Hallo,
ich möchte mir in meinen Neubau eine Wärmepumpe einbauen. Bin mir aber unschlüssig, welche Variante ich nehmen soll. Preisunterschiede sind mir egal und die heizen/kühlen Funktion auch, sowie der Mehraufwand für einen Durchbruch im Haus.

Ich spiele mit dem Gedangen mir eine LWC 60 Alpha Innotec oder eine Daikin Altherma zu holen.
Evtl. kann man mir ein paar Vor- u. Nachteile beider Systeme nennen, damit ich mich leichter entscheiden kann. Jeder Hersteller preist seine Variante als die bessere an.

Danke für eure Hilfe
Gruss, Thorsten

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Die Frage der Wärmepumpe ist auch eine Frage des Preises. Und da würde ich vermuten, dass die Altherma LuviType ein gutes Angebot ist.

Ich kann zu technischen Details der Alpha Innotec nichts sagen.
Die LuviType wird mit einer Jahresarbeitszahl bei guten Voraussetzungen von 3.5 - 3.7 angegeben. Die Technik der Modulation (Inverter-System) macht dies möglich.

Man kann die Inneneinheit der LuviType wie eine Gastherme auch im Ober- oder Dachgeschoss unterbringen, bei Platzmangel im Erdgeschoss eine interessante Option. Die Inneneinheit wird wandhängend eingebaut und ist von der Geräuschentwicklung wie eine Gastherme.
Das Betriebsgeräusch der Außeneinheit habe ich noch am Wochenende bei einer Präsentation eines Neubaus wahrnehmen können.



Es ist das übliche leise Geräusch eines Ventilators, leiser als manche Dunstabzugshaube. Es gilt für alle Luft-/Wasser-Wärmepumpen, immer darauf zu achten, dass man möglichst nicht direkt zum Nachbarn die Außeneinheit oder den Abluftkanal einbaut. Man kann auch den Bereich des Luftaustritts in entsprechender Entfernung mit Bewuchs oder einer Einfassung abschotten, so ist eine weitere Reduzierung von Lüftergeräuschen an die Umgebung möglich. Dann sollte das nachbarschaftliche Verhältnis sicherlich ungetrübt bleiben.

Grundsätzlich sollten aber die Einsatzbedingungen für eine Wärmepumpe nicht suboptimal sein, dazu ist eine sehr energieeffiziente Bauweise zwingend anzuraten.

Die folgende Broschüre zeigt die technischen und wirtschaftlichen Aspekte energieeffizienten Bauens und die Anforderungen, die der Gesetzgeber in der neuen Energieeinsparverordnung an Neubauten stellt.
http://www.zukunft-haus.info/fileadmin/zukunft-haus/publikationen/BfZ_...

Bei Planung und Bau wird auch über die Energiekosten des Hauses in den kommenden Jahrzehnte entschieden.
http://energie-effizientes-haus.de/Daten/Informationsbroschueren/BINE%...

Informationen zur Wärmepumpe, auch kritische Ansätz finden sich unter folgendem Link.
http://energie-effizientes-haus.de/html/infothek_-_bauen___energie.htm...

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
denkedran
*****
Benutzer-Profile anzeigen http://www.Piergalski.de XING Profil des Benutzers besuchen Antworten mit Zitat
Schau Dir doch hier mal diese LWP an

www.voss-furth.de...

Dort findet man in der Preisliste auch die Montage Anweisungen dazu.

Gruß Denkedran

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo,
hab mich jetzt für die Alpha Innotec entschieden.
Der Wärmebedarf vom Haus soll bei 6kW-6,5kW liegen, der Heizi meinte, dass er anstatt der 6kW Pumpe lieber die 8kW Pumpe einbauen will wegen der Sperrzeit, da diePumpe es sonst nicht schaffen würde.
Hab jetzt nur ein wenig bedenken, dass die Pumpe zu groß ausgelegt wurde.
Was passiert, wenn die Pumpe eine Nummer größer ist ?
Eingebaut werden soll dann eine LWC80 mit 300l Trinkwasser Puffer in einem Effizienzhaus 55 (125m²) mit FB-Heizung im Wohnbereich und Heizkörper im Keller (40 m²).

Danke und Gruß

Nach oben
GMil
*****
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Ich würde der Split-Anlage immer den Vorzug vor der "Kompakten" geben.

Jede L/W-WP hat 2 Wärmeübergänge: einen von der Luft zum Kältemittel und den 2. vom KM zum Wasser.

