Marco Jacob

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 14.05.2009, Wohnort: Gestorf
Beiträge: 6
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,

ich habe eine Solarthermie-Anlage. Seit einiger Zeit läuft die Pumpe
dauerhaft mit 100%, weil TKO > TKU ist. Die Steuerung meldet auch
schon dT > 50K.

Soweit konnte ich das ganze eingrenzen:

* Die Pumpe arbeitet hörbar
* Der Durchflussmesser zeigt 2-4l/min an (sollte normal sein)
* Das Steuergerät zeigt 100% Pumpenleistung an
* Druck am Manometer ist 4 bar, Vorgabe ist auch 4 bar

Woran kann es noch liegen? Wird vielleicht der obere Temperaturfühler
nicht mehr von Wasser umspült?

Parallel zu dieser Frage bemühe ich mich auch um einen
Fachmann vor Ort, aber ich würde doch gerne die Fehlermöglichkeiten
noch mehr eingrenzen.

Nach oben
wilbur245

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 11.07.2008,
Beiträge: 119
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
evtl ist ein Ventil zu......oder die Schwerkraftbremse ist zu oder verklebt....der Strömungsanzeiger könnte festsitzen...einfach mal höher drehen und schauen ob sich der Durchfluss erhöht..
Schwerkraftbremse über der pumpe öffnen(geht meist mit einen schraubendrehen seitlich ist eine einkerbung). Ist die Pumpe entlüftet?

Nach oben
Marco Jacob

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 14.05.2009, Wohnort: Gestorf
Beiträge: 6
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Der Durchfluss variiert. Wenn ich die Pumpe abstelle, geht der Marker auf
null.

Also muss es ja anscheinend einer der anderen Punkte sein. Ich versuche,
so der Techniker heute nicht kommt, mal die Schwerkraftbremse zu öffnen.
Aber würde sich dann der Durchflussmarker bewegen?

Die Pumpe sollte entlüftet sein. Allerdings ist die Installation 2001 erfolgt
und ich kann nicht sagen, ob da jetzt irgendwo Luft drin ist. Kann das bei
einem unveränderten Druck von 4 bar denn sein?[/list]

Nach oben
wilbur245

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 11.07.2008,
Beiträge: 119
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
es könnte noch Luft sein....aber ich denke das es eine Schwerkraftbremse ist....evtl verklebt von der Trägerflüssigkeit. Öffne mal den Durchflussbegrenzer auf vollen Durchfluss evtl reicht das schon aus , eine weile laufen lassen und dann wieder den durchfluss einstellen.

Nach oben
klausamsee

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 23.03.2006, Wohnort: Bodensee
Beiträge: 187
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Ich würde mal schauen, ob der untere Fühler nicht vielleicht aus dem Speicher gerutscht ist.

Nach oben
Marco Jacob

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 14.05.2009, Wohnort: Gestorf
Beiträge: 6
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Auf die Idee mit dem Fühler wäre ich nicht gekommen.
Welche Temperatur sollte denn am unteren Fühler anstehen?
Ich meine, die Temperatur war schon immer in dem Bereich.
Aber prinzipiell kann da durch Fegen mal was passiert sein.

Ich habe da ca. 16°C. Das könnte im Keller Raumtemperatur
sein. Allerdings hätte ich gedacht, dass die nicht einfach so
rausrutschen können.

Nach oben
Marco Jacob

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 14.05.2009, Wohnort: Gestorf
Beiträge: 6
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Es war wirklich der untere Temperaturfühler rausgezogen.
Leider war der Techniker vor mir zu Hause...

Jetzt fehlt nur, dass ich den Solarladeregler-Fehlerspeicher
zurücksetze. Die installierende Firma existiert aber nicht mehr.

Gibt es für den TEM Solarladeregler PS 5511 S-5 ein Standard-Passwort?
Das Gerät wurde über Hempelmann bezogen und hat die Aufschrift
CosmoSOL 1E mit Hempelmann-Logo. Sowohl TEM als auch Hempelmann
habe ich heute eine Anfrage gesendet. Vielleicht weiß die hier jemand?

Nach oben
Marco Jacob

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 14.05.2009, Wohnort: Gestorf
Beiträge: 6
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Ich habe Passwort 1 und Passwort 2 für PS 5511 S-5 von der Firma TEM
bekommen. Bei Bedarf poste ich sie hier. Wenn das nicht gewünscht
ist, gebe ich sie gerne auf Anfrag per Mail weiter.

Nach oben

Neues Thema eröffnen Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Wie gut funktioniert die Wärmepumpe? Betriebsleiter Geothermie & Wärmepumpen 0 27.04.2012 14:14 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge L/W Wärmepumpe bringt nicht genu... Thomas Heufers Haustechnik: SHK 2 06.02.2012 23:28 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Nicht genug Wärme in den Schichtenspe... reinerk Bioenergie: Biomasse 3 22.01.2012 05:06 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Heizkörper werden nicht heiß.... ingzwi Haustechnik: SHK 3 14.11.2011 17:22 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Funktioniert eine Gastherme bei falsc... oakgast Haustechnik: SHK 1 04.11.2011 10:12 Letzten Beitrag anzeigen