Thema: Auslegung Wärmebedarf

|

thiborg

Erfahrung:
Anmeldedatum: 22.03.2009,
Beiträge: 4
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Heizen mit Erdwärme

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Hallo,

wir bauen Haus mit 135m2 Wohnfläche auf 2 Vollgeschossen, ohne Keller.
Postleitzahl ist 49477, nördliches Münsterland.
Unter der Betonsole werden 100mm Jakodur verbaut.
Das Mauerwerk besteht aus 17,5cm KS und 16 cm Dmämmung mit 0,04 U-Wert. (ca 180m2).
Zudem gibt es eine Fensterfläche von ca 50qm mit einem Wert von ca. 1.1U (laut Fensterbauer). Normal 2fach verglasst.
Das Dach wird mit 200 mm mit 0,04 U gedämmt.
Das ganze ist ein einseitiges Pultdachhaus mit Ausrichtung der hohen Stirnseite nach Süd-Westen. Dort befinden sich auch die Mehrzahl der Fensteröffnungen.
Zur Zeit würden 2 Erwachsenen einziehen, auf kleine Mitbewohner hoffen wir noch.
Geheizt wird komplett mit Fußbodenheizung (12/13) Heizkreise. Warmwasser soll auch von der Wärmepumpe erzeugt werden.
Eine Energieberechnung existiert noch nicht.

Zwei Heizungsbauer haben unabhänigig voneinander 6KW Wärmepumpen angeboten. Ich bin mir nur nicht sicher ob das auch reichen wird.
Ich persönlich finde eine Vaillant geoTherm Plus oder die Variante mit Kühlung interessant, wie ist die Qualität der Pumpen ?


Gruß
Thorsten

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Zitat:
Zwei Heizungsbauer haben unabhänigig voneinander 6KW Wärmepumpen angeboten. Ich bin mir nur nicht sicher ob das auch reichen wird.


Falls das für 135 qm Wohnfläche nicht reicht, würde ich mir den Hausbau gut überlegen.

Heizlastberechnung und dann weiter planen.

U-Wert von 0,04 kann ich bei der Mauer nicht glauben, oder ist das der U-Wert der Dämmung?
Welchen U-Wert hat die gesamte Wand? Werte unter 0,2 wären da gut.

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
bernhard geyer

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 22.06.2006,
Beiträge: 1153
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Ich würde auf jedenfall 3fach verglasste Fenster nehmen - Kosten nicht die Welt und das Kälteempfingen vor Fenstern ist auch bei -15 Grad nicht gegeben.

Und wieso wird als Dämmaterial nicht 035 Material genommen statt 040er?

Und 6 kW reichen grob geschätz locker. Außer du wohnst im Alpenraum. Und Münsterland hat vermutlich eher gemäßigte Winter so das du hier kein Problem haben solltest (Außer ihr baded alle mehrmals die Woche)

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Gemeint ist bei der Dachdämmung eine WLG 040.

Das Problem sind die 50 m² Fensterfläche, schön das man dort solare Gewinne abschöpfen kann, aber umgekehrt geht bei einer solch großen Fensterfläche auch bei Südausrichtung viel Energie verloren gehen. Das wirkt sich negativ auf die Energiebilanz und die Heizlast aus.
Bei dem Anteil der Fensterfläche sind die thermischen Verluste sehr stark. Man sollte die Planung in der Hinsicht nochmal überdenken, besser ist es.

Ein Wärmeschutznachweis und eine Heizlastberechnung würde mehr Klarheit in die Planung bringen.

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...


Zuletzt bearbeitet von Thomas Heufers am 24.03.2009 08:20, insgesamt einmal bearbeitet

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

ff.

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...


Zuletzt bearbeitet von Thomas Heufers am 24.03.2009 08:22, insgesamt einmal bearbeitet

Nach oben
thiborg

Erfahrung:
Anmeldedatum: 22.03.2009,
Beiträge: 4
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
roro hat Folgendes geschrieben:

Falls das für 135 qm Wohnfläche nicht reicht, würde ich mir den Hausbau gut überlegen.

U-Wert von 0,04 kann ich bei der Mauer nicht glauben, oder ist das der U-Wert der Dämmung?
Welchen U-Wert hat die gesamte Wand? Werte unter 0,2 wären da gut.


>Falls das für 135 qm Wohnfläche nicht reicht, würde ich mir den
>Hausbau gut überlegen.
Das hört sich ja ganz positiv an.

Die Wand wird anstatt mit KS in 17,5 nun mit Hohlziegeln erstellt und dann mit 14cm und 0,035 U Dämmung versehen. Der Bauunternehmer sagt das der Dämmmwert der gleiche sei und durch den Austausch der KS Steine durch die Hohlziegel würde der Dämmwert nochmal verbessert. Hört sich zumindest plausibel an.
Bei Wikipedia scheint wird der U-Wert mit 0,1 angegeben. Nur wie man den gesamten U-Wert berechnet, weiß ich nicht.

Das mit den Fenstern würde ich gerne, aber leider sind dem finanziellem Rahmen Grenzen gesteckt, die ich nicht ändern kann. Confused
Daher werden wir mit 5 Kammer Fenster (1,1) und einer 2-fach verglasung klar kommen müssen.
Mir ist klar das die Fensterflächen ziemlich groß sind. Nur die möchte ich nicht ändern. Wir mögen es gerne hell und mit viel Sonne. Smile

Gruß
Thorsten

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Bezüglich der Fensterflächen solltet Ihr auf jeden Fall auch eine ausreichende Beschattung einplanen. Sonst lauft wir im Sommer vor Hitze weg.

