energieportal24 Startseite Aktuelle News und Pressemeldungen Förderkonditionen 2013 energieffiziente Gebäudesanierung Grundlagenwissen nach Thema Veranstaltungen: Messen, Seminare, Kongresstermine Tools, Onlinerechner und Newsletter Marktplatz für Endverbraucher Diskusssionsforum Marktplatz für Gewerbetreibende forum

Siemens LA8M defekt

Erdwärme, Wärmepumpe, Bohrungen, Sonden...
Seit 2001 online, über 35.000 Beiträge
Aktivität: durchschnittlich
Beiträge: 75
Registriert: 09.03.2007 10:54
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Beitragvon Legna » 20.03.2009 13:03 Uhr

Hallo.

Die WP zeigt an, dass sie seit 56 Stunden läuft, aber Vor und Rücklauf sind bei 16-17 Grad, WW bei 17-18 Grad, Ventilator dreht sich nicht. Habe sie schon vom Netz genommen (Tip von Novelan), läuft immer noch nicht. Ist seit knapp 1 Jahr in Betrieb.
Es gibt wohl nur einen Menschen in der Sanitär-Firma, der sich mit WP auskennt, und der wäre erst Montag wieder verfügbar. Nun stehe ich hier ohne Heizung und ohne WW.
Hat da wer noch eine Idee, was das sein könnte?

Grüße

Legna
EXPERTE
Aktivität:sehr hoch
Beiträge: 981
Registriert: 29.11.2006 12:38
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Beitragvon roro » 20.03.2009 13:14 Uhr

Die Phasen des Kompressors und des E-Stabes schon geprüft?

Was geschieht wenn dass Legionellenprogramm läuft. Dann kannst Du zumindest sehen, ob der E-Stab funktioniert.

Aktivität: durchschnittlich
Beiträge: 75
Registriert: 09.03.2007 10:54
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Beitragvon Legna » 20.03.2009 13:37 Uhr

Hallo.

Phasen habe ich nicht überprüft (wie macht man das?).
Das Legionellenprogramm kann ich mal testen.
Einmal kam die Meldung "Dehfeldfehler", die verschwand aber wieder.

Die WP zeigt im Display immer wieder an, das die WW Aufbereitung oder die Heizung oder as Abtauen läuft. Die Pumpen schalten sich dann auch ein (Umwälzpumpen?). Doch der Ventilator dreht nicht.

400 l WW mit dem E-Stab aufheizen, würde aber teuer sein, oder?
EXPERTE
Aktivität:sehr hoch
Beiträge: 981
Registriert: 29.11.2006 12:38
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Beitragvon roro » 20.03.2009 14:24 Uhr

Einmal kam die Meldung "Dehfeldfehler", die verschwand aber wieder.


Könnte eine fehlende Phase sein.

Die Pumpen schalten sich dann auch ein (Umwälzpumpen?). Doch der Ventilator dreht nicht.


Kompressor+Ventilator haben eine andere Stromversorgen als die UWP.

400 l WW mit dem E-Stab aufheizen, würde aber teuer sein, oder?


400l: 18->50 Grad => ca. 15 kWh. Sollte an sich leistbar sein.
EXPERTE
Aktivität:sehr hoch
Beiträge: 981
Registriert: 29.11.2006 12:38
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Beitragvon roro » 20.03.2009 14:27 Uhr

Phasen habe ich nicht überprüft (wie macht man das?).


Wenn Du das nicht weißt, dann sage ich es Dir auch nicht. Ist mir dann zu gefährlich. :wink:
Aktivität: durchschnittlich
Beiträge: 75
Registriert: 09.03.2007 10:54
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Beitragvon Legna » 21.04.2009 07:43 Uhr

Hallo.

Ein Techniker von Novelan war da.
Der Ventilator war defekt.

UND: der Heizstab war nicht angeschlossen noch nicht mal die 3 Sicherungen dafür. Und der EVU war nicht aufgelegt, da wusste die WP nicht wann Sperrrzeiten sind und auch nicht wann der Nachttarif ist.

Was für ein Fusch.