Hallo,
ich brauche Hilfe, zur richtigen Dimensionierung meiner Sole-Wärmepumpe.
Mein Neubau DHH-Fertighaus hat 121m² Wfl. Die Heizlast beträgt 5,7 kW.
(Klimazone - 14 Grad)
Ich schwanke ob die Tecalor TTF 7 eco mit 7,8 kW (elektrische Leistungsaufnahme 1,8 kW) bei Soleeintritt 0 Grad (109 m Bohrung) , die richtige Wahl wahr. Oder ich besser die TTF 5 eco mit 5,8 kW (elektrische Leistungsaufnahme 1,3 kW) bei 0 Grad Soleeintritt (82 m Bohrung) hätte nehmen sollen.
Die Sperrzeiten der EnBW sind 2x1,5 h = 3h pro Tag.
Bei der Heizlast ist auch die Warmwasserbereitung (gehe ich mal von zukünftig 4 Personen aus) noch nicht berücksichtigt.
Da die Soleeintrittstemperatur bei ca 5 - 7 Grad deutlich höher als 0 Grad ist (gerade erst Inbetriebnahme!), ist auch die Heizleistung der Wärmepumpen deutlich höher.
Deshalb bin ich mir unsicher, ist die TTF 7 eco (mit 109 m Bohrung) für mein Gebäude überdimensioniert? Taktet diese dann viel mehr und schadet den Bauteilen und erreicht somit auch nicht wirtschaftliche Betriebsstunden?
Gruß
Gasi