Thema: WP über 2000 Stunden in knapp 3 Monaten

|

Legna

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 09.03.2007,
Beiträge: 75
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEHeizung - Solar - Sanitär - Elektro
Heizen und Kühlen
mit Wärmepumpen


ZWS Zukunftsorientierte Wärme Systeme GmbH
Hallo.

Die Sanitärfirma hatte meine WP Siemens LA8 Anfang 08 laufen (über 2000 Stunden), angeblich um den Esstrich zu trocknen (ca. 200 m2).
Laut Architekt lief sie die ersten 3 Tag bis zu 55 Grad und dann bei ca. 30-35 Grad. Zusätzlich waren noch für 2 Monate Industrietrocker in Betrieb.
Ich habe den Verdacht, dass sie die ganze Zeit höher gelaufen ist.

Oder liege ich da falsch?

Gruß

Legna

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Bei 2.000 Stunden hätte die Wärmepumpe 83 Tage ununterbrochen laufen müssen.
Oder sprichst Du von 2.000 kWh Verbauch für die Wärmepumpe um das Estrich-Aufheizprogramm durchlaufen zu lassen? Aber das wäre auch unverhältnismäßig hoch.

Eine grobe Einschätzung über die Verbräuche einer Wärmepumpe ist unter folgendem Link einsehbar:
http://ecotec-energiesparhaus.de/html/energieverbrauch_waermepumpe.htm...
Im Winter ist der Verbrauch bei allen Heizsystem entsprechend hoch. In der Winterzeit fallen in unserem Fall 75 - 80% des gesamten Jahreswärmeverbrauchs an.

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
Legna

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 09.03.2007,
Beiträge: 75
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo.

Das war schon richtig so, 2000 Betriebsstunden.
Nur zum Aufheizen.

Nach oben
bernhard geyer

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 22.06.2006,
Beiträge: 1153
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Legna hat Folgendes geschrieben:
Laut Architekt lief sie die ersten 3 Tag bis zu 55 Grad und dann bei ca. 30-35 Grad.

Bist du sicher? Normalerweise ist das Aufheizprogramm von Estrich so das die Temperatur am Anfang pro Tag bis zu 5 Grad gesteigert wird und dann über eine längere Zeit konstant auf maximaler Temperatur gehalten wird. Wenn du nach 3 Tagen schon 55 Grad hast so will ich nicht wissen wieviel Schaden der Estrich davongetragen hat. Aber ich glaube nicht das eine Luft-WP innerhalb kurzer Zeit einen feuchten Estrich im Januar auf 55 Grad hoch bekommt.

Aber es ist schon möglich das die WP für einige Wochen fast durchgehend läuft. Bei mir wurde in den ersten 2 Wochen noch eine Elektro-Notheizung dazu geschaltet um halbwegs die ersten Tage die nötige Temperatur zu erreichen. Und da du eine Luft-WP-Heizung hast wird diese vermutlich bis Mitte März so ziemlich am kämpfen gewesen sein um bei sehr niedrigen Außentemeraturen überhaupt die nötige Heizleistung zu erreichen.

Nach oben
Legna

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 09.03.2007,
Beiträge: 75
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Das war die schriftliche Bemerkung vom Architekten. Ich kenne es auch anders. Langsam hochheizen.
Und er bzw. der Sanitärmensch weigern sich mir das Aufheizprotokol zu geben.
Aber 2000 Stunden, das sind über 80 Tage!

Nach oben
bernhard geyer

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 22.06.2006,
Beiträge: 1153
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Legna hat Folgendes geschrieben:
Das war die schriftliche Bemerkung vom Architekten. Ich kenne es auch anders. Langsam hochheizen.
Und er bzw. der Sanitärmensch weigern sich mir das Aufheizprotokol zu geben.

Müsste ich mal meinem Bruder fragen ob sowas nicht zwangsläufig Bestandteil eines normalen Werkvertrags ist.
Legna hat Folgendes geschrieben:
Aber 2000 Stunden, das sind über 80 Tage!

Wie groß ist dein Haus und wieviel m2 Estrich mussten getrocknet werden (ich denke Fußbodenheizung mit insgesamt ca. 6,5 cm Estrich) und welche Heizleistung hat die WP?

Ich habe hier als Vergleich auch ca. 2200 Betriebsstunden Verdichter nach Estrich-Trocknung von Ende September bis Ende März 2006/2007 (mit Einzug Ende Februar), WP mit ca. 7,5 kW Heizleistung sowie E-Heizstabbetrieb während erster Wochen Estrichtrocknung. Mit Einbeziehung Kellerfläche (Gang, Hobbyraum, Waschküche) sind das über 200m2 Estrich.

Nach oben
Legna

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 09.03.2007,
Beiträge: 75
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo.

Leider weigert sich die Firma mir das Heizprotokoll zu gegeben.
Auf meine Briefe und Fristen wird nicht reagiert.
Auch ein Protokoll über den hydraulischen Abgleich habe ich nicht (ich dachte das sei Pflicht heutzutage). Der Abgleich ist nicht korrekt gemacht worden, wenn die Stellmotoren offen sind, sind es im Bad über 2 Grad weniger Bodentemperatur. Im Bad sollte es ja bei geöffneten Motoren etwas wärmer sein als im Wohnzimmer.

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Wende dich mal an den Justiar der Handwerkskammer. In NRW ist es meines Wissens so, dass man sich über den Justiar der Handwerkskammer rechtlichen Rat bei Handwerkerproblemen einholen kann. Der Justitiar spricht den Handwerker an und versucht eine Lösung anzustreben.

Ansonsten bleibt dir nichts anderes übrig, als einen Anwalt einzuschalten.

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
Legna

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 09.03.2007,
Beiträge: 75
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEHeizung - Solar - Sanitär - Elektro
Solar-Komplettbausatz
zur Selbstmontage


ZWS Zukunftsorientierte Wärme Systeme GmbH
Hallo.

Das ist ja das sonderbare.

Der Anwalt hatte der Firma eine Frist gesetzt, die hat sie verstreichen lassen. Zum Glück habe ich aber einen Restbetrag einbehalten, da noch Mängel zu reparieren sind und auch eine Arbeiten nicht gemacht wurden.
Zusätzlich waren in der Rechnung Posten aufgeführt, die nicht eingebaut wurden. Ich habe den Verdacht, dass es kein Aufheizprotokoll gibt, ebenso keins über den hydraulischen Abgleich.
Die Mängel, die kann nun eine andere Firma beseitigen, das Aufheizprotokoll, das kann ich nur von denen bekommen, ebenso das für den hyd. Abgleich. Es liegen auch keine Pläne zur Wärmepumpe vor.

Nach oben

Neues Thema eröffnen Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge LWZ Daten über ISG in eigene Datenban... FRAD Geothermie & Wärmepumpen 0 12.04.2012 12:07 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Volllaststunden über der Nordsee: 4.400! EuRegEn Windkraft 0 07.03.2012 18:34 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Allzeitspiegellichthauben über Fotovo... bluaMauritius Photovoltaik: Solarmodule, Wechselrichter, Montagesysteme 1 04.03.2012 06:21 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Heizen mit Solarstrom über Speicher? liftboy Solaranlagen: Photovoltaik & Solarthermie 17 04.10.2011 15:11 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Allzeitspiegellicht-Hauben über Fotov... bluaMauritius Photovoltaik: Solarmodule, Wechselrichter, Montagesysteme 1 23.09.2011 23:49 Letzten Beitrag anzeigen





ÄHNLICHES IM WISSENSBEREICH