Thema: mal eine Frage zu WW mit Durchlauferhitzer anstelle Luft-WP

|

ice2309

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 17.10.2009,
Beiträge: 5
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Warmwasser mit Wärmepumpen

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Hallo Gemeinde

seit knapp 3 Jahren bin ich eigentlich stolzer Besitzer einer Stiebel Luft-Wärmepumpe WPL10 Außen. Was mich aber tierisch nervt ist das die Pumpe am laufenden Bande WW macht (300l Speicher)um meine eingestellte Temperatur von 42° zu halten.
Jetzt hab ich schon öfters gelesen, daß viele empfehlen den Speicher rauszuschmeißen und WW mit einem elektr.Durchlauferhitzer (DHE18/21/24) zu machen. Gibt es irgendwelche Verbrauchswerte für den Durchlauferitzer??? Was wird an kWh bei einer Familie mit 4-Personen wohl verbraucht, gibt es Betreiber die das WW bereits so machen???
Vielen Dank für Eure Antworten
Gruß Uwe

Nach oben
bernhard geyer

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 22.06.2006,
Beiträge: 1153
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ice2309 hat Folgendes geschrieben:
Was mich aber tierisch nervt ist das die Pumpe am laufenden Bande WW macht

Definierte "laufenden Bande". Bei mir macht die WP 2x pro Tag WW. Einmal Nachmittag und einmal Nachts.

ice2309 hat Folgendes geschrieben:
Gibt es irgendwelche Verbrauchswerte für den Durchlauferitzer??? Was wird an kWh bei einer Familie mit 4-Personen wohl verbraucht, gibt es Betreiber die das WW bereits so machen???

Hängt sehr stark von deinen Gewohnheiten ab. Wird oft Geduscht oder wird auch des öfteren ein Vollbad genommen. Wie lange wird Geduscht.

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

@ice2309 - Ein Durchlauferhitzer ist in Deinem Fall nicht die Lösung.
Ein Beispiel für den ökonomischen Einsatz eines vollelektronischen Durchlauferhitzers kann ein 1 - 2-Personen-Haushalt mit längeren Abwesenheitsphasen sein. Aber kein 4-Personen-Haushalt!

Ein Anruf bei Stiebel Eltron sollte da für Abhilfe sorgen, der Kundendienst wird sicherlich den entscheidenden Tipp oder die passende Einstellung nennen. In der Bedienungsanleitung sollte es aber auch den entsprechenden Hinweis geben. Normalerweise gibt es eine einstellbare Maximaltemperatur beispielsweise 42° und ein Minimalwert von beispielsweise 35° der nicht unterschritten werden sollte. Wenn der Minimalwert unterschritten wird, dies sollte tendenziell über 8 bis 10 Stunden der Fall sein, dann springt der Kompressor an und liefert wieder Wärme an den Warmwasserspeicher.

In unserem Fall (4-Personen-Haushalt, tägliche Dusche) liegt der Energieverbrauch für Warmwasser in der kalten Jahreszeit bei ca. 2 - 3 kWh pro Tag, dies ist aber auch sehr stark vom individuellen Nutzerverhalten abhängig.
http://ecotec-energiesparhaus.de/html/energieverbrauch_waermepumpe.htm...

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
ice2309

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 17.10.2009,
Beiträge: 5
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Wir sind ein 4-Personen Haushalt, also 2 Erwachsene und 2 Kinder.Denke der typische deutsche Haushalt.Geduscht wird jeden Tag einmal, Vollbad seit längerem nicht mehr (Kinder sind bereits älter).
In der Vergangenheit war das WW auf 42° eingestellt. Eigentlich sollte die Wärmepumpe nur nachts WW machen, funzt aber nicht, weil sobald die Temperatur auf 39° (Hysterese -3°)sinkt springt die WP an und heizt wieder auf 42° auf. Habe jetzt erst gemerkt, daß man dieses (Hysterese) verändern kann.Macht das Sinn????
Wenn ich Hysterese -10° einstelle, dann läuft die Pumpe erst weider bei 32° an und macht WW. Dann aber wohl für eine längere Zeit.Stellt sich die Frage, was denn günstiger ist.Häufiger eine kleine Temperatur erwärmen oder vielleicht zweimal am Tag ein großen Sprung erhitzen.
Habt Ihr vielleicht einige Vorschläge????

Danke
Uwe

Nach oben
lmr

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 19.03.2007,
Beiträge: 74
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo ice2309,

ich würde an der Hysterese nichts ändern. Wenn die Pumpe häufig anspringt, ohne dass WW entnommen wurde, dann deutet dies darauf hin, dass Speicher und/oder WW-Leitungen schlecht gedämmt sind und über bestehende Wärmebrücken größere Verluste entstehen. Dies wäre als erstes zu überprüfen.
Ein Durchlauferhitzer für einen 4-Personenhaushalt ist aus meiner Sicht definitiv die schlechtere Wahl.

