Thema: zu geringer Wasserdurchsatz?

Gruffel
**
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Heizen mit Erdwärme

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Hallo,

habe nun schon viel hier im Forum gelesen und gepostet, und glaube nun, dass wir in unserem Fußbodenheizsystem einen zu geringen Wasserdurchsatz haben. Wenn alle Kreise offen sind (14 Kreise á 100m 13mm Innendurchmesser) laufen laut Wärmemengenzähler nur 980l/h durchs System! Die Heizungspumpe läuft auf Stufe 3 (Fördermenge bis 3,7 m³/h).
Von der Wp zum ersten Verteilerführt ein 6m langes Rohr mit 35mm Aussendurchmesser, und von da an auch ca. 5m mit Aussendurchmesser 18mm (beide in Kupfer) zum 2. Verteiler.

Die Spreizung zwischen VL und RL beträgt bis zu 11°C.

Ist das gut und was kann eventl. dagegen helfen?

Danke

Gruffel

Nach oben
kältebauer
*****
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.nature-waerme.de Antworten mit Zitat
Hallo
Die 3,7qm sind aber nur wenn die Pumpe nicht hoch fördern muss sondern ziemlich ebenerdig arbeitet und bei den Rohrlängen sollte man schon etwas größeres wählen

_________________
Ich bin der Feind jeden Schornsteinfegers
Ich bin der Rebell gegen die Ölmultis
Ich bin derjenige der versucht Energie zu nutzen die keinen Schaden anrichtet für die Zukunft unserer Kinder

Nach oben
Gruffel
**
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Gut, ist aber alles schon aber so gebaut.
Kann man eventl. eine zweite Pumpe einbauen? Oder eine Stäkere? oder ganz andere Maßnahmen?

Was hilft?

Nach oben
kältebauer
*****
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.nature-waerme.de Antworten mit Zitat
Klar
zum 2 Verteiler würde ich noch eine zwischensetzen oder die andere gegen eine größere tauschen

Gruss Dirk

_________________
Ich bin der Feind jeden Schornsteinfegers
Ich bin der Rebell gegen die Ölmultis
Ich bin derjenige der versucht Energie zu nutzen die keinen Schaden anrichtet für die Zukunft unserer Kinder

Nach oben
Gruffel
**
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
... habe mir gedacht mal eine UPS 25-80 einzubauen. Es ist ein Vesuch wert!

Ist es grundsätzlich möglich eine geregelte Heizkreispumpe einzubauen?

Nach oben
Gruffel
**
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
so, jetzt ist eine Heizungspumpe 25-80 von Danfos eingebaut. Wasserdurchsatz ging gleich hoch: von 800-900l/h auf jetzt 1250-1600 l/h.
Auch die spreizung wurde kleiner: 5-7 K. Natürlich hat diese Pumpe eine ´höhere Leistung: max. 240 Watt. Auch nicht ganz ohne.

Ob's was am gesamt Strombedarf bringt? Arbeitet die WP jetzt effizienter?

Wir werden sehen. Hat schon jemand Erfahrung nach einem solchen Umbau? Was muss noch alles berücksitigt werden?

Nach oben
mstreib
****
Benutzer-Profile anzeigen http://www.streib.de AIM-Name Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Warmwasser mit Wärmepumpen

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Hallo,

am besten die Auslegung der FBH nochmals nachrechnen und entsprechend die Förderhöhe ausrechnen - gibts bei Wilo einen guten Rechner auf der Homepage. Grundlage ist natürlich auch das ein Hydraulischer Abgleich der Anlage durchgeführt wurde !!!!!!

Michael


www.gutachten.streib.de
www.streib.de

_________________
Lass die Sonne in dein Herz und in deinen Heizungskeller Smile

streib.de

Nach oben


Antwort für Gäste
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast direkt in diesem Formular.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 

Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Ist der Druck in der Erdwärmesonde im... traeumerle Geothermie & Wärmepumpen 1 26.12.2011 21:08 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Suche Kaminofen mit geringer Raum- un... petenosfan Haustechnik: SHK 1 02.11.2011 12:19 Letzten Beitrag anzeigen