Erfahrung: *
Anmeldedatum: 20.11.2008,
Beiträge: 14
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Heizen mit Erdwärme

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Hallo!

Bin auf der Such nach einer geeigneten Luft/Wasser-Wärmepumpe.
Die Heizlastberechnung bei einer hier angepriesenen Adresse ergab eine Heizlast von 5,5KW ohne Warmwasseraufbereitung.

Gibt es eine Faustregel die aussagt wie viel KW pro 1Liter Warmwasseraufbereitung benötigt wird?

Im Haus gibt es einen Kamin. Die KWL wurde mit berücksichtigt.

Kann mir jemand eine passende Wärmepumpe empfehlen. Innen oder Außenaufstellung.

Vor der Heizlastberechnung hatte ich die WPL 5 N von Stiebel Eltron im Auge. Diese ist jetzt zu klein. Diese Wärmepumpe war wegen ihrer Kennlinie für mich sehr interessant.


Danke

Nach oben
machtnix

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.06.2006,
Beiträge: 1587
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Mitsubishi Power Inverter Typ PUHZ-RP50VHA oder PUHZ-RP60VHA
http://www.mitsubishi-electric-aircon.de/pdf/Waermepumpen_Broschuere.p... Seite 5

Hitachi Utopia IVX Inverter Typ RAS-3HVRNME
http://www.hitachiaircon.com/argws/item.do?action=getItem&groupId=...

Panasonic Typ CU-L24DBE5
http://www.westamatic.de/file.axd?file=~/App_Data/files\categories\673...

Nach oben
machtnix

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.06.2006,
Beiträge: 1587
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Beinahe vergessen die neue Estia von Toshiba:
http://www.toshiba-klima.at/_NEU/estia/data/estia_preisliste_de.pdf...

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Bei den Markenherstellern sollte es von der technischen Seite keine Probleme geben. Die Installation steht und fällt mit der Qualität des Fachhandwerkers. Ein Fachbetrieb für Kälteanlagenbau bringt wesentliche Qualifikationen mit, um später auch Wartungen und Reparaturen über den gesamten technischen Umfang auszuführen.

Die Inverter-Technik ist eine gute Option.

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
Dani241281

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 20.11.2008,
Beiträge: 14
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo und danke für die Links. Werde mir die Wärmepumpen jetzt mal anschauen und vergleichen. Noch mal zu meiner Frage von oben. Weiß jemand wie viel Energie man braucht un einen Liter Brauchwasser zu erwärmen. Ein ca. würde reichen. Vielleicht so 3KW??

Inverter-Technik heißt Modulierend?

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Die Einheit der Energie ist J oder Ws oder Wh oder kWh.
kW ist eine Leistung.
Zitat:
Noch mal zu meiner Frage von oben. Weiß jemand wie viel Energie man braucht un einen Liter Brauchwasser zu erwärmen.


Um 1l Wasser um 1 Grad zu erwärmen benötigt man ca. 4180 J = 1,16Wh= 0,00116 kWh.

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
Oswald

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 16.12.2008,
Beiträge: 495
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
hallo

Also man muss da aufpassen!
Es gibt den Leistungsbedarf für die Warmwasserbereitung, damit in einer gewissen Zeiteinheit ausreichend WW "hergstellt " werden kann und es gibt einmal den Jahresenergiebedarf für die Warmwasserbereitung gemessen in kWh (üblicherweise):

Es gibt mehrere Verfahren für die Berechnung des Jahres-WW-Bedarfs.

a) vereinfachter Ansatz über Fläche (12,5 kWh/a*m²)
b) Personenbezogener Ansatz
sparsam 25l / Person und Tag oder 1kWh pro Tag
mittel 50l / Person und Tag oder 2kWh/d
verschwenderisch 75-90l /Person und Tag oder 3-3,6 kWh /d


Es gibt bestimmt noch andere Werte aber das habe ich so für mich mal notiert.

Grundsätzlich kann man ein paar kleine Regeln festhalten.
Je mehr Warmwasser in einer gewissen Zeit benötigt wird umso mehr Leistung benötigt die Anlage.
Alternativ kann man mit einem grösseren WW-Speicher eine geringere Leistung (KW) "verwenden", weil die Heizung dann länger Zeit hat das Wasser zu erwärmen; an der gesamten benötigten Energiemenge (kWh) ändert das allerdings nichts.


Grüsse
Oswald

_________________
Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
Ohne Konservierungsstoffe (lt. Gesetz). Ohne Farbstoffe. Ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe.

Nach oben
Dani241281

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 20.11.2008,
Beiträge: 14
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Danke für die Berechnungsgrundlagen.


Jetzt hab ich aber noch eine Frage.

Muss ich überhaupt die Leistung, die zur Wassererwärmung benötigt wird zu der Heizlast hinzu rechnen???

