ok da wir das ja nun wieder geklärt haben hofe ich das mir jemadn bei meinem eigentlichen problem weiterhelfen kann.
ich werde meine 303 nicht verschrotten, oder bei ebay verkaufen, sondern reparieren lassen.
ist der tausch des verdichters von der 303 mit dem der lwa 203 sinnig?
Nach oben
|
|
|
|
|
|
|
ok danke roro
was bedeutet es das luftvolumen geringer ist?
laut dem techniker gibt es auch garkeine verdichter mehr von der 303.
stiebel würde seit 2jahren bei allen defekten lwa303 verdichter diese lwa202 einbauen.
was bedeutet die heizlast von 1,5 kw im vergleich zu den 2,1kw
ein weiteres problem ist ja auch das wenn stibel sagt das der verdichter von der 303 sehr oft kaputt geht dann wäre es ja quatsch wenn ich darauf bestehe den verdichter von der 303 einzubauen wenn der dann nach der garantie kaput geht. reparatur kostet 1200.-
gruß
Nach oben
|
|
|
| Zitat: | | was bedeutet die heizlast von 1,5 kw im vergleich zu den 2,1kw |
Das Deine WP weniger Leistung erbringt und die Differnz zur benötigten Heizlast per E-Stab erbringen muss.
| Zitat: | | ein weiteres problem ist ja auch das wenn stibel sagt das der verdichter von der 303 sehr oft kaputt geht dann wäre es ja quatsch wenn ich darauf bestehe den verdichter von der 303 einzubauen wenn der dann nach der garantie kaput geht. reparatur kostet 1200.- |
Wieso 1200,00 EUR. Nach einem Jahr sollte das eigentlich ein Gewährleistungsfall sein.
Wenn Stiebel es nicht schafft eine funktionstüchtige Heizung mit dem ursprünglichen Heizleistungen zu erbringen muss ein gleichwertiger Ersatz her. Falls das auch nicht möglich ist=>Wandlung des Vertrages.
| Zitat: | stiebel würde seit 2jahren bei allen defekten lwa303 verdichter diese lwa202 einbauen.
|
Wieso weiß dann der Techniker nicht, wie man den Kompressor anschließt?
Alles in allem ist das ein schlechtes Zeichen für Stiebel.
_________________ Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln
Nach oben
|
|
|
|
momentan ist das schon ein garantiefall. nun wenn ein anderen 303 verdichter, wo bekannt ist das die schnell kaputtgehen, eingabaut wird und der geht mir dann in paar jahren kaputt dann kostet das ebend 1200 euros.
stiebel hat die lwa 303 auch nichtmerh im programm. dafür wird die lwa 202 verbaut.
was würdest du denn für eine heizung empfehlen?
gruß
Nach oben
|
|
|
|
1)wie ist es den möglich das die lwa203 mit 1,5 kw heizleistung eine höhere arbeistzahl hat als die lwa303 mit 2,1 kw heizleistung?
2) was bedeutet der geringere volumenstrom (anstelle 175 m³/h zu 125m³/)?
heizleistung elektr. nacherwärmung heizung
beide 6,6 kw
heizleistung elektr. nacherwärmung warmwasser
beide 1,5 kw
wärmeleistung wp
lwa203 = 8,1 kw
lwa 303 = 8,7 kw
maximale leistungsaufnahme
lwa203 = 8,6 kw
law303 = 8,8 kw
gruß
Nach oben
|
|
|
| Zitat: | | 1)wie ist es den möglich das die lwa203 mit 1,5 kw heizleistung eine höhere arbeistzahl hat als die lwa303 mit 2,1 kw heizleistung? |
Der Kompressor kann besser arbeiten, das ist aber kein Vorteil wenn die Leistung nicht ausreicht. Ein Heizstab hat immer nur eine Arbeitszahl von max 1.
| Zitat: | wärmeleistung wp
lwa203 = 8,1 kw
lwa 303 = 8,7 kw
|
Das ist die Leistung inkl. Heizstab also eigentlich nicht die Leistung WP sondern die Leistung WP+E-Stab
Beispiel: Du benötigst 6 kW Leistung (Unter der extremen Annahme die Kompressor hätte bei der 303 eine AZ von 3 und bei der 203 eine von 4, was sicher nicht so stark der Fall sein wird)
LWA303: 2,1 kW WP + 3,9 kW Heizstab => Leistungsaufnahme: 2,1/3+3,9=4,6 kW
LWA203: 1,5 kW WP + 4,5 kW Heizstab => Leistungsaufnahme: 1,5/4+4,5=4,875 kW
Welche WP nun effektiver arbeitet, lasse ich Dich beantworten.
Lass Dir von dem Techniker keine Bären aufbinden. Du wirst mit der LWA203 mehr verbrauchen als jetzt.
| Zitat: | 2) was bedeutet der geringere volumenstrom (anstelle 175 m³/h zu 125m³/)?
|
Du kannst aus der Luft nur eine bestimmte Menge Energie entnehmen: Geringer Leistung des Komressors=>Weniger Luftvolumen.
| Zitat: | momentan ist das schon ein garantiefall. nun wenn ein anderen 303 verdichter, wo bekannt ist das die schnell kaputtgehen, eingabaut wird und der geht mir dann in paar jahren kaputt dann kostet das ebend 1200 euros.
|
Solange es immer innerhalb der Gewährleistung ist kein Problem.
Wenn es Stiebel nicht schafft eine funktionstüchtige WP mit selber Leistung bei Dir herzustellen gibt es nur eins=>Wandlung des Vertrags.
Noch einmal, sieh es als Chance: Die einzige sinnvolle Lösung ist eine neue WP.
Ich werde jetzt nichts mehr dazu schreiben, da an sich alles gesagt ist.
_________________ Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln
Nach oben
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kommentar von "ffp" erstellt am 30.10.2010,13:06
Thema: Sonstiges(Sonstige Frage)
Wäre interessant, welche Lösung gefunden wurde ??
Bei uns ist der Verdichter der LWA 303 auch schon zum zweiten mal kaputt und wir müssen auch den Kundensdienst kommen lassen.
merci
Mail an ffp
Nach oben
|
|
|
so jahre später die antwort
ich habe einen neuen verdichter von der 303. zur zeit läuft die.
heizkosten in bayern, wo es ja auch kälter ist als anderswo, ca € 1400 im jahr.
bedenken muss mna aber auch das die zentrale lüftungsanlage auch strom benötigt.
gesamtkosten von € 1400
Nach oben
|
|