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Zitat:
Nur wie man den gesamten U-Wert berechnet, weiß ich nicht.


Diesen Wert solltest Du auch von Bauunternehmen bekommen.

Kleine Hilfe

http://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/uwert.htm...

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Man muss unterscheiden zwischen U-Wert (W/m²K ) und Lamba-Wert (W/mK), der kleine Unterschied mit oder ohne ² (hoch 2) ist von wesentlicher Bedeutung.

- Der U-Wert W/m²K beschreibt den Wärmedurchgangskoeffizienten, beispielsweise der Außenhülle. Der U-Wert ist der aussagekräftige Wert zur Bestimmung der Wärmedämmeigenschaft eines Bauteils, je niedriger desto besser. Wichtig ist bei der Berechnung des U-Wertes die Berücksichtigung des gesamten Bauteils einschließlich Ständer, Riegel, Betonstöße etc.. Die Betrachtung des reinen Dämmbereichs würde den Wert beschönigen.
http://de.wikipedia.org/wiki/U...//de.wikipedia.org/wiki/U-Wert

- Der Lambda-Wert W/mK gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Materials wieder und sagt nichts über die Gesamtbetrachtung eines Bauteils bezüglich der Wärmedämmeigenschaften aus.
http://de.wikipedia.org/wiki/W...i/W%C3%A4rmeleitf%C3%A4higkeit

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
thiborg

Erfahrung:
Anmeldedatum: 22.03.2009,
Beiträge: 4
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo,

danke für die vielen Links und Erklärungen.
Ich hab in den online Rechner die Werte eingegeben und bin bei ca. 0,19 U gelandet. Immerhin unterhalb der 0,2 U.

Die 6 kw der Wärmepumpe sollte also reichen?

Gruß
Thorsten

Nach oben
thiborg

Erfahrung:
Anmeldedatum: 22.03.2009,
Beiträge: 4
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo,

ich habe gestern von unserem Bauunternehmer die Statik mit dem Energieausweis zurückbekommen.

Der Ausweis wurde nach Energiebedarf berechnet, ausgehend von einer Gebäudenutzfläche von 176m².

Endenergiebedarf 22,2 kWh(m²a)
Primärenergiebedarf 60 kWh(m²a)
Gebäude ist Wert Ht 0,34 W/(m²K)

Endenergiebedarf:
Energieträger: Strom
Heizung: 14,2 kWh/(m²a)
Warmwasser 5,4 kWh/(m²a)
Gesamt: 19,6 kWh/(m²a)

Hilfsenergie Strom
Heizung: 2,3 kWh/(m²a)
Warmwasser: 0,3 kWh/(m²a)
Gesamt: 2,6 kWh/(m²a)

Wie kommen ich nun von diesen Zahlen auf die benötigte Heizungsgröße?
Endenergiebedarf (22,2kWh) / Leistungskennzahl (ca. 4) = 5,5 kWh ?
Wie kommt man in der Berechnung von 22,2kWh auf 60 kWh Primärenergiebedarf? Über den Ht wert von 0,34
22,2 kWh / 0,34 = 65 kWh oder 19,6 kWh / 0,34 = 58kWh?

Die Bohrung für die Wärmepumpe (bei Auslegung von 6kWh) soll auf 79m runter gehen. Davon 20m in Gestein (Bodenklasse 6/7) Die Firma hat in den Baugebiet schon ein paar Bohrungen gemacht, kennt also den Boden. Trotzdem scheint mir das ganze etwas optimistisch gerechnet.

Gruß
Thorsten

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
60% Heizkosten sparen:
JUNKERS Wärmepumpen


Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Zitat:
Endenergiebedarf (22,2kWh) / Leistungskennzahl (ca. 4) = 5,5 kWh ?


So geht einmal überhaupt nicht. Ersten von den Einheiten und zweitens ist das eine sinnlose Rechnung.

Heizlastberechnung durchführen lassen.

Zitat:
Wie kommt man in der Berechnung von 22,2kWh auf 60 kWh Primärenergiebedarf?


Primärenergiefaktor für Strim ist 2,7.

Was mich stört!

Du hast nun nur eine Ht von 0,34 (Hätte ich mir bei den Werten besser vorgestellt) und genau KfW60. Sieht für mich wie hingerechnet aus.

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben

Neues Thema eröffnen Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Auslegung Heizkörper giacomo Geothermie & Wärmepumpen 4 18.10.2011 20:34 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Auslegung Solaranlage wwwfkde Photovoltaik: Solarmodule, Wechselrichter, Montagesysteme 0 20.09.2011 13:47 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe bei FBH-Auslegung für e... Tobi82 Geothermie & Wärmepumpen 9 04.10.2010 10:42 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Wärmebedarf 2020 GeoEnergy Energiesparen & Energiespargeräte & Ökostrom 0 31.05.2010 14:36 Letzten Beitrag anzeigen
Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Auslegung der Heizung fuchs80 Geothermie & Wärmepumpen 4 07.04.2009 09:02 Letzten Beitrag anzeigen