anzeige

News, Fachberichte, Pressemeldungen Termine, Veranstaltungen Marktplatz: Jobs, Immobilien, Firmen, Anzeigenmarkt, Produkte Serviceleistungen: Webmaster, Angebotsservice, Newsletter Energie, Bau & Haustechnik Community ENERLIX Gewerbekunden Marktplatz B2B
Übersicht & Forum  |   Forumsuche  |   Blogs  |   Fotos  |   Videos  |   Experten  |   Verbrauchs-Datenbank









Sie sind hier: Start > Community & Forum > Diskussionen: zurück

Gehe zu Seite Zurück  1, 2

Forum Geothermie & Wärmepumpen

Thema: defekter Stiebel LWA 303 Verdichter mit LWA 203 ersetzt?

|

nicnac

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 15.12.2006,
Beiträge: 56
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ok da wir das ja nun wieder geklärt haben hofe ich das mir jemadn bei meinem eigentlichen problem weiterhelfen kann.

ich werde meine 303 nicht verschrotten, oder bei ebay verkaufen, sondern reparieren lassen.

ist der tausch des verdichters von der 303 mit dem der lwa 203 sinnig?

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
i
Zitat:
st der tausch des verdichters von der 303 mit dem der lwa 203 sinnig?


IMHO nein:

1.) Geringeres Luftvolumen
2.) Geringere Leistung: Ist das Schmlimmste bei Dir, da die jetzige Leistung bereits zu gering ist und Du noch mehr elektrisch dazuheizen musst=>höherer Verbrauch
3.) Nicht klar, ob der Verdichter überhaupt korrekt angeschlossen werden kann.

Du hast das Recht auf eine funktionierende WP, die der entspricht, wie Du sie damals gekauft hast. Ein schwächerer Kompressor erfüllt das nicht.

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
nicnac

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 15.12.2006,
Beiträge: 56
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ok danke roro

was bedeutet es das luftvolumen geringer ist?

laut dem techniker gibt es auch garkeine verdichter mehr von der 303.
stiebel würde seit 2jahren bei allen defekten lwa303 verdichter diese lwa202 einbauen.

was bedeutet die heizlast von 1,5 kw im vergleich zu den 2,1kw

ein weiteres problem ist ja auch das wenn stibel sagt das der verdichter von der 303 sehr oft kaputt geht dann wäre es ja quatsch wenn ich darauf bestehe den verdichter von der 303 einzubauen wenn der dann nach der garantie kaput geht. reparatur kostet 1200.-


gruß

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Zitat:
was bedeutet die heizlast von 1,5 kw im vergleich zu den 2,1kw


Das Deine WP weniger Leistung erbringt und die Differnz zur benötigten Heizlast per E-Stab erbringen muss.

Zitat:
ein weiteres problem ist ja auch das wenn stibel sagt das der verdichter von der 303 sehr oft kaputt geht dann wäre es ja quatsch wenn ich darauf bestehe den verdichter von der 303 einzubauen wenn der dann nach der garantie kaput geht. reparatur kostet 1200.-


Wieso 1200,00 EUR. Nach einem Jahr sollte das eigentlich ein Gewährleistungsfall sein.

Wenn Stiebel es nicht schafft eine funktionstüchtige Heizung mit dem ursprünglichen Heizleistungen zu erbringen muss ein gleichwertiger Ersatz her. Falls das auch nicht möglich ist=>Wandlung des Vertrages.

Zitat:
stiebel würde seit 2jahren bei allen defekten lwa303 verdichter diese lwa202 einbauen.


Wieso weiß dann der Techniker nicht, wie man den Kompressor anschließt?

Alles in allem ist das ein schlechtes Zeichen für Stiebel.

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
nicnac

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 15.12.2006,
Beiträge: 56
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
momentan ist das schon ein garantiefall. nun wenn ein anderen 303 verdichter, wo bekannt ist das die schnell kaputtgehen, eingabaut wird und der geht mir dann in paar jahren kaputt dann kostet das ebend 1200 euros.

stiebel hat die lwa 303 auch nichtmerh im programm. dafür wird die lwa 202 verbaut.


was würdest du denn für eine heizung empfehlen?

gruß

Nach oben
nicnac

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 15.12.2006,
Beiträge: 56
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
1)wie ist es den möglich das die lwa203 mit 1,5 kw heizleistung eine höhere arbeistzahl hat als die lwa303 mit 2,1 kw heizleistung?