Um gut an die Luft "ranzukommen", sollte die WP am besten außerhalb des Hauses stehen, sonst sind große und unpraktische Luftkanäle ins Haus nötig.

Das Wasser dagegen sollte möglichst im Haus bleiben, denn außen ist es z.B. frostgefährdet, falls die Anlage oder auch nur der Strom ausfällt. Frostschutzmittel im Heizwasser sind zwar möglich, verringern aber die mögliche Wärmeübertragung.

Kältemittel dagegen gefrieren erst bei extremen Temperaturen unter - 40 °C, die bei uns garantiert nicht vorkommen werden. Außerdem benötigt das KM nur relativ dünne Kupferleitungen, die leicht zu verlegen sind. Die Kombination aus den 2 gedämmten KM-Leitungen, dem Strom- und dem Steuerkabel paßt bei meiner Thermodyn+ z.B. durch ein nur 6 cm dickes Loch im Haus, mehr ist nicht nötig! Bei 2 gut gedämmten Wasserrohren wäre man da eher bei 2 x 10 cm Lochdurchmesser.

Eine gute Split-WP hat immer auch einen Inverter-Verdichter, der sich leicht an den jeweiligen Leistungsbedarf anpaßt (moduliert).

_________________
Gruß

Gerhard

Nach oben
parcus
****
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energieeffizient-sanieren.org Antworten mit Zitat
Wesentlich ist hier energieeffiziente Standard der Neubaus,
sonst bringt auch ein JAZ von über 3,5 nichts mehr.
Aber wenn ja Geld keine Rolle spielt,...

_________________
Dipl.-Ing. Arch. | Dipl.-Wirt.-Inf. | BAFA & KfW Sachverständiger

http://www.forum-hausbau.de...
http://www.energieeffizient-bauen.org...
http://www.energieeffizient-sanieren.org...

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Heizen mit Erdwärme

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
GMil hat Folgendes geschrieben:
Ich würde der Split-Anlage immer den Vorzug vor der "Kompakten" geben.

Um gut an die Luft "ranzukommen", sollte die WP am besten außerhalb des Hauses stehen, sonst sind große und unpraktische Luftkanäle ins Haus nötig.

Das Wasser dagegen sollte möglichst im Haus bleiben, denn außen ist es z.B. frostgefährdet, falls die Anlage oder auch nur der Strom ausfällt. Frostschutzmittel im Heizwasser sind zwar möglich, verringern aber die mögliche Wärmeübertragung.

Kältemittel dagegen gefrieren erst bei extremen Temperaturen unter - 40 °C, die bei uns garantiert nicht vorkommen werden. Außerdem benötigt das KM nur relativ dünne Kupferleitungen, die leicht zu verlegen sind.


Ich habe bevor ich mich entschied, eine detailierte Excel-Liste erstellt. und dabei festgestellt, dass keine "Kompakte" die COP (bei gleichen Bedingungen) der Split-Anlagen erreicht. Diese sind auf deiner der beiden Seiten (Verdampfer oder Verdichter) ein Kompromiss.
Und eines habe ich für mich entschieden, jeder Start-Stop ist wie beim Auto; Verschleiß. Daher möglichst lange Laufzeiten, und die erreicht man, speziell in der wärmeren Jahreszeit, nur mit Puffer.

Zur Info: 24kW LW-WP (Wamak), 1000l Puffer, gedämmter Altbau mit Radiatoren, 240m² beheizte Fläche.

E.Punz

Nach oben


Antwort für Gäste
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast direkt in diesem Formular.

Name/ Firma
Ihre e-Mail
(Ihre Mailadresse wird nicht veröffentlicht!)
Bewertung
Kategorie
Bezug
Titel
Ihr Text
Anzahl Zeichen: 0 (mind. 150 Zeichen!)
Spamschutz
E-Mail Erinnerung bei neuen Kommentaren zu diesem Artikel



Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 

Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge elektr. Fussbodenheiz.: Heizstrom not... Thomas Heufers Haustechnik: SHK 1 02.02.2012 13:40 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Verbrauch ist doch viel zu hoch oder???? Thomas Heufers Geothermie & Wärmepumpen 6 17.01.2012 21:32 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Feststoffbrennkessel oder Holzvergase... homeland Bioenergie: Biomasse 0 08.01.2012 17:48 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Ölbrenner Schrag TGTA 6KW oder 9KW oakgast Haustechnik: SHK 0 16.10.2011 16:46 Letzten Beitrag anzeigen