Hallo,

wir betreiben seit ca. 2 Jahren eine Wärmepumpe der Firma Stiebel (Modell Komfort WPF 13). Mit diesem 13KW-Gerät beheizen wir ca. 280 qm in einem neuen 2-Familienhaus mit Fußbodenheizung sowie das Wasser. Ein Pufferspeicher ist ebenfalls eingebaut.

Das Gerät wurde vom Fachbetrieb eingebaut und eingestellt.

Die Heizkurve steht derzeit bei 0,35 (Temperaturen 20 - 27 - 31).

Der Heizungsvorlauf steht im Durchschnitt bei 45°, der Rücklauf zeigt 42° an.

Die Wassertempertur liegt bei max. 40° (Vorlauf durchschnittlich 34°). Das Warmwasser-Soll lt. Anlage liegt bei 47°, aussagegemäß die optimale Einstellung.

Die Vorlauftemperatur für die Heizung ist aus unserer Sicht zu hoch, und die Wassertemperatur zu niedrig.

Wie ist eure Meinung dazu? Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit einer solchen Anlage gemacht?

Vielen Dank im Voraus für eure Rückmeldungen!

Nach oben
walu123
****
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Der Heizungsvorlauf ist zu hoch. Bei mir ist der Vorlauf max. bei 37°C, im Schnitt bei 32-35°C Die WP muss ja das Wasser auf diese Temperatur bringen, was aber nicht nötig ist.
Eine Entnahme von 3°C finde ich o.k.
Dafür kann es nicht sein, dass das Warmwasser ne Vorlauftemperatur von 34°C hat. Es sollte ja im Bad min. 40°C ankommen.
Meine Brauchwassertemperatur ist ebenfalls bei 47°C eingestellt. Damit auch der Vorlauf.

Gruß Walu

_________________
Bartl Eco 4s Sole

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEHeizung - Solar - Sanitär - Elektro
Solar-Komplettbausatz
zur Selbstmontage


ZWS Zukunftsorientierte Wärme Systeme GmbH
Hallo walu123, vielen Dank für deine Antwort.

Auch Monteur und Kundendienst haben bestätigt, dass die Vorlauftemperatur zu hoch ist.

Der Herstellerkundendienst hat uns nun besucht und den Fehler behoben, es war ein Temperaturfühler defekt.

Nach oben


Antwort für Gäste
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast direkt in diesem Formular.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 

Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Probleme Stiebel Eltron WP10 oakgast Geothermie & Wärmepumpen 0 31.01.2012 13:43 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge wärmepumpe Stiebel Eltron LWS 303 Sol Thomas Heufers Geothermie & Wärmepumpen 8 09.01.2012 10:38 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Stiebel Eltron LWZ 303 genullt? Tia1304 Geothermie & Wärmepumpen 2 20.04.2011 06:36 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge optimale Einstellung oakgast Haustechnik: SHK 1 21.03.2011 00:30 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Richtige Einstellung für eine WPL13 v... americancocker Geothermie & Wärmepumpen 7 26.02.2011 18:52 Letzten Beitrag anzeigen