2) was bedeutet der geringere volumenstrom (anstelle 175 m³/h zu 125m³/)?

heizleistung elektr. nacherwärmung heizung
beide 6,6 kw

heizleistung elektr. nacherwärmung warmwasser
beide 1,5 kw

wärmeleistung wp
lwa203 = 8,1 kw
lwa 303 = 8,7 kw

maximale leistungsaufnahme
lwa203 = 8,6 kw
law303 = 8,8 kw

gruß

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Zitat:
1)wie ist es den möglich das die lwa203 mit 1,5 kw heizleistung eine höhere arbeistzahl hat als die lwa303 mit 2,1 kw heizleistung?


Der Kompressor kann besser arbeiten, das ist aber kein Vorteil wenn die Leistung nicht ausreicht. Ein Heizstab hat immer nur eine Arbeitszahl von max 1.

Zitat:
wärmeleistung wp
lwa203 = 8,1 kw
lwa 303 = 8,7 kw


Das ist die Leistung inkl. Heizstab also eigentlich nicht die Leistung WP sondern die Leistung WP+E-Stab

Beispiel: Du benötigst 6 kW Leistung (Unter der extremen Annahme die Kompressor hätte bei der 303 eine AZ von 3 und bei der 203 eine von 4, was sicher nicht so stark der Fall sein wird)

LWA303: 2,1 kW WP + 3,9 kW Heizstab => Leistungsaufnahme: 2,1/3+3,9=4,6 kW
LWA203: 1,5 kW WP + 4,5 kW Heizstab => Leistungsaufnahme: 1,5/4+4,5=4,875 kW


Welche WP nun effektiver arbeitet, lasse ich Dich beantworten.
Lass Dir von dem Techniker keine Bären aufbinden. Du wirst mit der LWA203 mehr verbrauchen als jetzt.

Zitat:
2) was bedeutet der geringere volumenstrom (anstelle 175 m³/h zu 125m³/)?

Du kannst aus der Luft nur eine bestimmte Menge Energie entnehmen: Geringer Leistung des Komressors=>Weniger Luftvolumen.

Zitat:
momentan ist das schon ein garantiefall. nun wenn ein anderen 303 verdichter, wo bekannt ist das die schnell kaputtgehen, eingabaut wird und der geht mir dann in paar jahren kaputt dann kostet das ebend 1200 euros.


Solange es immer innerhalb der Gewährleistung ist kein Problem.
Wenn es Stiebel nicht schafft eine funktionstüchtige WP mit selber Leistung bei Dir herzustellen gibt es nur eins=>Wandlung des Vertrags.


Noch einmal, sieh es als Chance: Die einzige sinnvolle Lösung ist eine neue WP.

Ich werde jetzt nichts mehr dazu schreiben, da an sich alles gesagt ist.

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
nicnac

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 15.12.2006,
Beiträge: 56
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
danke roro für deine antwort

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Nur aus Interesse.
Welche Lösung wurde nun gefunden?

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
oakgast

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 17.07.2009,
Beiträge: 759
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Kommentar von "ffp" erstellt am 30.10.2010,13:06
Thema: Sonstiges(Sonstige Frage)

Wäre interessant, welche Lösung gefunden wurde ??
Bei uns ist der Verdichter der LWA 303 auch schon zum zweiten mal kaputt und wir müssen auch den Kundensdienst kommen lassen.

merci
Mail an ffp


Nach oben
nicnac

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 15.12.2006,
Beiträge: 56
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
so jahre später die antwort Smile

ich habe einen neuen verdichter von der 303. zur zeit läuft die.
heizkosten in bayern, wo es ja auch kälter ist als anderswo, ca € 1400 im jahr.
bedenken muss mna aber auch das die zentrale lüftungsanlage auch strom benötigt.
gesamtkosten von € 1400

Nach oben

Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen Antwort für Gäste, ohne Registrierung
Gehe zu Seite Zurück  1, 2

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.

Name/ Firma
Ihre e-Mail
(Ihre Mailadresse wird nicht veröffentlicht!)
Bewertung
Kategorie
Bezug
Titel
Ihr Text
Anzahl Zeichen: 0 (mind. 150 Zeichen!)
Spamschutz
E-Mail Erinnerung bei neuen Kommentaren zu diesem Artikel



Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Suche Rat zur Abstimmung unserer Stie... RolliTobi Geothermie & Wärmepumpen 5 16.02.2012 17:59 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Probleme Stiebel Eltron WP10 oakgast Geothermie & Wärmepumpen 0 31.01.2012 14:43 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge wärmepumpe Stiebel Eltron LWS 303 Sol Thomas Heufers Geothermie & Wärmepumpen 8 09.01.2012 11:38 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Stiebel Eltron LWZ 303 genullt? Tia1304 Geothermie & Wärmepumpen 2 20.04.2011 07:36 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Richtige Einstellung für eine WPL13 v... americancocker Geothermie & Wärmepumpen 7 26.02.2011 19:52 Letzten Beitrag anzeigen