Hallo Joachim,
no big deal, hab die Sachen im Kopf.
Eine Frage vorweg: wieso meinst du auf den Sammler verzichten zu können? Man will doch nicht etwa Einzel-U bohren???
Lass dir keine Lösung mit Y-STück am Sondenausgang verkaufen, bei dem das Y unter der Erde liegt. Du brauchst je 4 Kugelhähne in VL und RL, um die Kreise einzeln absperren und entlüften zu können. Ganz wichtig, größter Fehler, das einzusparen. So ein Kugelhahn kostet ~7 €.
2x140m ist prima. Du brauchst aber Doppel-U 40x3,7mm.
Frag nach dem Material. Standard ist noch PE100. Neu und besser ist PE100RC. Einkauf etwa 1 € je Bohrmeter teurer, mehr Aufpreis würde ich nicht akzeptieren, aber den ist es wert. Hat mehrfach höhere Beständigkeit gegen Risse, Punktlasten etc. Hält EWIG.
Sondenabstand würde ich auf mindestens 12m legen, wenn du den Platz hast. Ein Abstandsmeter bringt weitaus mehr als ein Bohrmeter. Den Abstand von 6 auf 12m zu vergrößern bringt etwa so viel wie eine 15-20% tiefere Sonde. Oder anders: 6 Grabenmeter sparen dir 40 Bohrmeter bzw verbessern die Leistung entsprechend. Nicht am Anfang, das siehst du erst nach einem halben Jahr, mit der Betriebsdauer wird der Effekt immer größer.
Verfüllung bitte verbessertes Material wie Stüwatherm, Calidutherm, Thermocem oder Schwenk Füllbinder EWM. Kein Bentonit und schon gar keinen Dämmer. Aufpreis maximal 4 €/m.
Solekonzentration 20%, mehr als ausreichend. Jedes Prozent mehr ist schädlich.
Die BW216 mit 16,6 kW hat eine Kälteleistung von 13 kW. Bei 4° Spreizung hast du eine Fördermenge von 2.890 l/h. Gehe mal davon aus daß du die Kreise alle bis in den Heizungskeller verlängerst. Unterschiedliche Tiefen und Längen durch Verschleifen im Graben ausgleichen. Gesamtlänge angenommen dann 320m.
Druckverlust bei 0°, 20% Sole, 2.890 l/h ist dann 140 mBar, Strömung so gerade noch turbulent. Bei 25% Sole nicht mehr, bei 4,5° Spreizung auch nicht mehr, also bitte an Vorgaben halten.
Druckverlust im Verdampfer bei 4° Spreizung 50 mBar.
Gesamt 190 mBar. Schlag mal noch 50% drauf für sonstige Widerstände, wir berechnen die Pumpe mit 300 mBar Druckverlust.
Stromverbrauch mit o.g. Betriebsdaten nach Wilo Select Software 53 Watt.
Die 4 o.g. Pumpen sind in dieser Hinsicht fast identisch, passen alle. Die 30er wird man meist nehmen wegen des größeren Anschlußdurchmessers als einzigem Unterschied zu den 25ern. 30/1-6 reicht mehr als aus, die 30/1-8 hat nur den Vorteil daß du noch etwas mehr Leistungsreserve hast, die du aber nur für die Entlüftung brauchst.
Check die Punkte mal alle ab mit der Bohrfirma. Bei Einzel-U, 32er Rohr etc ändert sich alles, und nicht zum Guten.
Grüße
Frank