Hallo,
wir haben für unser 165 m² KfW40 Haus eine Pluggit Avent P300 mit vorgeschaltetem Erdwärmetauscher. Läuft, wenn wir da sind standardmäßig auf Stufe 2, bei Abwesenheit auf Stufe 1.
Tagesverbrauch etwa 1 kWh, also Jahresverbrauch 365 kWh. Wieviel Heizenergie das spart, weiß ich allerdings nicht. Berechnet waren mal 1500 kWh. Das wären bei Gasheizung etwa 120 € pro Jahr. Daher ist der Ansatz, die Investition von etwa 6 T€ für die Anlage mit der Energieersparnis amortisieren zu wollen, etwas vermessen....
Das übliche Temperaturprofil, z.B. bei 10 Grad Außen: Ansaugung 10°, Zuluft 18°, Abluft 21°, Fortluft 12°. Der Volumenstrom ist auf Stufe 2 konstant 160 m³/h Zuluft, d.h. wir erreichen ungefähr 0,3 Luftwechsel pro Stunde.
Der Erdwärmetauscher hat uns - auch bei den extremen Negativgraden im Januar und Februar - sicher vor einem eingefrorenen Lüftungsgerät bewahrt. Das kann aber auch ein wenig daran liegen, dass die Außenluft noch ca. 6 m im Raum bis zum Lüftungsgerät geführt wird und sich auf dem Weg noch an die Innentemperatur angleicht.
Im Winter hatten wir zeitweise sehr trockene Luft, weswegen wir vermehrt Pflanzen und einen Luftbefeuchter angeschafft haben und die Anlage generell auf Stufe 1 gedrosselt. Dabei muss man darauf achten, dass 40 bis 45 % als Minimum erhalten bleiben. Sonst leidet Parkett oder empfindliche Möbel.
Vielleicht ist daher empfehlenswert, eine Anlage zu nehmen, die auch die Luftfeuchtigkeit aus der Abluft wieder in die Zuluft überträgt. Solche Systeme gibt es auch. Habe auch schon von Lösungen gelesen, bei denen die Zuluft durch eine nachgeschaltete Feuchtigkeitsquelle befeuchtet wird. Das hat aber ggf den Nachteil, dass man Feuchtigkeit in das Zuluftsystem einbringt.
Insgesamt ist die Anlage sehr wartungsarm und funktioniert ohne Probleme. Filterwechsel 2 mal pro Jahr, die Abluftfilter muss man dreimal pro Jahr säubern.
Wir möchten die Anlage trotz anfänglicher Bedenken nicht mehr missen. Wie lüften im Winter nicht mehr über die Fenster, haben trotzdem immer gute Luft. Feuchtigkeit wird zuverlässig abgeführt, selbst in Badezimmern (ggf. Nachteile siehe oben). Man braucht sich halt einfach nicht mehr zu kümmern und spart die Heizenergie, die man sonst durch auf Kipp stehende Fenster verschwendet. Gar nicht zu reden von der Einbruchsgefahr bei dauernd offenen Klo- oder Badfenstern....
Grüße
Robert
Nach oben
|