Hallo Jörg,
die Heizlastberechnung ist leider was für'n Arsch.
So wie ich das sehe hat das der Lehrling im 2 Lherjhr gemacht,von nichts ne Ahnung und davon ziemlich viel.
Dein Heizer ein Vollpfosten wie er im Buche steht.
Unter dem jpg.6 ist der VA (Verlegeabstand) bezeichnet.20cm Volldeppen eben.
Bei Punkt 7 ist die Spreizung angegeben 20°C?haben die nen Sockenschuß,es geht hier um eine Fußbodenheizung.
Unter 8 ist die Vorlauftemperatur angegeben,45°C der Überknaller.
Punkt 9 ist die Theoretische Rücklauftemperatur mit 35,1°C,ja haben die sie noch alle?
Bei Punkt 10 findest du deine Ventileinstellungen für die Durchflußmengenmesser.
Eine absolut Meisterliche Fehlplanung wie sie im Buche steht,und dein Heizer der Oberkasperl ist anscheinend nicht in der Lage der Firma Roth den Arsch aufzureißen um diese Fehlplanung zu korrigieren.
Hättest die Berechnungen mal vorher reingestellt,jetzt hast du leider die A-Karte.
Da kannste drehen und schrauben wie du willst da geht gar nichts mehr.
ERR heißt Einzelraumregelung.
Hydraulischer Abgleich kannste dich hier mal schlau machen:
http://www.hydraulischer-abgleich.de/deu/1_/0_/1_.html?robot=norobot...