parcus

_________________
Dipl.-Ing. Arch. | Dipl.-Wirt.-Inf. | BAFA & KfW Sachverständiger

http://www.forum-hausbau.de...
http://www.energieeffizient-bauen.org...
http://www.energieeffizient-sanieren.org...

Nach oben
machtnix
*****
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
nun ja Herr Heufers,

bei einer solchen Meisterlichen Fehllanung kann man wohl im Baustellendeutsch Tacheles reden.

Bei so einem Mist kann man nichts aber auch gar nichts in schöne Worte fassen.
Wollen Sie soetwas vielleicht noch diplomatisch verpacken?

Der Roth Planer gehört entlassen und dem Heizie sollte man sofort den Meisterbrief nehmen,dann könnten diese zwei Knalltüten wenigsten keinen weiteren Schaden mehr an der Baukundschaft anrichten.

Nach oben
machtnix
*****
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEHeizung - Solar - Sanitär - Elektro
Solar-Komplettbausatz
zur Selbstmontage


ZWS Zukunftsorientierte Wärme Systeme GmbH
Da wird wohl auch kein Anwalt helfen können denn die Bude wird ja warm.
Unter welchen Umständen steht auf einem anderen Papier.

Nach oben

Gehe zu Seite 1, 2  Weiter

Antwort für Gäste
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast direkt in diesem Formular.

Name/ Firma
Ihre e-Mail
(Ihre Mailadresse wird nicht veröffentlicht!)
Bewertung
Kategorie
Bezug
Titel
Ihr Text
Anzahl Zeichen: 0 (mind. 150 Zeichen!)
Spamschutz
E-Mail Erinnerung bei neuen Kommentaren zu diesem Artikel



Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 

Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Wärmepumpe und PV-Strom bernhard geyer Solaranlagen: Photovoltaik & Solarthermie 1 08.02.2012 15:14 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Fragen zur Wärmepumpe Außenaufstellung 10Jumbi52301313 Geothermie & Wärmepumpen 4 05.02.2012 09:47 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Nachträglicher Einbau einer Wärmepump... KTT Geothermie & Wärmepumpen 2 25.01.2012 08:49 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Stromkosten für Wärmepumpe Thomas Heufers Geothermie & Wärmepumpen 7 24.01.2012 17:59 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Sole-Wärmepumpe-Betrieb mit Frostwächter Problemfall Geothermie & Wärmepumpen 2 23.01.2012 14:04 Letzten Beitrag anzeigen