Wenn ja würde das ja bedeuten das die Wärmepumpe Heizen und Warmwassererwärmung gleichzeitig machen kann. Wenn das nicht der Fall ist, sollte die Leistung zum Heizen auch locker für das Brauchwasser reichen.

Kann mich an meine alte Ölheizung erinnern, die konnte immer nur ein. Wobei Wasser Vorrang hatte.


Danke

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Zitat:
Muss ich überhaupt die Leistung, die zur Wassererwärmung benötigt wird zu der Heizlast hinzu rechnen???


0,1-0,2 kW pro Person sind an sich ausreichend. (Abhängig von Eurem WW-Verbrauch)

Zitat:
Wenn ja würde das ja bedeuten das die Wärmepumpe Heizen und Warmwassererwärmung gleichzeitig machen kann. Wenn das nicht der Fall ist, sollte die Leistung zum Heizen auch locker für das Brauchwasser reichen.


Die WP macht zwar Heizen und WW nicht gleichzeitig, während der WW-Bereitung gibt es aber kein Heizen=>Du benötigst eine gewisse Reserver, die aber nicht sonderlich groß ist.

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
Dani241281

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 20.11.2008,
Beiträge: 14
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Danke für die Antworten.

Die Wärmepumpe und der Speichen werden ca.3m auseinander stehen.

Hab mir ein Wärmepumpensystem von Mitsubishi ausgesucht ( EH-P20-W50V ). Was haltet ihr davon?
Oder lieber die Split Variante?
Ist es zu gewagt eine 5 KW (A2/W35) Heizung zu nehmen wenn die Heizlast 5,5KW bei -14°C beträgt?
Wohne in Brandenburg mit einer Jahresmitteltemperatur von 10°C laut Heizlastberechnung.
Die Temperatur der Fußbodenheizung im ungünstigsten Raum (Windfang) beträgt 33/28.
Dieses Heizungssystem hat für den Notfall auch einen Heizstab. Wie viel KW der hat finde ich aber nirgendwo. Hat vielleicht jemand ein Datenblatt für die erwähnte Heizung in denen mehr KW-Werte zu bestimmten Temperaturen stehen? Finde nur die Werte zu A7,A2,A-15.
Sollte ich doch die stärkere Variante nehmen EH-P20-W85V ??

Danke

Nach oben
machtnix

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.06.2006,
Beiträge: 1587
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Bei einer Außentemperatur von -14°C hat die WP nur noch eine Leistung von 2,6kW,ich glaube das ist ein bißchen zu wenig.

Ich würde WP eine Nummer größer wählen.

Nach oben
Dani241281

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 20.11.2008,
Beiträge: 14
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Keine Empfehlung bei so viel Fachwissen im Forum??

Nach oben
Dani241281

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 20.11.2008,
Beiträge: 14
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ups, hatte die Antwort übersehen. Ich hab noch mal nachgeschaut. Bei -15°C hat sie 3,5KW. Würde nicht reichen. Ich finde nur keine Kennlinie zur Heizung. Damit könnte ich schauen wann meine benötigte Heizlast gleich die Heizlast der Wärmepumpe ist. Sollte dies bei -10 °C oder tiefer liegen hätte ich kein Problem damit eine kleinere zu nehmen. Aber ich finde halt keine Kennlinie.

Wann hat man schon für eine längere Zeit -10°C. und wenn doch gibt es ja noch den Kamin.


Meiner Meinung??

Nach oben
machtnix

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.06.2006,
Beiträge: 1587
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Also mein Programm sagt mir bei -15°C auch 2,6kW.

Nach oben
Dani241281

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 20.11.2008,
Beiträge: 14
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Heizen mit Erdwärme

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Schick mir mal bitte dein Programm.

Ich hab es direkt von Mitsubishi (PUHZ-W50VHA)

http://www.mitsubishi-electric-aircon.de/ecodan_aussen_kompaktsystem_p...

Nach oben

Neues Thema eröffnen Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Antwort für Gäste, ohne Registrierung
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Wie gut funktioniert die Wärmepumpe? Betriebsleiter Geothermie & Wärmepumpen 0 27.04.2012 14:14 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Erdwärmetauscher für Wärmepumpe iagmanu Geothermie & Wärmepumpen 1 20.03.2012 12:17 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Korrekte EInstellung der Wärmepumpe ? Markus31 Geothermie & Wärmepumpen 0 13.03.2012 08:05 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Umstieg Öl/Holz auf Wärmepumpe/Holz Bigtieger Geothermie & Wärmepumpen 5 12.03.2012 17:36 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Luft-Wärmepumpe mit hohen Kosten Markus31 Geothermie & Wärmepumpen 4 10.03.2012 11:24 Letzten Beitrag anzeigen