Beitragvon marcus1 » 22.03.2009 20:20 Uhr

Wir haben 186 m2 Wohnfläche und benötigen bei ca 4 grad 40-50KW.
Das ist in meinen Augen zuviel oder sehe ich das falsch

GMil
Aktivität:sehr hoch
Benutzeravatar
Beiträge: 670
Registriert: 29.02.2008 12:48
Wohnort: Nähe Fürth / Bayern
Lob gegeben: 0 Mal
Lob erhalten: 0 Mal

Beitragvon GMil » 22.03.2009 23:03 Uhr

Das hängt u.a. von der Hausdämmung ab. Ein völlig ungedämmtes 1955-er Haus könnte bei - 15 °C bis zu 180 W/ qm brauchen; das wären 33,4 kW oder 800 kWh Heizleistung pro Tag. Eine WP mit COP = 4 bräuchte dann immer noch 200 kWh Strom pro Tag. Bei Deiner Hauskombination halte ich den angegebenen Verbrauch für außergewöhnlich niedrig.

Gruß

Gerhard