Hallo Gemeinde,
seit Mitte Dezember 2008 ( also etwa 1/2 Jahr) betreibe ich in meinem EFH eine Grundwasser WP GMWW15 P von Ochsner für die Fußbodenheizung und dazu für das WW ein Gerät Europa 312 mit 300l Speicher.
Die Bodenheizung wird ohne Pufferspeicher direkt angefahren. Der Vorlauf liegt bei -5°C Außentemp. bei ca. 38°C, der Rücklauf bei 32°C. Die Grundwassertemperatur bei 10,5 °C Einlass und der Auslass bei 7°C. Die in das Heizsystem eingespeiste Wärmemenge wird über einen elektronischen Zähler erfasst. Laut Hersteller soll das Gerät 15,1 KW Heizleistung haben. Bisher wurden nie mehr als 14,2KW gemessen. Die COP Zahl sollte 6,1 erreichen, die gemessenen Werte liegen, bei 5,2. Der Hersteller begründet das mit Toleranzen der Kompressoren!
Das Gerät Europa 312 steht im Keller bei 18°C Ansaugtemperatur. Die Abluft geht ins Freie! Unser 6-Personenhaushalt verbraucht Durchschnittlich 250l WW pro Tag ( incl. Waschmaschine) Der Sollwert steht bei 58°C. Die WP läuft über einen extra Zähler, das Wasser ebenso. Im Schnitt verbraucht das Gerät 5,5 KWh / Tag. Selbst wenn man 60W /h Temperaturverluste annimmt, erreicht die Anlage nur einen COP von 2,6 statt 4,4 lt. Hersteller.
Wer hat vergleichbare Erfahrungen gemacht?