Nach oben
bernhard geyer

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 22.06.2006,
Beiträge: 1153
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Ist evtl. eine Zirkulationsleitung in Betrieb?

Nach oben
ice2309

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 17.10.2009,
Beiträge: 5
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
lmr hat Folgendes geschrieben:
Hallo ice2309,

ich würde an der Hysterese nichts ändern. Wenn die Pumpe häufig anspringt, ohne dass WW entnommen wurde, dann deutet dies darauf hin, dass Speicher und/oder WW-Leitungen schlecht gedämmt sind und über bestehende Wärmebrücken größere Verluste entstehen. Dies wäre als erstes zu überprüfen.
Ein Durchlauferhitzer für einen 4-Personenhaushalt ist aus meiner Sicht definitiv die schlechtere Wahl.

Nach oben
ice2309

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 17.10.2009,
Beiträge: 5
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
lmr hat Folgendes geschrieben:
Hallo ice2309,

ich würde an der Hysterese nichts ändern. Wenn die Pumpe häufig anspringt, ohne dass WW entnommen wurde, dann deutet dies darauf hin, dass Speicher und/oder WW-Leitungen schlecht gedämmt sind und über bestehende Wärmebrücken größere Verluste entstehen. Dies wäre als erstes zu überprüfen.
Ein Durchlauferhitzer für einen 4-Personenhaushalt ist aus meiner Sicht definitiv die schlechtere Wahl.

Hallo,Speicher und Rohrleitung sind gut gedämmt.Pumpe springt auch nur an wenn WW verbraucht wird.Dies geschieht aber ziemlich häufig,weil der Soll-Wert auf 42° steht und dies durch die Hysterese von 3° relativ schnell unterschritten ist.Ist eben nur die Frage: Häufig die 3° aufheitzen oder Hysterese nach oben schrauben.

Nach oben
ice2309

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 17.10.2009,
Beiträge: 5
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
bernhard geyer hat Folgendes geschrieben:
Ist evtl. eine Zirkulationsleitung in Betrieb?

Nein,Zirkulation ist nicht im Betrieb.Will ich auch nicht in Betrieb nehmen.

Nach oben
wiesenthaler

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 11.12.2008,
Beiträge: 73
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
60% Heizkosten sparen:
JUNKERS Wärmepumpen


Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Wenn die Zapfrate bei Euch so hoch ist, dann würde ich den WW-Speicher auf 48°C (schafft die WP gerade noch ohne "Glühstrumpf") und die Hysterese auf 10 Kelvin einstellen.

Da Ihr keine Zirku habt und der Puffer gut gedämmt ist, sind die Bereitschaftsverluste gering. Somit arbeitet die WP im WW-Betrieb in einem langen Arbeitstakt, was sie besser auslastet und Ihr habt länger warmes Wasser zur Verfügung, weil Ihr ja nicht mehr von 42°C runtermischt sondern von 48°C und damit weniger aus dem Speicher entnehmen müsst.

Wir haben nur 200 Liter rel. schlecht gedämmten Speicher bei 46°C und 6 Kelvin Hysterese. Da wir ein Kleinkind haben und ziemlich viel WW vermantschen (Zirku ist auch taktend im Betrieb), läuft die WW-Bereitung so ca. 4 - 6 mal am Tag. Damit können wir leben.

Sind bei Euch keine Schaltzeiten für WW programmierbar? Sollte eigentlich in jeder WP-Steuerung drin sein. Wir haben Schaltintervalle von 15 Minuten und können den WW-Betrieb rausnehmen, wann immer wir wollen.

Nach oben

Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.

Name/ Firma
Ihre e-Mail
(Ihre Mailadresse wird nicht veröffentlicht!)
Bewertung
Kategorie
Bezug
Titel
Ihr Text
Anzahl Zeichen: 0 (mind. 150 Zeichen!)
Spamschutz
E-Mail Erinnerung bei neuen Kommentaren zu diesem Artikel



Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Frage zu Aerotop t10 oakgast Geothermie & Wärmepumpen 1 30.04.2012 16:11 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Luft-Wärmepumpe mit hohen Kosten Markus31 Geothermie & Wärmepumpen 4 10.03.2012 11:24 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Zählt eine KWL mit WRG als Heizung? oakgast Bauen: Energiesparendes Bauen 2 05.03.2012 21:37 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Luft Wasser wärme Pumpe Memo Geothermie & Wärmepumpen 4 29.02.2012 20:25 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Verbrauch WP Luft/Luft zu hoch? Thomas Heufers Geothermie & Wärmepumpen 12 16.02.2012 18:52 Letzten Beitrag anzeigen