Hallo zusammen,
ich habe eine Solarthermie-Anlage. Seit einiger Zeit läuft die Pumpe
dauerhaft mit 100%, weil TKO > TKU ist. Die Steuerung meldet auch
schon dT > 50K.
Soweit konnte ich das ganze eingrenzen:
* Die Pumpe arbeitet hörbar
* Der Durchflussmesser zeigt 2-4l/min an (sollte normal sein)
* Das Steuergerät zeigt 100% Pumpenleistung an
* Druck am Manometer ist 4 bar, Vorgabe ist auch 4 bar
Woran kann es noch liegen? Wird vielleicht der obere Temperaturfühler
nicht mehr von Wasser umspült?
Parallel zu dieser Frage bemühe ich mich auch um einen
Fachmann vor Ort, aber ich würde doch gerne die Fehlermöglichkeiten
noch mehr eingrenzen.